作者 |
消息 |
主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
atul_123
回答:29 视图:25724
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:周三1月18日,2017下午1:59主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
亲爱的Er。Atul 请提供19米× 19米及以上无内柱(不是PT板或PT梁)结构的方法指南,因为你说你设计了一个圆顶和传统的… |
主题:请帮忙- G+2建筑碾压混凝土结构设计 |
atul_123
回答:8 视图:10093
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:周二12月10日,2013年6:02 am主题:回复:请帮忙- G+2建筑的碾压混凝土结构设计 |
亲爱的rraju,
我们需要一些图纸,如建筑平面布置图或手绘草图等,以便对柱的位置和从板到梁到柱到基础的荷载传递方式有适当的了解。
房颤…… |
主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
atul_123
回答:29 视图:25724
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年7月10日星期二下午12:03主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
亲爱的Er。Atul 请提供19米× 19米及以上无内柱(不是PT板或PT梁)结构的方法指南,因为你说你设计了一个圆顶和传统的… |
主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
atul_123
回答:29 视图:25724
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年7月10日星期二上午7:22主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
亲爱的所有,
我受公司行为准则的约束,
所以我不能给出设计细节,但我正在上传该工厂建筑的布局平面图。 |
主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
atul_123
回答:29 视图:25724
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年7月10日星期二上午6:59主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
有人收到呃的回复吗?Atulafter so many requests have been made?
很抱歉很长时间没有回复,因为我出城工作了。
我想知道你需要哪种文件来做这种… |
主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
atul_123
回答:29 视图:25724
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年7月2日星期一下午12:14主题:72米× 72米的方形建筑,由RCC建造,内部没有空调。 |
先生, 等待回复。即使提供你所做的19m x 19m或以上跨度板的结构细节,没有内柱,也会对我有很大的帮助。
问候 Dw…… |
主题:用户友好的软件 |
atul_123
回答:18 视图:16005
|
论坛:发言箱发布:2012年6月15日星期五上午6:33主题:再保险:fdsfew |
fdgdfgfdgjhgjghjh
你想跟我们说什么?我无法理解............... |
主题:SLAB DESIGNER (A软件) |
atul_123
回答:64 视图:43629
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年6月14日星期四上午11:27主题:SLAB DESIGNER (A软件) |
亲爱的Praful和Sukanta先生,您的注册序列如下,或者您也可以查看本主题的第一页。
计算机ID: 734738738438140601 用户名:sukanta。adhikari…… |
主题:钢筋- PT板的最小间距 |
atul_123
回答:4 视图:6473
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年5月15日星期二下午12:25主题:Re:钢筋- PT板的最小间距 |
的工程师:
我是第一次接触IS标准,不知道您是否可以回答以下问题:
2倍板厚的最大配筋间距(轻度和预应力)…… |
主题:板缝和梁缝哪个好? |
atul_123
回答:5 视图:6601
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2012年2月22日星期三上午10:48主题:板缝和梁缝哪个好? |
亲爱的se半岛软件下载fians,
我设计了一个结构,有10根梁和9个单向板放在梁上。
现在承包商想要填充4块板和5块梁,这样就可以建造了… |
|