作者 |
消息 |
主题:Staad桁架设计 |
mofizahmed
回答:2 视图:3699
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:星期四2017年1月12日下午1:49主题:Staad桁架设计 |
感谢您的快速回复,先生。
我检查了staad文件,所有负载条目都有问题(正如你指出的),我已经更正了,它将是2.71 KN,而不是271 KN… |
主题:Staad桁架设计 |
mofizahmed
回答:2 视图:3699
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2017年1月12日星期四上午9:42主题:Staad桁架设计 |
我正在尝试设计一个16米长的桁架的屋顶棚的仓库。 这将是我的第一个桁架设计为实际目的。我一直在STAAD中尝试分析一些大小的… |
主题:Staad分析:需要的信息 |
mofizahmed
回答:5 视图:6753
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:星期四1月12日,2017年9:25 am主题:Staad分析:需要的信息 |
谢谢你的信息,问题是STAADs的版本,
我认为我需要学习STAAd的动态分析......感谢所有 |
主题:Staad分析:需要的信息 |
mofizahmed
回答:5 视图:6753
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2017年1月6日星期五下午3:06主题:Staad分析:需要的信息 |
我试图重新分析一个文件,已经由一个著名的工程师,只是为了了解他的方式,他做了动态分析使用参考负载....然而,当我试图分析文件时…… |
主题:需要staad设计方面的帮助 |
mofizahmed
回答:1 视图:4640
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2016年12月10日星期六上午11:05主题:需要staad设计方面的帮助 |
我正在尝试设计一个staad的建筑,一切都很顺利,除了一件事,那就是关于柱的设计配筋值,它太低了,对于一个G+4层的建筑。虽然结构是…… |
主题:梁挠度检查 |
mofizahmed
回答:23 视图:36374
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2013年6月29日星期六下午4:27主题:梁挠度检查 |
亲爱的T. Rangarajan先生,正如你上面提到的,加尔各答的红砖尺寸是一样的。
先生,我给您发了一封邮件,请您过目。
谢谢 Mofiz艾哈迈德 |
主题:梁挠度检查 |
mofizahmed
回答:23 视图:36374
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:星期三6月26日,2013下午6:50主题:梁挠度检查 |
1)装配大楼 2) ll = 5kn / m2, dl & SDL = 1kn / m2 3)外墙仅在B32和B26梁上使用250mm厚的红砖,并涂上灰泥 4)请检查B26,B27和B32梁
我有…… |
主题:梁挠度检查 |
mofizahmed
回答:23 视图:36374
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:星期三6月26日,2013下午4:00主题:梁挠度检查 |
亲爱的T.RangaRajan。先生,我附上的计划扫描图像,我有你和大家参考。请看看能做些什么。
下载=> http://mofizahmed.webs.com/CIVIL/ASSEMBLY_BU… |
主题:梁挠度检查 |
mofizahmed
回答:23 视图:36374
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2013年6月18日星期二下午4:49主题:梁挠度检查 |
感谢T.RangaRajan, sknsrinivasan,knsheth和每一个人的回复。
我肯定会对横梁进行严格的检查。
由于该建筑已经建成(并得到了… |
主题:梁挠度检查 |
mofizahmed
回答:23 视图:36374
|
论坛:半岛软件下载SEFI一般性讨论发布:2013年6月15日星期六上午11:14主题:梁挠度检查 |
大家好
我需要一些关于横梁安全的建议。最近我遇到了一个计划,在那里我发现了一个长碾压混凝土梁在偏转失败(理论上但不是物理上)。我的一个客户可以… |
|