转到页以前的1,2
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >e -会议- 2008(平板设计问题)
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
贾利勒a酋长
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2008年12月06
职位:18

帖子发布:2008年12月30日星期二下午12:30文章主题:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893 回复报价

亲爱的VIPUL AHUJA

如果我们考虑一个INDIPENDENT像剪力墙侧向力系统,考虑“R”价值基于延性的组件(剪力墙),我们必须遵循最小。&梁箍筋在延性需求代码列?做什么会变形的框架剪力墙允许(到容许延性)。

贾利勒a酋长

推荐- - - - - -上星期二,30/12/08 ahujavipul< forum半岛软件下载@www.buonovino.com >写道:

引用:
来自:ahujavipul < forum@se半岛软件下载findia.org >
主题:[ECONF] Re:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893
:econf@半岛软件下载www.buonovino.com
日期:12月30日,星期二,2008年,43

亲爱的迪帕克,

Vijaya已经说过这是一个理论条件,但即使被认为是,和独立的抗侧力体系,如采用剪力墙,你会考虑“R”值基于延性的组件,而不是整个建筑作为一个——即符合变形兼容性条款。记住,这里的框架(无论是梁柱框架或板柱)不是用来抵抗侧向力,但只有变形和剪力墙一样允许(允许延性)。

最好的祝愿

Vipul Ahuja






添加更多的朋友你的信使和享受!现在邀请他们。

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Vijayanarayanan
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


于2008年10月加入:01
职位:16

帖子发布:2008年12月30日星期二1:52点文章主题:Re:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是189 回复报价

尊重贾利勒a酋长,

是的,它是要求设计一个横向补考帧迎合地震需求和平板是为了抵抗横向漂移和重力负载。

当侧向抵抗帧进行横向漂移这势必引起相同数量的漂移对平板和支持列。重要的是要注意,在这个漂移列不应该失败。为此必须参加韧性详细的列无论我们假设总横向荷载由剪力墙或不是。

一个剪力墙的刚度比例到了这样一种程度,变形诱导的列,板,板柱连接尽可能最小。

Vijaya时称,
MTech学生,
IIT坎普尔。

贾利勒a酋长写道:
亲爱的VIPUL AHUJA

如果我们考虑一个INDIPENDENT像剪力墙侧向力系统,考虑“R”价值基于延性的组件(剪力墙),我们必须遵循最小。&梁箍筋在延性需求代码列?做什么会变形的框架剪力墙允许(到容许延性)。

贾利勒a酋长

推荐- - - - - -上星期二,30/12/08 ahujavipul<论坛>写道:

引用:
来自:ahujavipul <论坛>
加入:2003年1月26日
帖子:230

帖子发布:2008年12月30日星期二下午7:40分文章主题:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893 回复报价

如果你查找ASCE-41-06(或旧版本联邦应急管理局356)你会发现延性的因素(“m”即R因子)等各种组件的梁、柱、平板/列连接在不同的韧性,详细的细节。例如一个列有或没有ductle详细会有不同的“m”(R)的因素。它还取决于列上的轴向应力。如果你有限制了漂移(基于裂缝部分)不到ACI章21中所示的图(或0.005所提议的草案),你不需要担心平面板柱连接。

理论上你是免费的细节列如你所愿——有或没有韧性,只要你用正确的延性系数与之关联。例如一个组件可能有R = 3为韧性详细但R = 1 non-ductile详细。但是我觉得它不会谨慎设计列non-ductile PT平板系统的方式,尤其是在区域IV和V(也许重要结构区III)。

我看过一些评论说剪力墙应设计为75%,PT平板25%。我想强调,这不是符合代码部分提出的思维过程,也不符合现有的代码。

最好的祝愿

Vipul Ahuja
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dcrai
E-Conference主持人


加入:2003年1月26日
职位:9

帖子发布:2008年12月31日结婚,51点文章主题:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893 回复报价

亲爱的同事们,

建筑高地震地区,当前我们实践
平板系统将迎合重力加载单独的需要
整个地震荷载将抵制��侧
力抵抗系统。这样一个平板系统通常被称为
�代表/非地震�帧。尽管平板
旨在抵抗重力负载,检查必须执行
防止�过应力�由于横向漂移板柱连接。

在过去的十年里,大部分的研究是针对
建立横向漂移率和增加之间的关系
剪切应力引起的板柱的关键部分
连接。剪切诱导的不平衡不能时刻
准确地确定,方法是限制重力
负载引起的剪切,从而让可用的未使用的剪切
在地震的行为能力被利用。

这样的提议在ACI RC和PT可以概括如下:

1)重力剪切比0.6和更高版本,最大容许
漂移(没有特殊的抗剪钢筋)

RC = 0.005

为泰党的= 0.015

2)重力剪切率范围在0到0.6,最大容许
(没有特殊的抗剪钢筋)漂移,

减少线性RC从0.035到0.005

减少0.045到0.015为泰党的线性形式

上面的实验证据表明,支持的建议
工党在抵制附加剪切板比钢筋混凝土
地震的条件。一个可以询问有关上述建议
被构造的平面板在印度。换句话说,
我们知道多少百分比的平板需要特殊类型
抗剪钢筋满足上述标准的高地震
区,说区第四章和第五章?

祝你新年幸福和成功,
,希望听到更多来自你上述和其他平坦的石板
2009年问题!

版主



ahujavipul写道:
引用:
如果你查找ASCE-41-06(或旧版本联邦应急管理局356)
找到延性的因素(“m”即R因素)等各种组件
梁、列、平板/列连接在不同的细节
韧性的详细说明。例如一个列有或没有ductle
细节会有不同的“m”(R)的因素。这也取决于
列上的轴向应力。所以如果你有有限的漂移
(基于裂缝部分)不到ACI章所示的图
21(或0.005所提议的草案),您不需要担心
关于平面板柱连接。

理论上你可以自由列如你所愿,或细节
没有韧性,只要你使用适当的延性系数
与它相关联的。例如一个组件可能有韧性的R = 3
详细但R = 1 non-ductile详细。但是我感觉它
不谨慎的设计在PT平板系统列
non-ductile方式,尤其是在区域IV和V(也许是重要的
3)结构区。

我见过一些评论说的剪力墙应设计
为75%,PT平板25%。我想强调,这不会
符合思维过程的代码部分
提议,也不符合现有的代码。

最好的祝愿

Vipul Ahuja






通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vipul_ahuja
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年1月1日
职位:7

帖子发布:清华2009年1月1日上午9点文章主题:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893 回复报价

我上传我的论文(ICI世界会议上提交,大诺伊达,2008)“后张力平石板�高地震带地震工程& MISC方面印度环境”供参考。

祝大家新年快乐。

Vipul Ahuja



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
后张力平石板�地震工程& MISC方面印度ENVIRONMENT.pdf高地震带
描述:
后张力平石板�高地震带地震工程& MISC方面印度环境——Vipul Ahuja &教授B.M. Ahuja

下载
文件名: 后张力平石板�地震工程& MISC方面印度ENVIRONMENT.pdf高地震带
文件大小: 560.47 KB
下载: 6667年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vipul_ahuja
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年1月1日
职位:7

帖子发布:星期四,2009年1月01 39文章主题:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893 回复报价

在回答主持人的评论:

实际上对于大多数常规建筑剪力墙我们找到了漂移几乎总是小于.002(即当前的需求——0.004的一半是1893)。所以用了部分建筑计划剪力墙,漂移率不超过0.004和0.005可能从来没有。

也看到我的论文分别发布PT在印度建设强调质量控制问题。研究目的的理想条件下,所有可能PT力量进入板。我觉得印度一个漂移限制条件对PT & non-PT板(0.005)是审慎的,使得代码更简单的使用,这就是为什么我把它放在提议的草案。

温暖的问候&新年快乐

Vipul Ahuja
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dipakdgaikwad

…


加入:2008年4月1日
帖子:77
地点:孟买

帖子发布:2009年1月2日星期五上午九11文章主题:Re:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是189 回复报价

亲爱的贾利勒a酋长&
地方看到“草案是13920章节11”(NICEE网站上可用)
这是给三个不同的重力列根据韧性详细要求诱导后者时刻和剪切位移(计算出R = 2)结合考虑重力的时刻
设计时间和剪切强度的框架。

感谢和问候
迪帕克D Gaikwad
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ahujavipul
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:230

帖子发布:太阳,2009年1月04 3:09文章主题:提出的条款草案PT / non-PT平坦的石板是1893 回复报价

亲爱的迪帕克

这里的问题是设计载荷(1893)——你正在谈论的是设计(13920)。虽然需要一些和解之间IS13920 &是1893年提出的建议,我现在已经公布了PT纸正如以前讨论的基本原理。

感谢和问候

Vipul Ahuja
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dipakdgaikwad

…


加入:2008年4月1日
帖子:77
地点:孟买

帖子发布:坐2009年1月10日10:18文章主题:平板高层建筑风荷载的分析 回复报价

(平板+ Corewall +重力列)高层建筑风荷载的分析。

任何需要特别护理,像地震?

感谢和问候
迪帕克D Gaikwad
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vipul_ahuja
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2009年1月1日
职位:7

帖子发布:2009年1月13日,星期二47点文章主题:平板高层建筑风荷载的分析 回复报价

亲爱的迪帕克,

作为我的论文已经提出,一个独立的侧向力系统应该提供PT平坦的石板,即使风控制设计。

尽管你可能查21章aci - 2005或更高版本,有一个“中间帧”的概念,即当平板柱系统设计的侧向力。许多严重的条件一直在使用这个方法包括限制重力冲剪比低水平(0.4)。

也比较风和地震力时,不要简单地比较风&情商和R = 4。记住,你需要与R = 3 &甚至其他其他组件的较小值。可以,一些组件是风控制,而另一些则地震控制。

感谢和问候,

Vipul Ahuja
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >e -会议- 2008(平板设计问题) 所有的时间
转到页以前的1,2
页面22



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map