帖子发布:2009年1月5日星期一12点文章主题:平板加载下墙 回复报价

是的女士,
我谈论的是砖墙分区与平板说购物中心,附近有9”thk砖墙段落。有必要应用线路负荷或计算时刻根据雷诺兹手册吗?或者我们可以增加负载等效的长城吗?
亲爱的Dr.Subramanian先生,
当有24米墙墙等效负载总长度是24 * 12/64 = 4.5 kN / m2。
问候

来自:sdec。(mailto: forum@se半岛软件下载findia.org)
发送:星期一,3 2009年1月5日46点
:econf@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[ECONF] Re:平板加载下墙



从他的邮件,但我理解Kalamkar先生讨论墙其他比光分区;我国墙壁仍然9”或“4半“砖工作(或块),转化为实质性的线负载,需要仔细处理平面板(梁板结构,例如,我们不允许任何9“砖墙板并提供合适的梁下面)。

问候
Sangeeta维琪
引用:
- - - - - -原始邮件- - - - - -
来自:拉马钱德兰。K。(forum@se半岛软件下载findia.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com))
:econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com)(econf@s半岛软件下载efindia.org (econf@半岛软件下载www.buonovino.com))
发送:2009年1月05 32点
主题:[ECONF] Re:平板加载下墙


亲爱的Dr.Subramanian & Mr.Yogesh Kalmkar,

这是包含在条款3.1.2标题“负载由于光分区”是:875第2部分。

问候,
K.S.Ramachandran
——自动删除







通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5537
地点:马里兰州,美国

帖子发布:2009年1月5日星期一下午3:52文章主题:平板加载下墙 回复报价

亲爱的Mr.Kalamkar,

是的。我的朋友Varyani先生做了一个有效的点。我没有注意到高墙4米的高度。而且我认为这是一个线性墙,而是来自你的回复我知道24米墙在8米平方。平板,可能包含一个房间。Varyani先生和女士。Sangeeta维琪所指出,厚墙必须支持梁,否则可能导致开裂。此外研究还没有(据我所知)平坦的石板墙等的影响。

晚p .国家仪器公司的Purushothaman教授在他的经典书RC结构Members-Behaviour,分析和设计(TMH, 1984)给予一些指导和考虑点和线的一个示例加载板基于屈服线理论(见书的608 - 613页)。

你也喜欢看一些专业有关这一课题的文献。请通过这本书公园,R。,和Gamble, W.L. Reinforced Concrete Slabs, 2nd Edition, Wiley, 1999, 736pp (see Section 3.5 & 7.5). You may also like to refer some Bridge books, as concentrated loads are encountered more in bridge slabs.

我借此机会对板添加几行。板设计被很多工程师掉以轻心,因为它是经常使用的系数是456。但最大功率教授已经投入261页板他的书(大约38%)。板往往宽容强度而言但当他们和详细设计不当将导致几个serviceabilty问题,像开裂,挠度和振动。我见过几个大跨度振动,如果你只是跳上或运行一个轮子洞穴时。

最好的祝愿
NS

Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,

咨询结构工程师
美国马里兰

看到我的书:www.multi-science.co.uk subramanian-book.htm
www.oup.co.in search_detail.php ? id = 144559





推荐- - - - - -上妈,1/5/09 uhvaryani< forum半岛软件下载@www.buonovino.com >写道:
引用:
来自:uhvaryani < forum@se半岛软件下载findia.org >
主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:平板加载下墙
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
日期:星期一,2009年1月5日,1:04点

亲爱的mr.kalamkar,
主要的砖墙在梁应休息。砖隔断墙直接休息
板上有可能得到了由于变量偏转板panels.4.0 5.0米
高patition墙壁,提到在某些建筑派遣相当不寻常的共同之处。
层建筑的高度3.0 - 3.5米。
与问候,
uhvaryani








通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5537
地点:马里兰州,美国

帖子发布:2009年1月6日星期二6:16点文章主题:Re:平板加载下墙 回复报价

亲爱的优先生,

因为我们不太清楚平面板的行为在这种载荷(我所提到的研究是由普通板),你可以做以下:

1。应用线路负荷墙在哪里来分析板(你也可以应用等效UDL并获得结果,只是为了将和检查)。
2。添加额外的棒板的顶部和底部,在墙上休息,宽度为230 + d,并提供名义抗剪钢筋。这将防止板的开裂。

但我觉得在这种情况下(重墙在哪里放在板),平面板不会节约,当你不必要增加板的深度!

最好的祝愿
萨勃拉曼尼亚
ykalamkar写道:
是的女士,
我谈论的是砖墙分区与平板说购物中心,附近有9�thk砖墙段落。加入:2003年1月26日
帖子:1039

帖子发布:星期四,2009年1月08年三十五分文章主题:平板加载下墙 回复报价

2009年1月9日

必须计算实际的时刻来自这样的带负载。我不得不写一个程序,当面对问题在设计甲板板桥梁在车轮荷载作用下,以及带大量的墙壁板。程序是基于表达式的偏转板在集中荷载(得票率最高&克里奇-板和壳理论)的形式一个矩形。程序简支板的边缘。我将使用它在一个平板,错误将是安全的,因为平板不是简支的边缘。曲线设计的a . Pigeaud(1923)也可以使用,但这些都是近似。

Indrajit Barua。

在星期一,2009年1月05 ykalamkar写道:
引用:
是的女士,
我说的是砖墙分区如说
shopping mall with flat slab, there are 9 thk brick
墙附近的通道。有必要应用线路负荷
或计算时刻根据雷诺兹手册吗?或者我们可以
增加负载等效的长城吗?
亲爱的Dr.Subramanian先生,
当有24米墙总当量墙的长度
负载是24 * 12/64 = 4.5 kN / m2。
问候

来自:sdec。(mailto: forum@se半岛软件下载findia.org)
3发送:星期一,2009年1月5日46点
:econf@半岛软件下载www.buonovino.com
主题:[ECONF] Re:平板加载下墙



从他的邮件,但我理解Kalamkar先生
讨论墙其他比光分区;
在我国墙壁仍然9”或4
一半“砖(或块),转化为工作
实质性的线负载,需要小心处理
在平坦的石板(梁板结构,
例子中,我们不允许任何9”砖墙在石板上
并提供合适的梁下面)。

问候
Sangeeta维琪

引用:
- - - - - -原始邮件- - - - - -
来自:拉玛钱德朗。K。年代(forum@半岛软件下载www.buonovino.com
(forum@半岛软件下载www.buonovino.com))
引用:
:econf@半岛软件下载www.buonovino.com(econf@半岛软件下载www.buonovino.com)
(econf@半岛软件下载www.buonovino.com (econf@www.buonovino.com))
引用:
发送:05年1月,2009年32点
主题:[ECONF] Re:平板加载下墙


亲爱的Dr.Subramanian & Mr.Yogesh Kalmkar,

这是包含在条款3.1.2标题
“由于轻负载分区”是:875第2部分。
引用:

问候,
K.S.Ramachandran
——自动删除








通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3552

帖子2009年1月14日发布:结婚发布会文章主题:Re:平板加载下墙 回复报价

[" = " sdec。在“),但从他的邮件我理解,Kalamkar先生讨论墙其他比光分区;我国墙壁仍然9”或“4半“砖工作(或块),转化为实质性的线负载,需要仔细处理平面板(梁板结构,例如,我们不允许任何9“砖墙板并提供合适的梁下面)。

问候
Sangeeta维琪
引用:
- - - - - -原始邮件- - - - - -
来自:拉马钱德兰。K。S (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)
,首先让我澄清一点:以下报价不适合平板/平板/ 9“墙休息。这是正常的在砌筑/碾压混凝土梁板支持。

我同意夫人Sangetha Viji关于9“壁板下的梁板需要很多次了。许多客户以及架构师提供一个大厅在GF / FF的大小20 'x16左右,在大厅里一个房间将提出了其他功能。在这种情况下,客户不希望梁板下大厅GF / FF也按Vasthu单波束按Vasthu顾问不是一个好的预兆。所以在上述情况下的解决方案是什么?

我面临许多住宅建筑设计上面。

我总是去梁但在很多特殊情况下我参考钢筋混凝土设计师的HB雷诺表4中等效负荷/平方。米可以到达并添加到其他DL +到达大英博物馆。
或者我参考表中给出微型技术Tamilnadu PWD HB -1996年的一个有趣的和有价值的指导给了到达大英博物馆由于分区甚至不跨的中心。这个表是基于M-Pigeaud的理论。表给出了因素与墙上正片叠底加载/平方。米板的面积是一个明智的解决方案。有了这个想法的负载将分散在一个良好的有效面积和强化抵达。
我不能把表(TPWD)在excel表格,但我将发送通过Gereal论坛,可以下载。
我建议SEFI添加网站,这样半岛软件下载任何人感兴趣的可以下载和使用并把他们的评论。
我邀请的评论对我的设计技术和其他解决方案。

_________________
T.Rangarajan B.E, moran (Struc.Engg),呸,CE,》。咨询结构工程师,
哥印拜陀,
下载我的建议:http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/rangarajan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >e -会议- 2008(平板设计问题) 所有的时间
转到页以前的1,2
页面22



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map