作者 消息
skjain.iitk
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:104

帖子发布:清华2009年1月22日15点文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的阿加沃斯:

你做一个有趣的观点,我完全同意你的观点。

我已经讨论了这个问题
IS1893课件,我2003年1月进行。然而,我将在这里提及完成讨论。CD包含课件设计

被访问从NICEE获得http://www.nicee.org/Publications.php

7.3.3 IS1893实际上允许使用的条款只有25%或50%(视情况而定)
活载在考虑荷载组合1.2 (DL +我+ EQ)。然而,我确实
不同意这一条款,提出这一条款被删除从下一个版本
的代码。国际清算银行下修订的版本IS1893不包含这一条款,但一个人不能
说这会在什么时候发生。

谢谢你带。最好的问候,

Sudhir耆那教徒的


1/22/09,ishacon< forum半岛软件下载@www.buonovino.com (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:[引用]感谢贾殷博士的详细解释
应该把很多想法。

不幸的是在一些设计案例中我们发现1.2 (DL + EQL +噢)
情况下也有misconceptios。我没有看到价值在使用只有25%
会在上述配方的设计,梁在任何特定的地板上
多层住宅建筑的塔,
完整的活载应该适用,而不是25%,一些设计师
根据是1893年,因为只有25%会用于地震重量计算。

副总裁阿加瓦尔
ISHA顾问(P)有限公司
新德里

PH值:011 - 2630 1158
93 1345 2180 (M)
98 6826 2759 (M)
ishacon@bol.net.in (ishacon@bol.net.in)(ishacon@bol.net.in (ishacon@bol.net.in))
ishacon@rediffmail.com (ishacon@rediffmail.com)(ishacon@rediffmail.com (ishacon@rediffmail.com))

——自动删除

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
贾利勒a酋长
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2008年12月06
职位:18

帖子发布:清华2009年1月22日,38文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

尊重Subramnian先生,

现在一天集成结构设计程序是可用的市场(例如STRUDS, BUILDMASTER PLANMENU,等等),你必须给风荷载数据和建筑几何尺寸考虑风对建筑的影响。程序将不考虑墙周边是否有计算风荷载在特定的建筑。通过这样的项目,规划只考虑我们如何依赖有效面积(成员的结构在风的方式)是他方?请帮我在这方面。

贾利勒酋长

推荐- - - - - -上结婚,21/1/09 drnsmani< forum半岛软件下载@www.buonovino.com >写道:

[引用]:drnsmani < forum@sefindi半岛软件下载a.org >
主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:荷载组合:(0.9)恒载+(1.5)地震荷载
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
时间:周三,1月21日,2009年,分点

亲爱的贾利勒先生,

从你描述你的建筑设计,我发现有许多元素,风将撞击;因此即使你计算风荷载可能不高到足以影响你的设计。

问候,
NS

Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,

咨询结构工程师
美国马里兰

看到我的书:www.multi-science.co.uk subramanian-book.htm
www.oup.co.in search_detail.php ? id = 144559





——结婚,1/21/09贾利勒a酋长写道:
——自动删除

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3708

帖子发布:清华2009年1月22日,39文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的先生Jiwaji德赛

我同意你的看法,设计师在这个问题上不同。

我认为,地震力,制定1893年允许25%或50%,
因此提供减少会出现在建筑的整体质量
在情商

但在情商,地板梁可以体验100%会在一个特定的地板上
而在地板上旁边甚至可能不是10% .Threfore尽管
我%工作情商的力量减少(25%或50%)保持视图
情商的整体质量出席时间如上所述,
弯矩/剪重力负荷可能是100%
一个特定的地板上和逻辑上减少相同的25%或50%
看起来是非常不安全的一面

框架梁的一个例子

DL BM = 16 tm
100%会BM = 16 tm
情商BM = 10 tm(基于工作是1893)

假设100%会出现在地板上一个特定的情商

实际设计BM = (16 + 16 + 10) = 42 tm

设计按你们的论点是BM = [16 + 16 (50%) + 10] = 34 tm较小
比实际42 tm BM梁甚至负荷系数1.2不会
覆盖它。
所以逻辑判断。

问候

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sdec.in
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:473

帖子发布:清华2009年1月22日11:03文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的苏蒂尔耆那教徒的
你现在记住,解释了“错误的”给我们是正确的,在一个讨论的EQ研讨会吗?,后来单独确认Arya教授在CEAI研讨会,1893年修订的出来了。

Pl让我们知道什么是最终的正确的解释。
问候
Sangeeta维琪

引用:
- - - - - -原始邮件- - - - - -
来自:vikram.jeet(forum@半岛软件下载www.buonovino.com)
:general@半岛软件下载www.buonovino.com(general@半岛软件下载www.buonovino.com)
发送:2009年1月22日十一21
主题:[半岛软件下载SEFI] Re:荷载组合:(0.9)恒载+(1.5)地震荷载


亲爱的博士SK Jain先生& Agarwaal副总裁

谢谢你的clarrifications论坛

共识这方面是由于因为很多很多次
设计师在不同荷载组合的解释
期间采用EQ条件和倾向于加倍
不安全的一面

因此负载组合的1.2 (DL + LL) + 1.2情商

正确的解释是:
1.2 (DL 875 +会按照vertival负载减少基础与仅列)
+ 1.2 eq(计算(DL + 25%或50%会))


错误的解释:
1.2 (DL +(25%或50%)会)+ 1.2 eq(计算(DL + 25%或50%会))

关于

vikramjeet







通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
jiwajidesai
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年5月23日
职位:34

帖子发布:清华2009年1月22日,十一28文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的Vikram截
为特定的地板或beam-group我理解你的意思,但作为一个整体的框架呢?减少你的例子,我甚至在情商case-calculations——它是怎样逻辑和安全吗?

继续你的例子,可能是100%(或附近)会出现在一个或多个层高楼。是什么原因要考虑质量,由于减少了LL(50%或25%)在所有层计算tm 10点在你的例子中,地震力吗?地震的力量不会减少相应的在这种情况下吗?可能是增加很小,在某些情况下,但这是正确的和安全的推广吗?

在这种情况下我认为这将是首选,以避免任何会减少重力还是情商负荷计算。

然而7.3.3明确规定条款中的代码7.3.1中使用相同的%用于EQ负载组合,尽管总体框架,我们创造我们的分析/设计。和代码没有任何异常迎合此类案件。
问候

Jiwaji德赛
老通用汽车(C和S)

WSP工程服务有限公司



来自:vikram.jeet[mailto:forum@www.buonovino.com]
发送:星期四,2009年1月22日下午3:56
加入:2008年4月18日
帖子:708

帖子发布:1月22日星期四,2009 12:57点文章主题: 回复报价

亲爱的维克拉姆先生截
虽然理论上是正确的,完整的活载可能存在一个特定的地板上,代码条款似乎并没有显示不同的活载值被认为是在1.2 (DL +我+ EL)结合梁设计和设计列…它只是说明了上述组合,它足以考虑活载的地板活荷载(25%或50%,没有贡献从屋顶活载)用于计算地震的重量。

阿伦
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5538
地点:马里兰州,美国

帖子发布:1月22日星期四,2009 3:57点文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的贾利勒先生,

这对我来说不可能给一个建议基于一个程序。找到这个程序如何工作的最佳方法是给一个小例子并检查结果。你甚至可能解决这个例子并比较结果。你满意之后,你可以在项目的数据提要。

最好的祝愿
NS

Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M.ACI,

咨询结构工程师
美国马里兰

看到我的书:www.multi-science.co.uk subramanian-book.htm
www.oup.co.in search_detail.php ? id = 144559





推荐- - - - - -上星期四,1/22/09,贾利勒酋长< forum半岛软件下载@www.buonovino.com >写道:
引用:
a:贾利勒谢赫< forum@www.buonovino.com >半岛软件下载
主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:荷载组合:(0.9)恒载+(1.5)地震荷载
:general@半岛软件下载www.buonovino.com
时间:星期四,2009年1月22日,27点

推荐- - - - - -结婚,21/1/09,drnsmani写道:

引用:
来自:drnsmani
帖子发布:2009年1月23日,星期五44文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

地震条件,25%的活载比足够的交替或早期版本代码的设计师是允许估计自己的基于滥用使用住宅等建筑仓库存储的重物。
请记住,活荷载通常不严格附加到地上但由于摩擦。有效的活载通常在这种情况下低于实际价值。
此外,活载可能事件的时候地震远低于估计静态条件。
IIT-R摇表上进行了分析和实验工作关于有效的活载。


在星期四,2009年1月22日,造成车厢,ishacon < forum@sefindia.or半岛软件下载g (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
贾殷博士,谢谢你详细的解释
应该把很多想法。

帖子发布:2009年1月23日,星期五6:16点文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的Jiwaji德赛先生,

我明白了:

在情商,框架作为整体将有不同的在不同的楼层
和制定地震质量/力量,1893规定你%
作为25%或50%(我认为作为一个总体平均处理)的概率
所有的楼层有100%会同时在情商非常遥远,
计算EQ部队基于100%不正当的任何理由。

然而probaibilty一个特定的地板会很为100%
可观的,因此需要维护支持
框架/列(虽然降低了垂直加载),但主题
从特定的地板梁全部重力BM

我还是觉得设计师在这个问题上,除非yopougon不同
专家

问候

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
jiwajidesai
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年5月23日
职位:34

帖子发布:2009年1月23日,星期五39文章主题:荷载组合:(0.9)静载+(1.5)地震荷载 回复报价

亲爱的Vikram截

我之前说我同意一些成员将受到100%重力负荷,但这不是照顾条件的正常重力荷载组合时,没有涉及到情商?如果BM /重力组合剪切它将为高。除了因为大多数地板将会受不到设计,一些根本没有,在情商状况,基底剪力将保守。
如果我们给100%重力负载与情商,我们要一起生活高度保守的设计所有的帧教徒的重力加载EQ条件下。另外如果我们知道一些地板的可能性高重力负载,我们可以创建一个单独的EQ组合会对这些成员,而不是惩罚整个框架。

问候



Jiwaji德赛


来自:vikram.jeet[mailto:forum@www.buonovino.com]
发送:星期五,2009年1月23日11:58
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页以前的1,2,3,4,5下一个
页面35