www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
anandrshah9 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:13
|
发布:2003年12月2日星期二24点文章主题:地震加载STAADPRO太MANUALY需要检查 |
|
|
你好朋友和老年人,
我想贡献在当前讨论的地震力 STAAD特别2笔记。
我们可以从两个方面应用E.Q.。一个是计算E.Q.力量(基地 剪切需要手动按是1893 - 2002,应用每一层剪切 在每层楼从一边与刚性diaph程序。操作使用奴隶 严格的外汇fz主人或奴隶的主人。或者我们可以指定必要的数据 程序来计算总碱剪本身。但在后来的情况下 �注意到,如果我们不给时间px和pz以及必要的 编辑中的数据文件,然后总基底剪力计算程序 根据代码匹配与手工计算。 2,第二件事,我注意到是地震力的分布 (层剪切机)在不同级别和横向荷载抵制元素 不同在这两种情况下,当我们从外部应用的奴隶吗 刚性的主人或奴隶fx fz大师在每个刚性地板或我们给必要的 数据在程序计算和分发。甚至我曾经尝试过 与手工近似匹配设计悬臂、门户或 替代框架方法,但这也不匹配。
这些是我所面临的问题,期待一个解决方案。
问候,
Anand沙 (艾哈迈达巴德,中间人莫特麦克唐纳)
引用: |
来自:bhumika.mehta@babtieindia.com 答复:general@半岛软件下载www.buonovino.com :anandrshah9@hotmail.com 主题:Re: STAADPRO地震荷载 日期:2003年12月1日星期一10:54:24
你好先生,
应用反应谱在STAAD Pro,文本文件的命令行 staad是
光谱“振型组合”“方向”“因素”“响应”潮湿的______ 规模由____ T反应;
上面的命令行指定可以组合模态响应 使用srs CQC方法或方法。可以应用于光谱 全球X, Y和Z方向与一些因素(通常是1.0)。“响应” 可以加速或位移。阻尼比是0.05(阻尼5%) 混凝土结构。规模因素是光谱的数量 加速度(和光谱位移)之前必须乘以 他们 用于计算。光谱数据作为vs。 加速度。
把它应用在自重或死亡的load命令。
例如, 按照第1部分是1893 - 2002,响应谱纵坐标的T (自然周期)和加速度中等土壤条件,结构 位于区5和阻尼是5% 0 0.54;0.1 - 1.35 0.55 - 1.35;1.0 - 0.73 1.5 - 0.49;2.0 - 0.37 2.5 - 0.29;3.0 - 0.24 3.5 - 0.21;4.0 - 0.18
这个是命令行 负载2地震加载 光谱CQC 0.05规模1.0 X 1.0 ACC潮湿 0 0.54;0.1 - 1.35 0.55 - 1.35;1.0 - 0.73 1.5 - 0.49;2.0 - 0.37 2.5 - 0.29;3.0 - 0.24 3.5 - 0.21;4.0 - 0.18
在建模模式
在“命令”菜单,去加载,主要的负载。 负载2定义为“地震加载”。现在加载页面会打开。在点击 如上所述的频谱和应用数据。
问候, Bhumika
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 来自:dharikrishna@hotmail.com 主题:在STAADPRO地震荷载 日期:27/11/03 时间:21:35:42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 嗨的家伙论坛的成员 你好,我想知道如果任何一个建议我如何定义地震 加载 在STAAD职业 我已经分析了使用STAADPRO 5传奇剪切框架结构 我从STAAD PRO得到分析结果 我想分析使用反应谱方法使用相同的框架 STAADPRO 但我无法定义地震荷载的情况,所以请如果任何一个 可以 认为我在这方面. .然后我将伟大的完整 感谢你所有的 研究员SEFI半岛软件下载成员
_________________________________________________________________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
_________________________________________________________________
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
bhumika 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:4
|
发布:2003年12月04,星期四8:53文章主题:地震加载STAADPRO太MANUALY需要检查 |
|
|
嗨Anand,
你的第二个方法是非常接近实际的一个代理 的结构。但这取决于它如何分配部队 列。
另一个方法定义静态地震力是应用地震 力共同重量。你必须确定分布 因素在两个水平方向每一列根据它的大小。 然后这个分布因素是增加的总重量 结构。当然结构近似的总重量。
我认为这是更好的方式来分配地震荷载比主人的奴隶 规范。
问候, Bhumika
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|