www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

分析高层建筑的地板或Girde转移

发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
yatindoshi
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入了:2008年12月17日
职位:3

帖子发布:2009年太阳8月23日回文章主题:分析高层建筑的地板或Girde转移 回复报价



我分析了高层建筑物与传输层(34层)平台层之上。剪力墙框架结构框架系统为典型的层悬臂从传输层。讲台是支持大列。在标准层剪力墙不要去到基础架构,功能区别讲台和典型的楼层。
建筑位于地震带3。

有哪些预防措施做了分析和设计的建筑。

水化热计算传输层。?

如何这样的建筑物的抗震设计。
(/代码)
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ibarua
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:1039

帖子发布:太阳2009年8月23日,一37点文章主题:分析高层建筑的地板或Girde转移 回复报价

2009年8月23日

我会很犹豫不继续剪力墙基础。从你所描述的,建筑将像一个水箱登台,僵硬的上层建筑和灵活或软子结构和基础。

剪力墙是摒弃最需要的地方,以确保建筑物的结构稳定性。

请教育师计划等的危险。

一个不应该违背自然法则的。

Indrajit Barua。

在太阳,2009年8月23日yatindoshi写道:
引用:


我分析了高层建筑物(34层)
传输层平台层之上。的结构
框架系统是剪力墙框架为典型的地板上
悬臂从传输层。讲台是
支持大列。典型的剪力墙
地板上不要去到基础架构,
功能区别讲台和典型的楼层。
建筑位于地震带3。

什么是在分析和采取预防措施呢
这样的建筑设计。

水化热计算传输层。?

如何这样的建筑物的抗震设计。(/代码)








通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
ahujavipul
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:230

帖子发布:3日星期一2009年8月24日,46文章主题:分析高层建筑的地板或Girde转移 回复报价

任何地板的刚度的建筑不应突然减少建筑——尤其是当你沿着检查地板你在哪里停止剪力墙,看到的是1893年相关条款。

将在转移你的楼板水平能够适应旋转从上面的列的列下面即使他们不排队,重力与地震。

你可以证明重力,但地震呢。这将不是一个韧性细节。你会发现一些列/墙壁需要经历。

问候,

Vipul Ahuja
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5538
地点:马里兰州,美国

帖子发布:我2009年8月24日11:26里点文章主题:Re:分析高层建筑与传输层或G 回复报价

亲爱的Er Doshi,

两个Er Indrajit Barua和Vipul Ahuja有正确地说,你应该教育架构师和压力需要继续剪力墙基础的重量。最好是你给这本书的副本“建筑物的抗震概念设计——基本原则工程师、建筑师、业主,和当局”,雨果•巴赫曼教授已被NICEE转载,巴赫曼教授完美解释了情商的保护方法是采用简易的方式我们有很多图和倒塌的建筑的照片。这本书也将许多SEFIans有用。半岛软件下载

最好的祝愿,
萨勃拉曼尼亚

yatindoshi写道:


thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2009年8月25日星期二2:12文章主题: 回复报价

是的!事实上,参考书referd Dr.N。年代的成本可以在Rs200 / =包含良好的物质。不仅应给予或推荐给架构师还情商设计感兴趣的人。

T.Rangarajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.S.VIRDI
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


2009年1月加入:02
职位:5

帖子发布:2009年8月25日星期二1:39点文章主题: 回复报价

我明白,剪力墙不会基础水平,基底剪力32的故事将如何被转移到基础。在这种情况下它是有用剪力墙。

B.S.VIRDI
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:我07年12月,2009下午4:40分文章主题: 回复报价

Er.Yatindoshi,

仍然希望你等一些反应Sefi所以以下是给你的信息。半岛软件下载

请通过以下likns Sefi论坛:半岛软件下载

1. http: / /w半岛软件下载ww.www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=725&sid=de6914c8a3f494b97c09ecacbf1b28d2


2. http: / /w半岛软件下载ww.www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=725&sid=de6914c8a3f494b97c09ecacbf1b28d2

在thabove给出一些指导分析和使用拥有。

当你提出从FF的剪力墙是不推荐用于地震力的建筑是32层。

我有一些信息我想分享的剪力墙。

剪力墙是归类为短,蹲和悬臂。
短1 < H / D H ID墙上& D的高度
墙的长度。剪切动作。
蹲1 < H / D < 3。行动是弯曲和莎尔。
悬臂H / D > 3。行动是弯曲的。
剪力墙设计是一个复杂的一个关于其loaction计划,对各种力量如下所列:
1. dl +噢。很难估计准确会actiong各种地板。减少允许代码中可能导致低估了一样。它是帮助t抵消由于横向倾翻力矩载荷。
2。风荷载:我认为,风荷载是50年来,甚至最坏的情况下是阵风的力量。力在10到30层高的建筑是剪力墙是提出除了frem-COlumns梁和西城时prominnent高度得到更多。
3所示。地震的力量:如果网站在地震带,它需要被设计的。所以需要分析它,它仍然使设计更复杂的建筑细节和安排的位置。引用的书“钢筋混凝土和砌体结构Prestley-chapter结构墙
4所示。环境LOAD-SHRINKAGE蠕变:照顾这些是重要的高层建筑剪力墙。
5.温度:这个还需要考虑。
6。火灾荷载:
重要的是负载需要被认为在决定剪力墙的厚度和大小。
根据表2的书“设计剪力墙BUILDINGS-CIRIA r - 102墙的厚度一样下面/ CP (110):

1。无钢筋密实骨料部分或小于0.4%强化:
1/2 H 1 H 1.5 H
150 150 175毫米
2。钢筋密集骨料-0.4%到1%。
1/2H 1 H 1.5 H 2 H 3 H 4 H
100 120 140 160 200 240
3所示。钢筋与钢1%以上
1/2H 1 h 1.5 h 2 h 3 h 4 h
——100 100 150 180毫米
在CP (110) wala重新定义为矮壮的时候/ t小于12。墙的设计是比这更苗条应该考虑——飞机的时刻转移从板和不稳定的偏心轴向载荷。
在这方面我想画Er的评论。Vikram截,的确,这方面是非常重要的。
分钟钢铁0.2%重Shrinksge和指定温度和最大4% CP (110)。

希望许多老年人和有经验的Sefians将剪力墙的更多信息。半岛软件下载

T.Rangarajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
苏拉
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月17日
帖子:5624
地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk

帖子发布:我07年12月,2009下午6:01文章主题:多层的结构 回复报价

多层的结构
学会了架构师应该遵循国家灾难管理局制定的新的指导方针。
在这种情况下软层必须避免。
详细计划不会改变。
SE competenctly建议建筑师。
剪力墙基础必须继续。
据悉,学会了架构师没有出席一个星期课程由政府有关地震知识更新的架构师。
问候

_________________
谢谢&致以亲切的问候
IntPE(印度)苏拉辛格5公民
工程&仲裁

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
pathre_v

…


加入:2003年1月26日
帖子:73

帖子发布:我07年12月,2009年6点14分文章主题:Re:分析高层建筑与传输层或G 回复报价

drnsmani写道:
它将风险太大,如果你不采取剪力墙基础。
维贾伊
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map