www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Jagdishdhantole 半岛软件下载SEFI常客
2009年5月加入:06 职位:25
|
发布:2010年我们4月21日下午5:35文章主题:Re: 456: CL 26.3.3 |
|
|
谢谢你先生,
我将会通过条款,回到你的身边。 Softwere不这样做,即使面对corrctions军队必须由手工完成的。
感谢和问候 贾格迪什
drnsmani写道: |
亲爱的Er贾格迪什,
我不确定的软件并重新分配。不会做任何普通的分析再分配。因此,间距必须采取如表15 / 0%的再分配。
再分配你可以参考Std.课本——例如,9.7节Pillai教授&梅农RC设计的书,第二版,TMH。
最好的祝愿 NS
Jagdishdhantole写道: |
亲爱的维琪女士,
你的意思是说,韧性详细之后这个可以忽略。
如果我们没有这样的限制(除了地震带III)如何确保%分配梁。 请解释一下。
贾格迪什
sdec。中写道: |
亲爱的贾格迪什 请注意,是13920不允许重新分配在地震带三世和上面的梁延性详细被采用。 问候 Sangeeta维琪
-mail01.ictonline.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -这个消息已经被ClamAV杀毒扫描
通过电子邮件发布 |
|
|
|
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2010年四月22日12:54文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
Excel计划从英国混凝土委员会将%我分析的再分配。
参考好书像极限状态理论与设计的钢筋混凝土Dr.Karve Dr.V.L.Shah。手动分配的时刻。
许多天前相同的间距的主题酒吧讨论下面板钢筋和更多的解释已经被许多高级sefians解释道。半岛软件下载
T.Rangarajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
bkkk …
加入:2009年3月25日 帖子:203 地点:泰米尔纳德邦
|
发布:2010年我4月26日24点文章主题: |
|
|
亲爱的er拉
条款34.5.1 os 456 2000说为基础的深度1.0米)以下最低强化和间距应根据reuirement实心板。因此我认为cl 26.3.3。拥有好的立足点。
er。巴拉venkateswaran |
|
回到顶部 |
|
|
|
|