亲爱的所有,
是:875(第3部分)-1987年在动态效果(p.47),而描述动态风的适用性分析,注意:2中已经提到 “如果初步研究表明,风致振动可能是重要的,调查应该说服借助分析方法或者,如果有必要,通过风洞试验模型”
但是,我的问题是“我们怎么能证明风致振动是重要的”。有什么程序来证明? ? ?任何机会,我的意思是:875(或任何其他代码)使得任何提及呢?可以检查一些参数和,如果他们穿过一些限制,风致振动是重要的…
而且,所有的主要国际风代码说他们的方法不适用,如果建筑suceptible动态激励。
它是必须要做的一些地方(现场)分析找出一样吗?在特定的,如果我想构造,在班加罗尔50层楼,我必须采取预防措施,确保所有的动态效应由于风妥善照顾…(我假设是风洞研究非常昂贵的负担)
问候
Sirish, Bellana
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sirish 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:17
|
发布:2004年12月23日星期四3:52文章主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 |
|
|
亲爱的所有,
问候 Sirish, Bellana
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
楼陀罗Nevatia …
加入:2003年1月26日 帖子:214
|
发布:2004年12月23日星期四16文章主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 |
|
|
亲爱的Sirish,
易感性的建筑动态负荷出现 侧风振动引起的涡流 脱落,沿着风振动由阵风引起的。
侧风振动将主导频率 在Cl的涡旋脱落。7.2.1接近 建筑物的固有频率。
在风荷载计算由于阵风Cl。8.3 作为Fz,应该比静态风 力由第6节给出。
希望有帮助。
问候, 楼陀罗Nevatia
希望 推荐- - - - - -sirish@lntecc.com写道:
引用: |
亲爱的所有,
是:875(第3部分)-1987年在动态效果(p.47), 在描述动态的适用性 风分析,注意:2中已经提到 “如果初步研究表明风致 振荡可能是重要的, 调查应该说服的援助 分析方法,或者如果有必要,通过 风洞试验模型”
但是,我的问题是“我们如何能证明 风致振动是重要的”。是 有程序来证明? ? ?我的意思是, 由任何机会:875(或任何其他代码) 做出任何提及呢?喜欢,一个人可以检查 对于一些参数和,如果他们跨越一些限制 风致振动是重要的…
而且,所有的主要国际风代码说 他们的方法是不适用的 建筑是suceptible动态激励。
它是必须要做的一些地方(现场)分析 找出相同的吗?在特定的,如果我想 构造,在班加罗尔50层楼,什么 预防措施,我必须确保所有动态 由于风力影响妥善照顾……(我的 假设是风洞研究是非常昂贵的 负担)
问候
Sirish, Bellana
|
__________________________________
发送节日邮件和支持一个有价值的目标。做的好。 http://celebrity.mail.yahoo.com
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sirish 半岛软件下载SEFI成员
加入:2003年1月26日 职位:17
|
发布:2004年12月23日星期四5:16文章主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 |
|
|
亲爱的楼陀罗先生,
我们正面临的问题就是,如何计算涡旋脱落的frequncy可用信息的代码。我们有很原始参数,构建在班加罗尔(或其他城市)。我们有100%的控制建筑的结构行为,就像它的固有频率,模式形状等等。
是否脱落频率(Cl 7.2.1页可以有用吗? ?我们可以得出结论,结构是安全的,如果建筑固有频率大于放射频率? ?
我们已经做了风荷载的计算在静态和动态情况下也与内部开发的专业软件。我们想确保风下的建筑将表现良好,如果建筑从班加罗尔(Vb = 33米/秒),钦奈(Vb = 50 m / s)。
问候, Sirish
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从rudra_nevatia@yahoo.com (mailto: rudra_nevatia@yahoo.com) 发送:星期四,2004年12月23日下午17点 :Sirish Bellana 主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分
亲爱的Sirish,
发布:2004年12月23日星期四9:27我文章主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 |
|
|
动态分析的部分,是- 875严格遵守澳大利亚的代码(见1170.2)。当我们检查给出的方程在澳大利亚的代码,结果几乎是类似于- 875。我们检查仍在继续……
Sirish
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从rudra_nevatia@yahoo.com (mailto: rudra_nevatia@yahoo.com) 发送:星期四,2004年12月23日下午17点 :Sirish Bellana 主题::875 - - 3部分代码 ——动态分析
亲爱的Sirish,
我对这个主题的理解不同 由方程给出了Cl。7.2.1隐含。而 比计算涡脱落频率,一个必须 计算对应的临界速度录像机 第一,在极少数情况下的第二模式 建筑的振动。如果临界速度 结果小于设计风速, 侧风振动是可能的。再一次,没问题 共振发生在录像机取决于Scruton号码。
我认为这是一个非常重要的话题,应该 破旧的讨论。
对于那些不熟悉印度代码列表, 875年5月我指出:在这里讨论吗 保罗非常相似。
问候, 楼陀罗Nevatia
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
James_Cohen 半岛软件下载SEFI常客
加入:2003年1月26日 职位:32
|
|
回到顶部 |
|
|
acpl_半岛软件下载sefi …
加入:2003年1月26日 帖子:63
|
|
回到顶部 |
|
|
sdec.in 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:473
|
日发布:我2004年12月27日下午常有文章主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分 |
|
|
IITK也有广泛的风洞试验设施和更多的细节 可以从苏蒂尔Jain获得。 Sangeeta维琪 - - - - - -原始邮件- - - - - - 消息从< jccpc@msn.com > :< sdec@bol.net.in > 发送:周五,2004年12月24日20:20分 主题::875 - - 3风代码动态分析的一部分
(引用),然后再决定,风洞研究的成本是高昂的,检查 一个 风洞测试的公司。Cermak Peterka彼得森是一个很好的公司 在 美国。找到他们的网站www.cppwind.com
你也希望把你的问题wind_haz_mit@yahoogroups.com 我温和。你会首先需要订阅可以 是 在wind_haz_mit-subscribe@yahoogroups.com。请包括一个 识别消息在你的请求。
我希望这可以帮助。
詹姆斯·科恩,体育 詹姆斯·科恩咨询、电脑 http://expertpages.com/jccpc