www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

顶部和底部钢筋在孤立的地位
转到页1,2,3下一个
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
suresh_sharma

…


加入:2011年3月23日
帖子:783

帖子发布:2011年4月5日星期二下午5:29文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

所有Sefia半岛软件下载ns

从设计考虑底部钢筋是由
设计师对碾压混凝土独立基础。我已经观察到的设计
一些设计师和我也是练习提供了一些强化
顶层的立基说0.12%的部分
distribted两方面。在几乎所有的顶层设计书籍
显示了基础倾斜。但是我不支持这种方法
很难具体在倾斜状态下振动。
进一步的RMC拥有更高的衰退将流的
斜面的振动。我的高级问我说服
他的上层钢筋。我的感觉是,它是
很难预测的具体行为的基础,因此它是
建议提供最小钢筋在顶层
整个混凝土基础的行为作为一个单元。我寻求你的帮助
在这方面,让我说服我的高级足够了
理由。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
感恩的人
1用户(s)是感谢这篇文章。
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2011年4月5日星期二下午5:56文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Sureshpsharma,

通常顶部钢筋提供了反对:

1。地震的力量,但通常的强化是.12%。这是在事件引起的任何垂直力的EQ。还有些工程师提供钢铁控制。名义。
2。改造的立足点也顶部钢筋将是很大的帮助。
3所示。一些软件像SCADDS给细节基座的强化。
4所示。的基础——一旦埋地下埋成员不能很容易地检查检查他们的耐用性和恶化。作为一项预防措施提供一些额外的钢将是有益的。你可以安排增援部队以这样一种方式获得的振动器或者使用非常小的dia针。

使用一个倾斜的基础有以下的实际和技术问题:
1。铸造的混凝土进行了非常stiff0低坍落度混凝土。
2。振动是不可能只手篡改是可能会宽松和蜂蜜梳理混凝土。
3所示。固化是要做而不是水洼的麻绳。

由于压实强度设计不佳可能实现。因此设计的基础走一个可能使用更具体。请参考具体手册由Dr.Ramachandran马克Fintel和混凝土结构设计(标题可能不同)。

希望以上可能有所帮助。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:2011年4月06年结婚,东部时间上午9:22文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

这个话题已经讨论了早些时候。

顶级reinf列立足点的建筑不需要,除非(RCC施工)
有紧张的可能性。它可能是一个浪费的支出。SP-34草图
在RCC列的立足点,也只显示底部网格。

网格,除了底部网格可能绝对需要
例:

重量轻钢棚碾压混凝土基座和立足点。风吸力
将通过基础土壤重量在反击的基础需要吗
reinf。

独立RCC列(没有连接到建筑后面)
支持悬臂入口观景走廊、公交候车亭等获取
稳定的基础和土壤重量。rcc立足点必须
从弯曲顶部网格reinf专为顶级张力。

和所有其他情况下要求reinf从BM上考虑

情商效应:情商的作用力矩的基础上通常是由于减少
提供基座梁/和(或)梁提供了基础水平本身
和专为情商的时刻。
基座梁通常在几乎所有情况下的结构
严重的EQ区
然而,在缺乏基座梁,EQ时刻对基础的影响
为决定是否需要reinf。是否需要。

最好的登记

vikramjeet


加入:2010年6月28日
帖子:487

帖子发布:四月07年2011 4:39文章主题: 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fian,

最好是提供分钟前钢筋。如果你的网站是在高地震带,压力可以扭转由于地震/风效果。
否则应提供只在Vikram截的张力发生如上所述。

问候,
G.PARTHASARATHY
钦奈
GPSARATHYY@GMAIL.COM
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
padamkr
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:4

帖子发布:四月07年2011 32点文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

亲爱的Er vikramjeet,

请通过条款34.5.2(——456:2000)关于reinf
在立足点,

即为混凝土基础的厚度超过1.0地铁,

在每个方向360 sqmm /地铁长度应提供每个脸上。

如果我错了,请纠正我。

感谢和问候

padam库马尔


06/04/2011,维克拉姆。截< forum@sef半岛软件下载india.org >写道:
引用:
这个话题已经讨论了早些时候。

顶级reinf列立足点的建筑(RCC施工)不需要
除非
有紧张的可能性。它可能是一个浪费的支出。
SP-34草图
在RCC列的立足点,也只显示底部网格。

网格,除了底部网格可能绝对需要
例:

重量轻钢棚碾压混凝土基座和立足点。风吸力
将通过基础土壤重量在反击的基础需要吗
reinf。

独立RCC列(没有连接到建筑后面)
支持悬臂入口观景走廊、公交候车亭等获得
他们的
稳定的基础和土壤重量。rcc立足点必须
从弯曲顶部网格reinf专为顶级张力。

和所有其他情况下要求reinf从BM上考虑

情商效应:情商时刻对基础的影响通常是由于减少
帖子发布:星期五4月08年2011 3:13文章主题: 回复报价

亲爱的Padam Kumar,

我是寻找一个回复了。我有一些模糊的记忆,上层钢筋将引导基础的厚度。

谢谢
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:坐4月09年2011 6:57点文章主题: 回复报价

Pl.找到附草图显示顶部钢筋提供墙基础按433页/结构混凝土纳迪姆侯赛因。

T.RangaRajan。



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
基础details.pdf
描述:

下载
文件名: 基础details.pdf
文件大小: 95.85 KB
下载: 4940年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
vikram.jeet
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3711

帖子发布:2011年4月11日星期一11点文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

亲爱的Er Padam Kumar霁

你非常的容易懂名义上约34.5条款
reinf。
34.5.1最低reinf和间距应按实心板的要求
34.5.2——在这一条款的精神
混凝土部分的厚度大于1.0米
3.6厘米2 / m的reinf(在每个方向)名义reinf提供在每个脸
因此,这可能还包括侧脸除了顶面底部的脸

这是一样的治疗大体积混凝土表面reinf
建议在每个具体的面貌。

非常感谢及时的信息和问候

vikramjeet


muralidhar.sivaraju
进步的成员
进步的成员


加入:2003年1月26日
职位:40

帖子发布:2011年4月11日星期一5:54文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

亲爱的先生,

请指导我在中间钢筋厚(超过1 m)基金会,codal引用吗?

登记
muralidhar

在星期一,2011年4月11日凌晨11:06,维克拉姆。截< forum@sef半岛软件下载india.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
帖子发布:4月13日,2011年结婚4:54文章主题:顶部和底部钢筋在孤立的地位 回复报价

大体积混凝土/大规模的基础
我认为钢筋供应收缩和考虑的
表面温度,因此加固建议
表面。可能不需要这样reinf内混凝土质量。
如桥梁大体积混凝土桥墩,坚实的重力挡土墙

但是在大规模基础螺栓塔/机器
等,在需要钢筋混凝土质量分配本地化
从螺栓拉伸力混凝土质量和内部reinf层
避免局部破坏的混凝土提供螺栓的位置

最好的祝愿和登记

vikramjeet



亲爱的先生,
请指导我在中间钢筋厚(超过1 m)基金会,codal引用吗?
登记

muralidhar
- - -��

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2,3下一个
页面13



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map