nnsivakumar …
加入:2010年9月16日 帖子:98
|
发布:2011年5月19日星期四3:52文章主题:结构混凝土强度不同 |
|
|
我设计一个结构中柱强度50 mpa,梁和剪力墙为35 mpa。我的问题是是否可行的对列有不同的优势和光束会有现实的设计和分析吗?敌人请评论。 |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:2011年5月19日星期四4:12文章主题: |
|
|
在我看来它是可能的,它也被实行。唯一的预防措施必须采取M50混凝土的凝结时间应该去梁和板的一部分还说0.5米以外的列。的评论被邀请其他成员。 |
|
回到顶部 |
|
|
nnsivakumar …
加入:2010年9月16日 帖子:98
|
发布:2011年5月19日星期四25文章主题: |
|
|
苏雷什·夏尔马先生谢谢你的回复。如果我们有一个50 MPa梁两端和35 MPa休息,会不会导致不兼容方面同质性的材料吗?弹性也会不同。在加载到破坏载荷这造成任何麻烦吗? |
|
回到顶部 |
|
|
Kaustubh Vaishnav …
2010年加入:07年4月 帖子:109
|
发布:2011年5月19日星期四6:05文章主题: |
|
|
我认为不应该有任何问题,我们只是改变基本的praportions ingradients,如果我们改变的类型admixures 35 mpa和50 mpa然后去admixure成形性测试,
另一件事是如果我们做一次凝固那么将会有更少的机会弱联合两个混凝土之间. .
kaustubh
nnsivakumar写道: |
苏雷什·夏尔马先生谢谢你的回复。如果我们有一个50 MPa梁两端和35 MPa休息,会不会导致不兼容方面同质性的材料吗?弹性也会不同。在加载到破坏载荷这造成任何麻烦吗? |
|
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:2011年5月19日星期四41文章主题: |
|
|
苏雷什·夏尔马先生是正确的。
但一般承包商不练习这种方法。他们把通过连接板和梁混凝土。应该发生什么是,更高等级的混凝土应结和强度(开发长度)应当由低品位。
同时,由于钢筋拥堵在关节,它总是明智的有更高的年级联合由于没有保证适当的混凝土的网站。
最后,这是一个惯例,所有垂直成员,也就是说,剪力墙和列具有相同的混凝土强度在一个特定的层。减少混凝土等级应该在相同的柱和剪力墙的水平。
重要的是,如果你改变混凝土的等级列/剪力墙,说在一楼,然后不限制/改变强化在一楼。减少/改变它从二楼(我们知道,钢筋在垂直成员变化从地板到地板上)。原因是,如果我们改变混凝土的年级在一个特定的地板以及我们减少钢筋,有一个非常突然强度和刚度的变化列相邻建筑楼这是不健康的。
以上是我的个人观点.... _________________ 谢谢你! 辛格的阿布
|
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2011年5月19日星期四三点十八分文章主题: |
|
|
为高层建筑通常习惯使用高标号混凝土受压构件例如列和相应的设计。但是在经济的观点可用于光束相同强度的列,但使用更高等级的混凝土板成员收益并不大的储蓄的最大间距主要和分销商酒吧是受限制的。在现场将会有轻微的变化点倒,但这不会让不同。
提出的几点w.r。t E和其他价值在理论上是正确的,但在实际中它有更少的意义如果与不同等级的混凝土自准确性并不重要,在混凝土结构有很多变量。
在现场有时很难控制浇注是同一天。因此控制是完全的控制下现场工程师对不同等级的混凝土应谨慎。同一案件中如果两个钢种说410财政年度和Fy500但不实际使用。参照不同钢种的研究就可以了。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2011年5月19日星期四27点文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Arun,
你很多sefians重复指出的不同意味着没有浏览论坛的半岛软件下载帖子(可以节省空间和时间的sefians尝试回复),很多时候很多工程师把话题说STAAD不同主题下在不同的地方,虽然是一个棘手的话题。通过这种方式将分散的材料和在一个地方不能方便的一些参考,如果它是在粘性就会在一个位置和完整的引用将会非常有用。
希望工程师理解和利用这个论坛,因为它是我们的论坛,我们可以学习,教学和培养良好的职业经历。
如果我错了可以被忽视。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2011年5月20日星期五下午7:15文章主题: |
|
|
你好,
是的。根据Er阿伦指出,ACI的条款。利害关系人也可以阅读我的文件: 萨勃拉曼尼亚,N。通过NSC石板,传播HSC列加载,印度混凝土杂志Vol.80,第一,2006年1月,pp.44-49。 萨勃拉曼尼亚,N。有效的混凝土强度的柱-板/梁关节,ICI通报,No.65, 10 - 12月。98年,29-31页。
最好的祝愿 NS
|
|