查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ivadtala 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月14日 职位:26
|
发布:2011年6月08年结婚,三11文章主题:中央楼梯墙& cantilver步骤类型 |
|
|
你好, 我想设计一个与中央楼梯墙,和拥有一个悬臂步骤。 通常这种类型的楼梯提供消防通道的目的以外的主要建筑,或其他目的。 请帮我解决问题,给一个适当的参考。 谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
|
sspawar …
2009年加入:05年6月 帖子:1200
|
发布:2011年6月08年结婚,33秒文章主题: |
|
|
亲爱的朋友,
请参考以下网站,我希望,它可以帮助你很多。
www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=16819&sid..。
www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=8799
www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=26028
www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?p=27505&sid..。
问候 |
|
回到顶部 |
|
|
ivadtala 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月14日 职位:26
|
发布:坐2011年6月11日,35文章主题: |
|
|
谢谢你SSPAWAR先生。 好收集确实很有帮助。 但我更感兴趣的脊柱爵士楼梯。有一个中央的一个悬臂墙,和步骤。 我没有画。 但是我有一个图片,请查收附件。
描述: |
|
文件大小: |
316.04 KB |
查看: |
1595年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
sspawar …
2009年加入:05年6月 帖子:1200
|
发布:太阳2011年6月12日,里弗斯点文章主题: |
|
|
亲爱的Frnd,
折叠型楼梯,和它的设计理念。一般悬臂折叠板或垂直部分可能被忽略而设计。
参考一些性病的书。专家可能高亮度。
钢筋详细一些这样的结构在SP 34。
问候 |
|
回到顶部 |
|
|
ibarua 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:1039
|
发布:我2011年6月13日上午8:43文章主题:中央楼梯墙& cantilver步骤类型 |
|
|
2011年6月13日
这是一个非常常见的一种安排。我们经常使用它在多层公寓,与投射出碾压混凝土剪力墙的步骤。顶部脸上的钢筋应固定在墙上的步骤提供的Ld。除了通常的5 kN /平方米,我检查还应该为0.75 kN的点荷载放置的悬臂。
Indrajit Barua。
坐,2011年6月11日12:28:51 + 0530“ivadtala”< forum@sefindia半岛软件下载.org >写道
引用: |
谢谢你SSPAWAR先生。 好收集确实很有帮助。 但我更感兴趣的脊柱爵士楼梯。有一个中央的一个悬臂墙,和步骤。 我没有画。 但是我有一个图片,请查收附件。
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
ivadtala 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月14日 职位:26
|
发布:我2011年6月13日12:57点文章主题: |
|
|
亲爱的我。Barua先生, 你能告诉详细的书设计实例可以找到这种类型的楼梯。 你很好了。 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3709
|
发布:星期二2011年6月14日15点文章主题:中央楼梯墙& cantilver步骤类型 |
|
|
很好地启发与加载不能一步设计的尊重 Barua sahab
提供孔的碾压混凝土墙模板将斜面。步骤 reinf酒吧是很困难的(尽管不是不可能)和一般reinf顶部 斜面步骤(这是在形式的3号小dia酒吧)沿着弯曲 和触摸的模板表面促进铸造碾压混凝土墙 和这些步骤酒吧开放后暴露在表面 墙形式chisled re-straighten铸造的步骤 以后。
最好的登记
vikramjeet
2011年6月13日
这是一个非常常见的一种安排。我们经常使用它在多层公寓,与投射出碾压混凝土剪力墙的步骤。顶部脸上的钢筋应固定在墙上的步骤提供的Ld。除了通常的5 kN /平方米,我检查还应该为0.75 kN的点荷载放置的悬臂。
Indrajit Barua。
- - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
gpsarathyy …
加入:2010年6月28日 帖子:487
|
发布:星期二2011年6月14日上午7:40分文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fian,
Indrajit先生告诉,如果它是支持混凝土剪力墙,那么它只是一个设计一个悬臂板剪力墙的投射。 或 如果它支持端的一堵砖墙,那么它应该是一个折叠的混凝土楼梯情况告诉SSPawar先生。折叠梯的设计是一个单独的一个细节也必须遵循每SP34特别详细。
识别哪些型号然后你可以设计相应的下降。
问候, G.Parthasarathy 钦奈 GPSARATHYY@GMAIL.COM |
|
回到顶部 |
|
|
ivadtala 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月14日 职位:26
|
发布:星期二2011年6月14日下午12:33文章主题: |
|
|
非常感谢你所有的老年人来救援,并给你最好的意见。 是的,这是一个钢筋混凝土悬臂墙,又太钢筋混凝土悬臂的步骤。 我们可以说从垂直悬臂卧式悬臂。 我发现了一个有用的书中注意这些楼梯“多层建筑物的结构设计”由U H VARYANI先生。 这表明采用壁23 o或300毫米的最低。(RC) 但是我没有找到它的例子,也没有“楼梯和电梯的结构设计”BANGASH。 SP-34, 149页图10.8指的是悬臂的细节步骤从墙。 但是所有的你, 我想要设计指南,包括: 1负载组合的。 2稳定性检查。 3最低标准。(如果有的话) |
|
回到顶部 |
|
|
ivadtala 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月14日 职位:26
|
发布:清华2011年6月16日,38文章主题: |
|
|
你好, 我在这里上传staad模型楼梯,我们正在讨论。 建议和解决方案。
数据: 高度从地面= 19.8 m 基金会在2米深度,SBC = 200 kn / m2 区三世,阻尼= 5% Vb = 39 m / s,一个3级类 DL =按成员大小 = 5 kn / m2(即。1.5 kn / m > 0.75 kn每一步点荷载在自由端)
假定成员大小。 中央墙= 300毫米 步骤=面= 300毫米,立管= 167毫米(大约) 着陆= 1.5米宽。 步骤投影= 1.35 m 地板地板ht。(大约)= 3.2
自由悬臂楼梯没有任何关系在地板水平所需的厚度甚至控制偏转os 600毫米左右 情商在风力负荷管理。
所有被邀请。 谢谢你!
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
楼梯-fixed-i.zip |
文件大小: |
41.88 KB |
下载: |
1135年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
|