www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
bloom 半岛软件下载SEFI成员


加入:2008年8月14日 职位:15
|
2010年发布:我7月26日1:36点文章主题:实板 |
 |
|
亲爱的Se半岛软件下载fians,
我必须设计一个板板的尺寸3.35米(Lx) x 5.25米(Ly) 125厚,板属于类型4 -两个相邻边缘不连续(表26 / IS456)
静负荷= 5.525 kN / m2 活载= 2.0 kN / m2 M20 & Fe500分别等级混凝土与钢
可以认为是垂直偏转限制吗32(参照4 Cl 456 24.1注2),活载= 2.0 kN / m2。
根据注2,它是要求的跨越(lx & ly)应小于3.5米或者短lx = 3.37 m小于3.5 m和ly = 5.25大于5.25这张纸币,可以被采纳。
请澄清。
感谢和问候 bloom |
|
回到顶部 |
|
 |
umeshrao …


加入:2010年8月23日 帖子:573 地点:印度班加罗尔
|
发布:2010年11月2日星期二9点文章主题:Re:实板 |
 |
|
bloom写道: |
亲爱的Se半岛软件下载fians, 我必须设计一个板板的尺寸3.35米(Lx) x 5.25米(Ly) 125厚,板属于类型4 -两个相邻边缘不连续(表26 / IS456) 静负荷= 5.525 kN / m2 活载= 2.0 kN / m2 M20 & Fe500分别等级混凝土与钢 可以认为是垂直偏转限制吗32(参照4 Cl 456 24.1注2),活载= 2.0 kN / m2。 根据注2,它是要求的跨越(lx & ly)应小于3.5米或者短lx = 3.37 m小于3.5 m和ly = 5.25大于5.25这张纸币,可以被采纳。 请澄清。 感谢和问候 bloom |
亲爱的bloom, 虽然迟来的,总是从短,lx,注意事项。 问候Umesh饶 |
|
回到顶部 |
|
 |
atul_123 …

加入:2009年5月29日 帖子:369
|
2011年发布:星期五7月8日9:59文章主题:Re:实板 |
 |
|
bloom写道: |
它可能帮助你用红线标记见图。
描述: |
|
文件大小: |
195.3 KB |
查看: |
703年时间(年代) |

|
|
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:08年7月星期五,2011的3点文章主题:Re:实板 |
 |
|
亲爱的Er Atul,
双向板的挠度仍在研究。斯坎伦教授美国和吉尔伯特教授和教授Rangan澳大利亚在此领域做过广泛的研究。施工荷载起着重要的作用。您可能已经注意到,很多建筑材料通常是加载这些板和地板下的道具也放在“年轻”石板,它可能没有获得完整的力量。而且有时这些加载可能超过规范规定的活荷载。是456不承认这些负载。
我请求SEfians半岛软件下载调查最近的论文估计双向板变形量由a·斯坎伦和b a Suprenant国际在2011年7月发行的混凝土。下面我将这篇论文的总结: 板变形量,施工过程的影响(特别是多层建筑),可以在服务能力产生重大影响。尽管它�年代众所周知,板变形量是高度变量和无法预测非常准确,合理的估计预期时间偏差大小可以使用描述计算过程。过程考虑施工荷载历史、混凝土强度变化,开裂的影响。评价的结果可以帮助工程师提出巩固和重新支撑计划以及平板厚度对时变变形量的影响。还可以使用电子表格在设计阶段给一个 表明潜在的挠度问题相关的施工过程,并提供一个机会来修改设计。 方法已被证明与结果产生合理的协议测试板由28天抗压强度约4000 6000 psi 41 MPa (28)。较高强度的混凝土的模量ofelasticity与时间函数和长期乘数 可能需要调整。
将电子表格的结果匹配的结构设计软件? 可能不会。静重挠度计算的结构设计程序通常: ■■使用惯性矩基础上独自静负荷的影响,没有死+建筑负荷; ■■�t不包括收缩和温度裂缝的影响;和 ■■�t不包括早期长期荷载的影响。 电子表格是校准与测量实际变形量,它包括建筑负荷的影响,早期开裂由于收缩和温度变化,长时间的载荷。后者考虑尤其重要,因为支持/重新支撑效果 可能会持续1个月。
问候 萨勃拉曼尼亚
atul_123写道: |
bloom写道: |
发布:坐09年7月,2011年14文章主题: |
 |
|
谢谢你先生,我将试着读这篇论文....
论文从净....我发现
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
 下载 |
文件名: |
ci3307scanlon.pdf |
文件大小: |
843.22 KB |
下载: |
5296年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
 |
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|