7.9.2条款是:1893

这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >E-Conference 2004年8月21日
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
楼陀罗Nevatia

…


加入:2003年1月26日
帖子:214

帖子发布:我2004年9月20日17点文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价

提出改变7.9.2条款是:1893,现读
如下:

偏心设计,使用edi在地板上,我应当为:

edi = 1.5 esi + 0.05 bi或
esi - 0.05 bi

无论这些给出了更严重的影响的剪切框架

地点:

esi =静态偏心在地板上我定义为中心之间的距离
质量和刚度中心,

bi =平面图尺寸的地板上,我与力的方向垂直


注意-因子1.5代表动力放大系数,而
因素0.05代表偶然偏心的程度


拟议的改变是改变因素因子1.5,1.0和0.05
0.1。

我对条款的理解其现有形式如下。请
如果我错了,请纠正我。

其一般形式edi的表达式的值应该读:

edi = * esi + B * bi

因素可能占耦合的扭转和横向模式
振动和取决于频率的比率在这两个模式。因为这
比方法1,将共振。因此在esi乘数为1.5。
联邦应急管理局相关因素在一定程度上扭转不规则和极端
情况下,这个因素可以达到3 !

因子B占地面运动的可能的变化沿宽度
的建筑。显然,可以积极或消极的价值因素。

两个极端情况下是可能的:

1。扭转耦合和意外发生偏心是相同的
方向的静态eccentricty反映在第一
方程的条款

2。扭转耦合和静态eccentricty不发生
方向相反的静态eccentricty这是第二个
等式的一部分。

拟议的改变将是错误的

——忽略横向和扭转模式的耦合效应

——给减少扭转剪切


因此我建议条款被保留。

楼陀罗Nevatia





__________________________________
你雅虎吗?
雅虎邮件是新的和改进了的——看看!
http://promotions.yahoo.com/new_mail

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
alpa_sheth vsnl.com
客人





帖子发布:我2004年9月20日,27文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价

亲爱的所有,
我也提议修订条款7.9.2的担忧是:1893
但是因为不同的原因:
我觉得从0.05到0.1修订bi不必要的和可能
无意识地惩罚完全对称的结构。
陈纯7-02也最小抗扭设计基于实际的扭力(Mt) +妈妈
由于位移,导致大规模的距离尺寸的5%
结构与地震力的方向垂直(Mta)。在高等
地震区域,要乘以一个系数(Mta (max
位移/ (1.2 * avg位移))^ 2。
因此完美对称结构,最大位移= avg
基于偏心位移,Mta的5% * (1/1.2)^ 2 = 0.69
或非常离心率约3.5%。
另一方面,提议的修改是将增加1893元
从5%意外扭转bi bi完美对称结构的10%

问候,
阿尔芭
- - - - - -原始邮件- - - - - -
来自:< rudra_nevatia@yahoo.com >
:< alpa_sheth@vsnl.com >
发送:周一,2004年9月20日十一33
主题:[Econf] 7.9.2条款是:1893


引用:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
半岛软件下载SEFI e-Conference于1893年提出的修改是:&是:13920
9月20日至25日,2004年
引用:
esi =静态偏心在地板上我定义为之间的距离
中心
引用:
质量和刚度中心,

bi =平面图尺寸的地板上,垂直的方向

引用:


注意-因子1.5代表动力放大系数,而
因素0.05代表偶然偏心的程度


拟议中的变化设想1.5到1.0和0.05因素变化的因素

引用:
0.1。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
本文所述的观点、意见、分析和评估
代表SEFI的观点。半岛软件下载还SEFI半岛软件下载不保证
精度的数据包含在这个e-conference学报》上
不接受任何后果的使用负责。
引用:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
= = = = = = = =由Reach1to1办公室无处不在
(http://www.reach1to1.com) = = = = = =
引用:


通过电子邮件发布
回到顶部
mc.upadhyay1

…


加入:2003年1月26日
帖子:134

帖子发布:我2004年9月20日,58文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价





你好夫人阿尔芭

你(被管理员SEFI)没有遵循以下半岛软件下载
不要的

*请删除消息响应从你的身体
电子邮件,电子邮件大小的限制。

问候

穆克什阿帕德海耶

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
alpa_sheth vsnl.com
客人





帖子发布:我2004年9月20日,败坏文章主题:7.9.2条款是:1893 回复报价

是的,我同意,认罪微笑)))
但是我认为我们真正的意思是,如果有一个loooong线程的
讨论一个话题我们不应该携带的所有线程在应答
邮件大小限制。保留最近的电子邮件的主题
回答是可取的,这样人们知道回复的参考。
欢呼,
阿尔芭

通过电子邮件发布
回到顶部
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >E-Conference 2004年8月21日 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map