正确是采用实践韧性详细说明只有当采用响应换算系数= 5或2000 IS13920只是对于那些详细的反应了换算系数R = 5 .....请........探索这个讨论 谢谢 问候 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2012年5月23日结婚12日文章主题: |
|
|
亲爱的先生, 你的问题还不清楚。但是据我所知,以下是我的回复。
1。对于任何碾压混凝土建筑位于第三区,IV或V,韧性详细按IS13920是必须的。如果剪力墙,双系统与韧性详细剪力墙和框架都应该被采纳。如果不提供剪力墙,那么框架应采用特殊时刻的抵抗力。在这两种情况下,R = 5。
2。碾压混凝土的建筑区二世,你有选择 (一)普通或特殊时刻的框架 (b)普通或特殊剪力墙有或没有双重作用(具有双重作用,它可以与普通或特殊时刻抵抗帧)。 根据选择采用,R值必须采取相应的行动。如果时刻抵抗帧设计地震力的SMRF(有或没有剪力墙),韧性详细按IS13920必须做的框架。类似地,如果剪力墙设计采取相应R延性剪力墙,韧性详细按IS13920剪力墙必须做。
本质上,你必须按IS13920韧性详细设计结构延性的方式表现在考虑减少反应的因素。
希望澄清你的怀疑。 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:2012年5月23日结婚4:39点文章主题: |
|
|
Arun kumar先生
我明白从你的帖子,在第二区韧性需要详细说明只有当R值是选为5,否则没有。第四区iii和v必须强制选择R值为5,韧性详细。我的理解正确吗? |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:2012年5月23日星期三下午5:35文章主题: |
|
|
亲爱的天呃,
韧性详细总是更好的维护结构对任何偶然荷载。
最好的祝愿, NS
sakumar79写道: |
加入:2003年1月26日 帖子:703
|
今天11点49分发布:2012年5月23日结婚文章主题:韧性详细 |
|
|
韧性详细总是好的,即使在非常温和的地震带。
结构会更长寿 小额外成本与总成本是值得这么多钱 �弧
2012年5月23日结婚,12:02点,奇。塘鹅< forum@sef半岛软件下载india.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
亲爱的se半岛软件下载fians
正确是采用实践韧性详细说明只有当采用响应换算系数= 5或2000 IS13920只是对于那些详细的反应了换算系数R = 5 .....请........探索这个讨论 谢谢 问候
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2012年5月24日星期四2:06文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Suresh沙玛 我们不要直接说,R = 5对应于韧性详细。你可以有韧性详细抗剪力墙与普通时刻框架和R值是4.5,你可以有普通剪力墙与SMRF R = 4,等等……
我:带III, IV和V -韧性RCC所有组件的详细(框架和剪力墙,如果存在)。以R值为每个代码。按照当前的代码, 如果没有提供剪力墙,系统采用SMRF与R = 5 如果提供的是剪力墙,系统是双系统与延性剪力墙和SMRF R = 5。另外,系统可以确保没有设计框架需要情商最低25%的负荷。在这种情况下,延性剪力墙系统将采用R = 4但SMRF框架仍应详细。这可能是不经济的双系统相比,可以避免。
案例二:区域二世 任何系统按表7是1893可以使用和相应的R因子已被采纳。
然而,它总是更好的延性详细推荐NS博士先生,采取相应的R值的代码。
你的真诚, Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2012年5月24日星期四上午9:12文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Chetan, 有没有引用印度代码韧性不需要详细说明如果不同的R值用于分析?淡水河谷R是减少多国评价的失败将结构性和非结构性失败。
在Eurocode分类结构为中等和高延性和相应的细节有些不同。见EC8。但是在印度的代码详细相同但设计值是不同的。
你知道为什么它指定弯曲成员应该分钟和马克斯。钢比75%的钢比例平衡。基本原则是避免脆性破坏和延性。在梁提供0.2% bd钢衣架将提高延性,甚至在某种程度上减少偏差。以来这是我遵循的方法在某些情况下,这也将帮助作为双钢筋部分。
即使不在地震带,但结构重风区域横向风荷载获胜我们可以离开结构延性吗?
一些老年人可以详细说明这方面吗?
T.Rangarajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
shiven2004 …
加入:08年10月2009年 帖子:115 地点:新德里
|
发布:2012年5月24日星期四12:56点文章主题: |
|
|
亲爱的Se半岛软件下载fian……
将是不正确的做法是采用专门为iv和V带,当你使用多国评价设计使用R = 5,韧性详细....当你使用DBE R = 3,韧性详细……
但对结构的稳定使用R = 1,做稳定性分析基础教育普及和多国评价按哪个你想采用........
这个线索隐藏IS13920: 2000,你必须设计任何投影建筑以5倍的地震力……
谢谢 问候 Shivendra库马尔 |
|
回到顶部 |
|
|
vikram.jeet 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3711
|
发布:5月25日星期五,2012年5:51文章主题:韧性详细 |
|
|
韧性详细情商,因为它提供了自动下总是有利的人寿保险来 居住者的内装的下/防止崩溃和邻居的结构严重的情商
最初和一次保险费在形式的结合韧性细节条款
无视韧性详细,陷害rcc结构需要设计为5/3(= 1.67)倍 高情商的力量无处不在(长reinf,抗剪箍筋等)和支出将超过 根据韧性详细。
我觉得这是愚蠢的忽视它。一些灰色地带困难可以在规定的站点 通过教育worksmen克服。
最好的登记
vikramjeet
亲爱的se半岛软件下载fians正确是采用实践韧性详细说明只有当采用响应换算系数= 5或2000 IS13920只是对于那些详细的反应了换算系数R = 5 .....请探索讨论........ thanksregards - - -��
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
ibarua 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:1039
|
发布:清华2012年6月,31文章主题:韧性详细 |
|
|
2012年6月7日
我不明白对延性的必要性,详细的时刻抵制双系统建筑的框架。我们得到什么特别优势没有韧性详细吗?
Indrajit Barua。
来自:prof.arc < forum@se半岛软件下载findia.org > 发送:2012年5月25日星期五12:50:30 :general@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:韧性详细 韧性详细总是好的,即使在非常温和的地震带。
结构会更长寿 小额外成本与总成本是值得这么多钱 弧
2012年5月23日结婚,12:02点,奇。塘鹅< forum@sef半岛软件下载india.org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道: ——自动删除