www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
PujanG 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年3月30日 职位:11
|
|
回到顶部 |
|
|
noentry 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年10月28日 职位:18
|
发布:2012年6月21日星期四下午6:03文章主题:试试这些 |
|
|
你好PujanG
我认为你看到你的模型和我几乎正确的模型和钢筋%并不很重(2%至3%,但如果低于2%为便于管理建设工作)。我没有检查这是M15 M20或其他propt。还在这里有一些评论据我所知,据我如何建模。我不要说我是100%正确的,但是我说我认为它应该是什么样子。
1。使用“从负载”选项定义-质量来源
2。定义活载不同的地板和屋顶层屋顶的活载层不参加EQ力计算。
3所示。你为什么不选择汽车网梁和柱。
4所示。你应该定义分区负载1 kn / m2在所有工作层除了屋顶地板。
5。删除9“屋顶地板和墙负载形式取代护墙负载。
等检查.....模型没有任何悬臂板或你认为在负载吗? ?
正确的地方我错了。任何专家的评论是受欢迎的。 |
|
回到顶部 |
|
|
PujanG 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年3月30日 职位:11
|
发布:星期五2012年6月22日,2:04文章主题: |
|
|
Sagun先生,
谢谢你的宝贵的反应。
我肯定会把你的建议在未来的其他模型。 我还想知道你关于减少活载形式。 你知道是允许减少从上层活载列的设计。Staad pro拥有这个特性在SAP2000但是我找不到它。
我只听说过啮合面积元素。我想知道如何网格框架? ? !
我已经看了你的帖子在这个论坛&看过很多你使用SAP2000参与建筑设计。 我新SAP2000 &仍在怀疑这些强化信息协议在实践中使用的钢筋。所以,我真的很感激如果我能看到你的一个最终模型为住宅目的;已构造和证明是可行的。
再次感谢你。 |
|
回到顶部 |
|
|
noentry 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年10月28日 职位:18
|
发布:星期五2012年6月22日,5:49点文章主题:好 |
|
|
亲爱的PunjanG
sap2000不会自动减少活载,除非我们在每层定义了负载。Sap2000有限元软件不会理解自己。但是你可以减少活载。
对啮合你选择所有的框架和去分配菜单并选择汽车网。
结果从sap2000非常现实的,可以用于实际生活中。但总是源于sap2000(计算机)必须验证如果它实际上是可以接受的。我的意思是说我们可能犯错误而给输入软件。软件只懂得我们定义模型。
我们要做的就是分析建立和评审。
找到一个我的模型,在sap2000 14.2的附件
在实践中学习! ! !
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
太太的小河Chaulagai_V11_V12.rar |
文件大小: |
181.93 KB |
下载: |
1557年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
PujanG 半岛软件下载SEFI成员
加入:2012年3月30日 职位:11
|
发布:坐2012年6月23日,八24点文章主题: |
|
|
先生, 我用sap2000 v14.0.0.0;我不能打开文件。
你能发送s2k文件代替。使用v14.0.0或保存它
谢谢你。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|