加入:2009年8月21日 职位:21 地点:科钦
|
发布:清华2012年6月28日,十一12文章主题:加强后的混凝土结构施工 |
|
|
亲爱的专家,
按设计所需的等级的混凝土基座锅炉基础的我们的一个项目是M25公路。但在28天的混凝土立方体抗压强度没有满意的根据是456年。
我们进行了回弹锤测试和超声波脉冲速度测试的结构和测试的平均结果如下,
的平均抗压强度结构发现像UPV 15 N /平方毫米之间的速度是3到4公里/秒。
按照我们的设计顾问的实际压力的基础来自13 N /平方毫米到19 N /平方毫米。
你能请告诉我进一步进行下去呢?有任何可能的方法来加强混凝土结构没有拆除混凝土?
问候
SIVAVADIVELAN米 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5609 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:清华2012年6月28日,十一28文章主题:消除混凝土 |
|
|
Eng SIVAVADIVELAN米
在这种情况下,更快更好,删除不使用这个混凝土自M 15甚至致盲的设施。节省时间。 _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
|
|
回到顶部 |
|
|
sivavadivelan 一般的赞助商
加入:2009年8月21日 职位:21 地点:科钦
|
发布:清华2012年6月28日,12:02点文章主题: |
|
|
亲爱的苏拉吉先生,
谢谢你的回应,但客户拒绝我们,不应该拆除结构。
更多的在机械安装已经开始在基础。
问候
Sivavadivelan米 |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5609 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:清华2012年6月28日,36点文章主题:锅炉基础 |
|
|
Sivavadivelan米
锅炉基础 请附上所有细节的基础上,周边接口和限制管理这艘船。 也许,尺寸调整可能被影响。 _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
|
|
回到顶部 |
|
|
Natabar Sumatsingh 半岛软件下载SEFI常客
加入:2009年8月15日 职位:29
|
发布:清华2012年6月28日17点文章主题:Re:加强后的混凝土结构建筑 |
|
|
sivavadivelan写道: |
亲爱的专家,
加入了:2008年12月18日 帖子:375
|
发布:坐2012年6月30日,35分文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Sivavadivelan
如果基础混凝土是满意的,它可能不足以提供一件夹克(钢筋混凝土)的外层基座。150毫米的厚度可能足够了,但是它必须检查参照需要力量,封面,混凝土流动性。
问候 S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
苏拉 一般的赞助商
加入:2008年4月17日 帖子:5609 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:坐2012年6月30日23点文章主题:锅炉拒绝混凝土基础 |
|
|
亲爱的英格 <一>Natabar Sumatsingh 锅炉基础拒绝了混凝土 你没有提供额外的反馈。 希望你已经解决了问题。 看来你的锅炉不是一个辅助,但主要的一个。 没有达成决议,以防提供请求的详细信息。 记住intefacets是重要的在这些设施情况下可能不知道在这个阶段。 _________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
|
|
回到顶部 |
|
|
Purti …
加入了:2010年2月17日 帖子:86
|
发布:坐2012年6月30日,47文章主题:Re:加强后的混凝土结构建筑 |
|
|
亲爱的同上SIVAVADIVELAN M,
请附上的草图基础细节和锅炉的细节。
按照我的观点, 检查设计(要求尺寸和加固)M15等级的混凝土。
加强它额外需要的大小和强化(按设计M15等级的混凝土)M25公路等级的混凝土。
问候, 塔迦尔Purti 设计工程师 赛咨询工程师经纪公司。
发布:坐2012年6月30日下午17点文章主题:基础附加的细节 |
|
|
亲爱的苏拉吉先生,Srinivasan先生,Purthi霁
非常感谢你的宝贵意见。基础的细节如下
锅炉的辅助锅炉容量100 TPH energy,锅炉安装在水平拉杆连接8基座。我有附加的草图计划安排,C / S的基座和截面高度的细节基金会在这里发帖。
按设计要求的计划纵剖面基座&光束限制和C / S的基座可以修改。
问候
M.Sivavadivelan
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
锅炉基础底座Details.pdf横截面 |
文件大小: |
30.35 KB |
下载: |
743年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
锅炉基础Section.pdf |
文件大小: |
19.26 KB |
下载: |
588年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
锅炉基础Plan.pdf |
文件大小: |
15.93 KB |
下载: |
718年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
P.K.Mallick 一般的赞助商
加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:坐2012年6月30日,52点文章主题:Re:加强后的混凝土结构建筑 |
|
|
我这里有一些基本的问题。 1)在反弹的情况下锤测试你的程序获得混凝土抗压强度之间的相关性和反弹号码是13311(第2部分)中描述? 2)3到4公里/秒的速度使混凝土在各种介质的质量好。通常混凝土抗压强度的评估UPV测试是不够的。如何导出平均抗压强度15 n / sqmm ? 3)你为什么不去为核心测试吗?上可以有回弹锤核心然后主题核心压缩试验建立之间的关系从反弹锤子和压缩试验获得的抗压强度。 4)你的立方体测试结果是什么? 温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|