发布:2005年12月27日星期二9:27我文章主题:列V / s剪力墙 |
 |
|
亲爱的所有,
任何垂直元素可以是列或剪力墙。术语取决于成员在特定情况下的结构行为。
可分为垂直“框架”成员列时,横向荷载框架主要由弯曲变形抵抗。如果对横向荷载主要由剪切变形,相同的元素将被称为剪力墙。
因此,我认为更重要的参数分类不是(长度和厚度),但比的比值(长度/地板地板ht)
同样,如果任何建筑16传奇高,如果足够的没有。剪力墙可以在两个方向上(如果这是对称的),我看不出有任何原因不能200毫米厚。
问候, Saurabh Purandare
- - - - - - - - - - -原始消息 消息从vikram.jeet[在]日航……[mailto: vikram.jeet[在]日航…] 发送:2005年12月27日十一28 :Saurabh Purandare 主题:列厚度
亲爱的Suarabh,
通常,在大多数的三倍 厚度 似乎对L、T形结构逻辑列.Beyond 它往往有类别的墙和有效性(因此 正交的好处) 腿可能不是在照顾细长的时刻。 然而我不发现任何codal条款但只有 我的经验判断。我希望其他Sefians可能半岛软件下载 喜欢评论我们所有人利益的论坛。
问候 vikramjeet
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
mail2chary 半岛软件下载SEFI成员

加入:2003年1月26日 职位:4
|
发布:2005年12月27日,星期二下午5点文章主题:列V / s剪力墙 |
 |
|
亲爱的Saurabh, 从我的经历我想分享我的想法 剪力墙。 当横向部队应用框架,列刚度进入 行动来照顾这个侧向力。当我们发现累积 刚度的所有列仍无法照顾的侧向力 我们会介绍一些剪力墙。现在由于引入 抗剪力墙框架的侧向力中所吸引 抗剪力墙。
让我们看看这个例子清楚地了解。
* C *
* B *
*一* 让上校的时间维度是' d ' &短维度是“b”
让我们说所有的上校都是一样的尺寸。
侧向力 现在,所有列在x方向上的刚度 9 x (12 ei / l3)
这刚度取决于我= bd3/12
剪力墙的刚度取决于长宽比。
如果H / L < 1,那么它被称为蹲剪力墙。在这种情况下,剪切 墙下会纯剪切变形。和刚度 从这个变形。
如果H / L > 3,那么它被称为高剪力墙。在这种情况下 剪力墙将经历一个纯弯曲变形。和刚度 来自这个变形。
和剪力墙之间的纵横比1 - 3我们需要考虑两个剪切 并确定挠曲变形刚度。
“H”是高度和“L”是剪力墙的长度。 在任何情况下的剪力墙刚度相比会很高 列刚度。因此所有这些剪切侧力所吸引 墙壁和列将从这个侧向力松了一口气。 主要抗剪力墙inplane部队。现在如果你遵守 抗剪力墙的厚度不会影响尽管剪力墙 太高了。有必要时才应检查其自我 重量。 我认为图是不可见的。对不起。我帮助减少....不 担心Saurabh .....我将附件发送给你的邮件再见.....