www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5537 地点:马里兰州,美国
|
发布:11月28日,2012年结婚43文章主题:Re:高楼碾压混凝土墙 |
 |
|
亲爱的Er Kapil和Er Biju,
你说的是隧道形式系统?我不确定它是否已被高层建筑采用。无论如何,这样的行为在横向负载下系统可以发现: http://nsmp.wr.usgs.gov/ekalkan/PDFs/A47_Yuksel_Kalkan.pdf
最好的祝愿, NS
biju写道: |
亲爱的KapilDingare先生,
有许多高楼想出这个框架系统(所有在碾压混凝土墙)现在一天。没有任何预测的优势是在房间内,建筑师/最终用户是快乐的。 建设速度迅速增加,将会更好的完成,更好的成员关节,增加可用地毯面积,更硬结构抵抗风的影响,大量的剪力墙在两个方向上抵抗地震力等等……
缺点是没有未来的修改或破坏墙壁,部分或完全是可能的。还需要熟练的劳动,良好的质量控制,适当的设计和详细说明,一旦施工已经开始不再变化。
施工的成本不会增加太多,发现在某些情况下,实际上是减少总成本。
问候,
Biju。
<如果> 1)< endif >高R.C.C.建筑与所有墙(内部以及外部)R.C.C.结构的墙壁,墙壁所有列类型,梁浇筑在一起(如铝模板如《同胞》或类似的) <如果> 2)< endif >高R.C.C.框架建筑与墙壁partitionwalls和非结构成员的框架是由第一和非结构分区。
< o > < / o > 关于后点 1)什么类型的负载R.C.C.墙壁wouldcarry呢? 2)将弯曲梁在casessame还是不同的? 3)将列携带相同的轴向力andmoments在箱子吗? 4)将这些作为剪力墙墙吗?他们的角色是什么对侧向加载? 5)如果这些墙壁是停止在stiltfloor什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 6)等分析框架与structuralwalls这些墙壁是如何建模? < o > < / o > 谢谢你,verymuch。 < o > < / o > < o > < / o > KapilDingare |
(/报价) |
|
回到顶部 |
|
 |
kapildingare …

加入:2009年5月15日 帖子:104
|
发布:11月28日,2012年结婚44文章主题: |
 |
|
萨勃拉曼尼亚博士分别地
谢谢你的回复,我不知道隧道形式,你提到过,但是我现在谈论建设实践25天常见建筑(住宅和商业),故事板周围任何1000 smt . .
在这种类型的建筑高跷楼板模板为所有墙(内部以及外部完全板区域)与前板竖起在一个或最多两个一起去的钢筋混凝土主要铝模板(或者像aluform, mihan)楼,没有重复的。的地板。与这一类框架以及墙建造在一起,也都在RCC结构元素。
关于这种类型的建筑我想点后和其他专家的意见。
1)什么类型的负载R.C.C.墙壁携带吗? 2)将在梁弯曲的情况下相同或不同? 3)将列携带相同的轴向力和力矩的情况下? 4)将这些作为剪力墙墙吗?他们的角色是什么对侧向加载? 5)如果这些墙壁停止在高跷地板什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 6)在分析这样的帧结构墙这些墙壁是如何建模。
谢谢你!
Kapil Dingare |
|
回到顶部 |
|
 |
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5537 地点:马里兰州,美国
|
发布:结婚2012年11月28日早上六点文章主题: |
 |
|
亲爱的Er Kapil, 请阅读本文提供的链接中。我认为我和你提到过我说什么都是一样的! 1)什么类型的负载R.C.C.墙壁携带吗? 所有这一切都将作为承重墙,同时作为剪力墙。
2)将在梁弯曲的情况下相同或不同? 有梁吗?如果有二次梁他们将作为常规的建筑。
3)将列携带相同的轴向力和力矩的情况下? 我不认为会有列。如果有几列,他们将被设计成重力荷载列,作为他们的刚度将相对低于墙壁。
4)将这些作为剪力墙墙吗?他们的角色是什么对侧向加载? 是的。剪力墙完全一样。你也知道有钢墙,叫做钢板剪力墙。看到的:http://www.modernsteel.com/uploads/issues/april_2005/30740_selie.pdf 最近钢板剪力墙采用75层建筑在中国: http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=oGDpSIrMUqI%3D&tabid=2566&language=en-US 5)如果这些墙壁停止在高跷地板什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 这将是非常危险的停止在高跷的水平。
6)在分析这样的帧结构墙这些墙壁是如何建模。
他们可能是建模为板元素或壳元素。
最好的祝愿, NS
kapildingare写道: |
萨勃拉曼尼亚博士分别地
发布:11月28日,2012年结婚17文章主题: |
 |
|
萨勃拉曼尼亚博士分别地
非常感谢你的回复,
你的回复
5)如果这些墙壁停止在高跷地板什么预防措施来抵消这些高刚度不连续面? 这将是非常危险的停止在高跷的水平。
但在实践中,在这种类型的建筑,这样的墙壁总是停止高跷水平以下。有许多作品的这种做法。
我会非常高兴和感谢你如果你能给更多的信息阅读链接有关的优点,缺点,
1)建筑框架与碾压混凝土框架剪力墙 2)房屋构架与碾压混凝土框架支撑混凝土或钢 3)房屋构架与所有墙碾压混凝土与模板Aluform Mihan或者像墙壁
我将感谢其他高级Sefians其实也有参加这种类型的建筑设计,如果他们也半岛软件下载解释了这种情况。
谢谢你!
Kapil Dingare |
|