强column-weak梁原理

这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >E-Conference高层建筑
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
nrk
半岛软件下载SEFI常客
半岛软件下载SEFI常客


加入:2008年4月20日
职位:20

帖子发布:星期一2012年11月26日,十二11点文章主题:强劲column-weak梁原则 回复报价

IITK-GSDMA-EQ11-V4.0条款7.2.1(可用NICEE网站上)表示:“在一个框架的联合抵抗地震力,列的阻力矩之和应至少1.1倍阻力矩之和的光束沿着每个主平面关节(图7)。列的阻力矩计算考虑考虑柱轴力。电阻应总结的时刻,这样列时刻反对梁时刻。这个需求应当满足梁时刻作用在两个方向上的主平面联合考虑。列不满足这个要求有特殊的强化全高度而不是关键地区只有结束。”

满足上面的要求是不实际的边缘和室内屋顶列多层建筑。我相信上面的要求应该放弃在多层建筑的屋顶水平。Eurocode 8第1部分放弃了这一要求关节的顶层。书的摘录的混凝土建筑物的抗震设计、评估和改进:基于Eurocode 8”,由Prof.Michael Fardis,这解释了上述情况,引用如下。

引用:
情商Eurocode 8不需要会议。(1.4)在下列情况下的列的框架系统或frame-equivalent双系统:
关节周围的顶层。事实上,它不产生任何影响塑料机制是否塑性铰形成顶部的顶部层列或顶层梁的末端。此外,列的顶层有较低的轴向载荷,因此良好的延性和整体稳定性的关键是低于较低楼层的列。毕竟,很难满足Eq。(1.4),因为只有一列小贡献。
�在两层楼的建筑,在没有地面层柱轴向载荷在任何组合的设计地震作用同时重力负载超过30%的横截面积乘以混凝土抗压强度设计值的,fcd。列这样的低轴向载荷比具有良好的延性和开发低2nd订单(P-Δ)的影响。所以,如果一个soft-storey机制发展的地面层上下两层楼
这些列可以承受两倍的位移延性需求位移延性系数,μδ,对应于q的值用于设计。
�四分之一列与列平面框架的大小相似,情商的设计师可以选择跳过成就。(1.4)在一个内部列而不是在一个表面,当只有一个梁框架外关节和更容易满足Eq。(1.4)。


而应用能力设计条款7.2.1方程一个边缘或内柱,梁的会议联合负弯矩。Prof.Fardis按上面的书,有足够的实验和现场证据表明,当光束过去消极的弯曲的弯曲屈服应变硬化,平行板梁的钢筋完全激活的受拉钢筋梁,即使他们从网上距离较大。所以,目前的能力,梁板钢筋的贡献占平行光束。13920有任何条款考虑楼板钢筋的贡献的时刻的计算能力在负弯梁吗?

我邀请每个人的意见,特别是版主和资源的人在这些问题上,请求他们把一些有关规定的代码,处理这些问题。

_________________
问候,
拉维。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
knsheth123
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:123

帖子发布:2012年11月29日,星期四分零一秒文章主题:强劲column-weak梁原则 回复报价

亲爱的工程师,

1。Er的帖子。拉维是非常丰富的整合软层尤其是低矮建筑,我们最初的2 - 3层通用和上层礼堂。

如果楼上是软层和列加载小< 0.1 fck,详细将作为弯曲主要成员而不是列使用能力的设计概念。为列加载< 0.3 fck可以采用传统的韧性详细。实行特殊的软层需求大的房价压力列。

2。是13920指南的强化是建立考虑完整的浓缩的。部分动员max。在混凝土的房价压力。它减少了Pu、实际/ Pu,列的能力。

3所示。斯特雷拥有较低的软层的处罚是对软地板。但是如果我们有上层软层下面的延性需求层软一个可能需要特别规定。

与请求教授c . v . r .没吃,讨论问题。

k . n . Sheth
Dharmsinh德赛大学
Nadiad。



在星期一,2012年11月26日,在41点,nrk < forum@sefindia.o半岛软件下载rg (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
(引用)IITK-GSDMA-EQ11-V4.0条款7.2.1(可用NICEE网站上)表示:“在一个框架的联合抵抗地震力,列的阻力矩之和应至少1.1倍阻力矩之和的光束沿着每个主平面关节(图7)。感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >E-Conference高层建筑 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map