n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商


加入了:2008年2月21日 帖子:5537 地点:马里兰州,美国
|
2012年发布:坐12月1日3:28点文章主题:Re:削减出局的光束服务 |
 |
|
亲爱的Er Srijith,
你可以通过列提供雨水管道,提供列是减少在设计的面积。然而,外面没有更好的提供,这样他们很容易检查和修理,以防损坏吗?假设管道坏了,你将如何修复它,如果它是埋在列? !
最好的祝愿, NS [" = " srijith "]亲爱的se半岛软件下载fians, 我同意大多数建筑都是由建筑师不介意的结构性影响。 谁能解释,如果它的推荐提供排水或任何其他服务线(雨水管道,lightining避雷器,AC ODU,或电线)通过列。 Srijith 土木工程师, 于2012年12月1日,马斯喀特2:01点,”帕沙克。ashutoshpathak”<论坛>写道:
引用: |
亲爱的Se半岛软件下载fians 大多数建筑是由建筑师和其他利益相关者 与缺乏工程升值。我们的许多削减出局 结构因此任意提供。 不幸的是我们的许多工程负责人也不足 工程现场欣赏和他们的决定(?) 过于保守。项目总是时间 限制和缺乏足够的技术有关这一课题的文献 化合物的困境。 这是一个重要的灰色区域需要输入从我们的专家。
在12/1/12 vijaydshah写道: ——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布:坐12月01 2012 34点文章主题: |
 |
|
所有的注意, 上述主题详细讨论了一般性的讨论。你可以找到许多参考如果你浏览sefi论坛。半岛软件下载 也很多细节是benfit工程师也在专家的专门的论坛。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布:2012年坐12月1日3时40分文章主题: |
 |
|
亲爱的Dr.N。年代先生, 很多次建筑师想要隐藏管道,我们必须强制做。正如你所说,如果管阻塞在列,这是一个实际的问题。
除了在设计方面我们需要使用一些特殊软件CISCOl或PCCOLUMN等设计取决于大小的洞,因为我们没有交互曲线相同,屈尊手动有时是困难的。
我记得我把asome材料专家专门论坛这方面。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
knsheth123 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:123
|
发布:2012年太阳12月2日59分文章主题: |
 |
|
半岛软件下载Sefi管理&亲爱的Rangrajan先生,
这本书在打开的曼苏尔是利用一些学生。
谢谢你从SEFI上传卸货。半岛软件下载
k . n . Sheth |
|
回到顶部 |
|
 |
bijay sarkar …

加入了:2009年12月14日 帖子:314
|
发布:2012年太阳12月2日49文章主题: |
 |
|
空心RCC列有一些优势。如果建筑物的所有者想要添加额外的地板上,能力较低的列可以增加了浇注混凝土空心区域内。
与问候,
bijay sarkar |
|
回到顶部 |
|
 |
sakumar79 …

加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2012年太阳12月2日北京时间文章主题: |
 |
|
Er。Srijith和Er。Rangarajan周二先生, 当架构师需要管嵌在列,通常我建议延长通过砖列翅片管可能嵌入。这种方式,隐藏,也需要维护时,可以在不损害列。但有时,由于空间限制(建筑必须接近边缘的网站只有有限的空间),我们也被迫提供管列。
Er。Bijay Sarkar, 我有一个怀疑新老混凝土将债券和作为一个。此外,空心区域整体列大小相比可能会小。将增加的能力足以保证一个额外的地板能力?的基础是什么呢?没有会增加轴承压力?请通知如果你用这种方式添加一个地板和可用的任何细节。
在一个不同的注意,我想知道这个话题应该是一般论坛。
你的真诚, Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布:2012年太阳12月2日上午11:30文章主题: |
 |
|
Er.Arunkumar,
请注意,海报已经把这个话题“服务”削减出局梁。然后有人在列转向洞。 更多在它不仅关系到高层建筑只有但所有类型的结构和它会有更好的已经被广泛讨论。反正最好是继续进一步直到本月5日。
当你通知外立面列是解决隐藏的列孔管道。的主要对象提供一个洞列电气和雨水服务线。如果管道阻塞或如果它必须被替换或删除的堵塞管道的中间是一个实际的问题,可能你需要打破外观和管道。
提供成员构成的漏洞问题结构工程师手工设计,我们求助于一些软件包括CSC软件和其他CISCOL等如前所述在我之前的帖子找到一些解决方案。但是详细的软件没有任何想法。
开口周围的细节是很重要的,据我所知有细节梁削减出局,但列没有细节看到由于成员大小与孔的大小有关。
有设计曲线圣徒列空旷的地方相对较大的规模而不是小尺寸用于服务线。
我的答案与提供服务的列。
Er。Bijay Sarkar。
我支持Er的评论。在一个方面Arunkumar。从另一个方面结合你怎么能把具体的列,如果完成一个或有水下浇注混凝土铸件可用如果我们提供分钟大小为4“dia或更小尺寸的孔?
或者你能支持任何参考文档声明,这样我们可以学习吗?
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
bijay sarkar …

加入了:2009年12月14日 帖子:314
|
发布:2012年太阳12月2日34点文章主题: |
 |
|
没有问题在设计一个列的空心圆截面空心矩形剖面或中空六角形节,可以通过使用一个excel表。 我认为,任何部分对称的关于其质心轴的方向可能不构成任何问题,可以根据设计提供的设计参数。专家可能请发表评论。
“填充混凝土“我发布的一部分是撤回。我希望编辑,当我发布的一部分,但找不到积极的“编辑”选项。
与问候,
bijay sarkar |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3552
|
发布:2012年太阳12月2日下午2:30文章主题: |
 |
|
bijay sarkar写道: |
Er.BijaySarkar,
你可以打开后,您可以查看右下角两个items-quote和编辑你可以编辑你的邮件。
T.RangaRajan。 |
|