www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
苏拉 一般的赞助商


加入:2008年4月17日 帖子:5534 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2012年11月23日,星期五2:57文章主题:Re:高楼会议的问题 |
 |
|
萨勃拉曼尼亚博士先生
- 我同意你的评论关于电和水短缺不仅在钦奈(Chennai),但在其它地方,包括NCR
- 这也是事实,我们建筑用地有限,然而,其他的事实是相当大的我们,土地已经被许多倡导者,曾计划随意各种复合物,没有任何好的概念
- 我理解的是,土地可以很好计划在系统的风格
- 错误进行,所有可耕种的土地被提拔为城镇为了钱&州一直在参与分享
- 我也确定我们有稀缺,城市的规划者,谁能在现实中思考最好的利用土地
- 农场房屋被提升没有任何资格证书就有社会地位和晚上使用这样的土地不脏和高调的婚姻庆典
- 政府没有进步的适当的土地利用政策
- 在NCR,可以看到增长许多复合物过份任何职业规划
- 总体规划主旨是在1985年,但其实现配比,资金发挥巨大的作用
- 我不是绝对反对高层建筑,但它的使用应该正确定义。
- 的故事不应该允许任何数字
- 高层建筑不应该被视为一种地位的象征的居民
- 人能知道小公寓等建筑成本花费几卢比
- 特定的公寓在古尔加翁NCR成本25卢比卢比
- 2012年应该被认为是合理的吗
- 有些子正在建造80层,而当前成本2.5 / 3卢比
- 我以为,对于住宅使用,高层建筑不应该允许20多个故事保持视图安全的居住者以及操作和维护成本
- 二十层意味着70米高,这可能是施工管理以及在使用过程中
- 高层建筑可以用于商业用途,至少在晚上,没有占用
- 我20年前在城镇规划工作方案,由于某些原因超出了我的控制,无法启动,这短暂,我应包括在其他帖子有时在未来几天
- 另一个问题是,所有启动子/建筑商打算直接多个回报计划,否则,没有计划可以开始
- 完全同意你的建议,相关工程人员到线管理水平的培训
- 同时,消防设备以及具体的培训人员是必须的
n .萨勃拉曼尼亚博士写道: |
亲爱的Er Suraji,
你是对的。虽然许多高层建筑,只有1 + 4的建筑大部分世界各地。但这些1 + 4建筑可能给将来更高的建筑,地面+ 1 + 4建筑一楼建筑了——这是因为我们有限的空间,但房子数百万。
高层建筑在印度不得不面对一些特殊问题在印度,特别是在能源和水资源匮乏等城市钦奈和Tamilnadu等州。有15个小时在Tamilnadu停电。十年前是一个巨大的水短缺。如果这样的事情存在,电梯将如何运作和人们如何将分布在卡车的水吗?的能源需求高,超级高楼本身是一个大问题。在这个连接以下CTBUH可能感兴趣的我们的期刊论文:http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=JZ85D9fkBYc%3D&tabid=1719&language=en-US
另一个问题是消防工程设计。我们的消防队员没有适当的设备在高楼扑灭火。即使在美国,在米高梅大火灾11月21日,1980年,85人死亡(http://en.wikipedia.org/wiki/MGM_Grand_fire)。这促使消防安全指南和代码的主要改革。
我们还需要培训不仅结构工程师,而且工人建造质量结构,在这样的高楼将导致代价高昂的错误修复和康复。
问候, NS
苏拉写道: |
高楼会议问题 亲爱的Eng Sriprakash
- 是的,你是正确的在你的语句对有限反应高楼E会议
- 一个可接受的事实是高层建筑由于技术不适合我们的条件要求,以及,在相关工程造价非常昂贵和生活时间O & M成本
- 高层说20楼可能适合我们,虽然说100至300层来适应公众没有意义
- 巴拉特需要满足在未来几十年里提供500万个住宅,不能得到一致的高楼大厦
- 公众更感兴趣的是负担得起的公寓或绘制EMI的基础上可以购买房子
- 设计相关的高层建筑需要深&详细输入接口的所有工程学科不仅决议&,独家用于结构的要求
- 经验丰富的工程师需要授予等话题,谁有风险敞口的建筑
- 然而7天更多可供15000名工程师在论坛以及,那些从外部论坛在全球
- 希望更多的有经验的思想应当出来参与建设性的方式增加知识&分享国际米兰的个人经验
- 也,也注意到问题,不是像预期的那样
- 问题通常要求在普通小学的基础上讨论论坛,继续问
|
|
_________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
|
|
回到顶部 |
|
 |
苏拉 一般的赞助商


加入:2008年4月17日 帖子:5534 地点:NCR法里达巴德,E邮件suraj_engineer@yahoo.co.uk
|
发布:2012年11月23日,星期五上升文章主题:Re:高大的建筑设计 |
 |
|
- 是的,它是可以接受的,在项目设施植物,绿色和棕色领域类别、钢结构用于设备住房包括在火车相关的各种处理单元
- 许多原因可以给予这样的练习,机械管道被认为是数以百计的接口
- 这样的住房所需的设备设施不是人类的住宅
- 然而,所有这些建筑是由碾压混凝土的基础
- 爆炸现场或处理区域内弹性设计是必需的,这可以很容易地通过使用钢结构
- 如何从网站建筑&非植物的管理和控制建筑吗?
- 我相信包括RCC施工的建筑
毗湿奴派信徒devi写道: |
亲爱的Sarfraj 我们做很多很多印度的钢铁建筑,包括过程植物对石化行业,对发电厂的phb,油气加工厂对惠普来说,印度石油天然气公司等,建筑钢铁厂,熔炉和许多更多。 这些过程的大部分植物结构属于高层建筑类别由我们自身的设计团队从州长组织。我们避免使用钢框架作为住宅塔楼的选择只是为了想要熟练维护,除了一部分成本及其性能。在不久的将来,我们可以非常肯定的是,我们可以看到很多很多钢结构建筑物建造高层以及低增长,我们有足够的分析、设计、构建和维护。后期甚至商业综合体的所有者和企业房屋喜欢钢作为建筑的材料与混凝土甲板浇头。
问候 vaishnavadevi
来自:sarfaraj。侯赛因(mailto: forum@sef半岛软件下载india.org) 发送:周四,2012年11月22日28 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF] Re:应该如何定义的最小刚度要求高成矿
尽管钢铁建筑在印度鼓励........不多之后,身高最好去钢建筑? ? ?
sarfraj……
来自:“alpa_sheth” :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com(econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com), 日期:11/19/12 11:58点 主题:[E-CONF] Re:应该如何定义的最小刚度要求高层建筑吗?
亲爱的Swaminathan教授,
你举起一个小鬼点re.刚度- 通常,我们似乎连接刚度和最大允许变形的设计地震荷载下说h / 500和弹塑性极限国米故事h / 120为剪力墙框架-剪力墙(h / 100或等等)在这样的负载。 已经看到在最近的新西兰,东北,智利地震谱加速度经历许多倍设计加速度和传统理论并不奏效。因此定义刚度与许用变形在设计地震是有问题的我,因为那不再是一个绝对的要求但是相对——相对于选定的设计地震。 我见过印度的一些项目的基本周期高达9秒220到230米的建筑并提出论点是建立在允许变形/漂移值为什么有任何异议。 我的问题是,我们应该有一些其他定义刚度的方法,要么就像你说的剪力墙的面积比/垂直元素总建筑面积或建筑的马克斯基本周期关系其高度或.... 我想听听别人的关于这个问题,我觉得我们似乎在印度建立了灵活的建筑。
问候, 阿尔芭
在星期一,2012年11月19日下午一点,krishnan_caltech forum@www.buonovino.com半岛软件下载 (forum@半岛软件下载www.buonovino.com))>写道::亲爱的SE半岛软件下载FIans,
我想欢迎印度的所有成员结构工程师论坛这个万众期待e-conference高层建筑设计和施工。大标题从2010 M8.8莫尔地震是3000 +的高楼(> 10的故事)在智利,80座建筑被毁,只有一个崩溃。给定的大小事件,有一个全球工程界广泛共识,这个结果是令人满意的多高层建筑性能而言。大部分的信贷归因于建筑规范修订1985年瓦尔帕莱索M7.8后进行地震造成了巨大的损失。除了少数例外,地震的规定美国混凝土Institutea€™s aci - 318建筑规范对结构混凝土采用新的钢筋混凝土结构的设计在智利(如印度、智利的高层建筑的首选材料已经被钢筋混凝土)。损害主要是限于混凝土破碎和剥落,钢筋弯曲和断裂的薄剪力墙。剪力墙边界元详细规定aci - 318年修订中遗漏了智利代码和这些薄墙缺乏所需的约束程度强化。工程师们已经得出结论,厚剪力墙将边界元素会使观察到大多数的伤害。从表面上看,这似乎是一个批准aci - 318地震的规定,表明这样的代码可以采用高世界各地的建筑设计。虽然这可能是最好的行动,这本身可能不足以产生智利的结果。 The ratio of wall area to floor area in Chilean tall buildings is far greater (2%-4%) than that in US tall buildings (1%-1.5%) despite the fact that they are designed nominally to the same provisions. The Chilean tall buildings are thus much stiffer than their US counterparts. The stiff Chilean tall buildings have been tested to a certain extent in this earthquake, whereas the flexible US tall buildings are yet to be tested. According to data collected by Prof. Moroni of the University of Chile, Chilean tall buildings have been getting progressively more flexible over the last 5 decades. During the same period, the damage rate in these buildings has been increasing with increasing flexibility (ref.: Prof. Jack Moehle’s EERI/PEER presentation). These observations raise important philosophical questions in the Indian context. Should Indian tall buildings go the stiff way of Chile or the flexible way of the US? How would one achieve this through the building code? I would like to see this question of “flexible vs stiffâ€� vociferously debated in this conference. I would also like to understand and learn about the state of ductile detailing in Indian tall buildings. Do engineers and contractors recognize the importance of ductility detailing for earthquake resistance? How do we codify, implement, and regulate this? How do we educate all the stakeholders on the critical need for seismic detailing and get their “buy-inâ€�? I hope to find answers to all these questions in this conference.
智利的例子也提高了印度其他重要问题。康塞普西翁的地面峰值速度是相当强劲67厘米/秒;然而,地面位移峰值仅为21厘米。重要的地面运动的持续时间很长在88年代,但不像1960年智利地震和1964年的阿拉斯加。有位移和时间更大,结果可能是完全不同的。我们知道地动会导致新德里从喜马拉雅额推力大地震吗?我们已经从这样一个模型,可以预测地面运动事件吗?我希望能找出这些问题的答案在这个会议。我希望类似的地震学问题可以解决其他大城市城市带北部和西部前线,包括但不限于,孟买,艾哈迈达巴德,加尔各答,苏拉特,普纳,斋浦尔,瓦尔道拉,阿拉哈巴德。
我也深切关注建筑踩着高跷,似乎无处不在的(至少在南方,我奔走在过去十年里)。我们工程师需要想出创造性的解决方案来解决这种明显的地震的建筑司机漏洞不影响结构完整性(地震)。我希望这次会议中概述这些问题的创造性解决方案。第一和第二高的故事,终止和/或抵消重力/抗侧力元素如列和墙壁,也属于此类。我希望看到历史的建筑特性和SEFI工程师的新方法进行应对这样的架构驱动的情况下。半岛软件下载
最后,但肯定不是最少,环境科学家警告我们,全球变暖将导致更强烈和猛烈的风暴和飓风在未来几十年。我们的沿海城市会影响最大。最新的风暴在美国东部(新泽西州)和在印度东部(奈)是暴风雨的前兆。是我们的高楼大厦准备面对这些€œFrankenstormsa€�?我们如何处理风的移动目标风险和不断增加的我们的大城市的高层建筑密度?在我们的一生中建筑风荷载模式将如何改变与快速变化的景观。我们如何预测这些变化在设计阶段和构建突发事件中我们的设计,没有过于保守,推高成本吗?我似乎是一个相当激烈的挑战。我希望听到你的考虑和深刻思想在这些€œgray-areaa€�的问题。
最后,我期待两周的激动人心,振兴、信息和启发辩论和讨论在印度高层建筑设计和施工。我衷心希望SEFI社区充分利用这美好的机会分享和提高半岛软件下载这门艺术,通过卓越的远见和努力我co-moderators, Er。αSheth和c . v . r . Murty教授。
Swaminathan Krishnan, Co-Moderator 加州理工学院的 [/ url http://krishnan.caltech.edu]
- - -
这个消息及其内容的目的是专为收件人是专有的。信息在此邮件仅供L&T商业使用。以外的任何使用收件人是滥用和侵犯所有权L&T建设。如果你不是收件人请邮件返回给发送者。 L&T建设。
通过电子邮件发布 |
_________________ 谢谢&致以亲切的问候 IntPE(印度)苏拉辛格5公民 工程&仲裁
|
|
回到顶部 |
|
 |
sriprakash_shastry …

加入:2010年3月23日 职位:50
|
发布:2012年11月23日,星期五26文章主题:高大的建筑设计 |
 |
|
亲爱的角色先生,
我想与你意见不同世贸中心倒塌。真的,混凝土柱可能有一段时间,但是你必须意识到以下几点。
1。大多数的高层建筑在美国有非常先进的火灾报警和消防系统。大多数系统调频评级系统。这将意味着一个机器人会发送到消防管道是否有堵塞管道。 2。有谁会去想象,有人驾驶飞机进了大楼。记住所有的飞机都是完整的航空燃料。当飞机撞向世贸中心的几个紧急楼梯被切断。所以人们不能下车。 3所示。与印度不同,在美国政府不要进入钢铁和水泥等材料的价格。这并非如此。钢铁价格监测和由政府控制。 4所示。与在印度工程社区在美国用于设计它们。他们一直在设计这些ginats自1930年在我们的pre-independance天。John.D。洛克菲勒开始洛克菲勒大厦的高度大萧条使人们就业。 5。谁能在论坛名称其他高大的摩天大楼在美国已经完全下降由于火灾。几乎没有任何例子。 6。我记得有一次当我看到世贸中心的列的权限。如果我记得他们类似1.5 m x 3 m钢框列60毫米的板厚度。我甚至怀疑今天如果我们可以得到60毫米厚钢板在印度制造。没有钢承包商能够处理这种厚度,即使他们有他们将屈指可数。 7所示。槽形部分现成的现成的在美国。这里我们将普通钢梁,使web开口,我们的客户收取开口。因为开口不自由。所以它是更昂贵的比普通钢梁。 8。如果你去一个帆牲畜围栏(我有幸访问一个),请他们让说印度最大的部分由政府ISMB 600卷。他们会告诉你。“这不是在未来2个月的滚动计划。即使我们开始滚动我们不知道我们将量子”。通过神的恩典如果请求的部分可用然后他会说。“请去院子里。它是在某一点。我认为你可以得到你的数量的50%左右。”So what to do for the balance 50%. Luckily the scenario is changing with the new private players in the field.
因此,我觉得我们不应该使用世贸中心的例子来避开钢建筑的使用。我们使用钢建造大型7或8赫赫有名的工业建筑与重楼负载。钢框架与金属装饰和混凝土板的生活方式作为工业工作而言。因此钢是一种前进的方式。
问候 Sriprakash |
|
回到顶部 |
|
 |
S.KANTHIMATHINATHAN 半岛软件下载SEFI成员


2012年加入:09年6月 职位:12
|
发布:2012年11月23日,星期五42文章主题:高大的建筑设计 |
 |
|
参考点6。 这些列的大型厚板用于电力plant-Boiler支撑结构在印度
此致敬礼, S.Kanthimathinathan 结构工程顾问, Tiruchy工程咨询公司的房子, 1/1-A。Nariyan街, Srirangam tiruchy - 620006 (课程:设计和详细的钢和钢筋C结构)
主题:[E-CONF] Re:高大的建筑设计 来自:forum@半岛软件下载www.buonovino.com 日期:2012年11月23日,星期五09:57:00 + 0530 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com
亲爱的角色先生,
问候 Sriprakash
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
n .角色 一般的赞助商


加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:太阳2012年11月25日,53文章主题: |
 |
|
亲爱的先生Sriprakash Shastry, < xml > < o > < / o > < o > < / o > 我试图使钢在我之前的帖子是强调自己没有保护不能维持长时间的火会导致高温和最终失败的个体结构成员,在某些情况下,整个结构的彻底崩溃。这是一个缺点对钢铁正常使用,除非它是受保护的。滥用的钢框架建筑没有必要的消防是危险的和危险的用户。< o > < / o > < o > < / o > 除了世贸中心塔楼1和2,已经有部分倒塌的世贸中心5火由于特定的钢框架系统,和世贸中心7的全面崩溃可能将在很大程度上归因于火。提到的其他故障,可以是高层建筑物火灾子午线广场,费城,1991年,燃烧9的38层,但结构不倒塌。在所有这些建筑,灭火系统没有运行或只有部分操作时的火。在书中名为��建设失败的雅各布·菲尔德发表的约翰·威利& Sons . n:行情),(页139 - 141),几个失败的钢由于火灾,主要在美国,已经提到。< o > < / o > 钢的失败由于火并不局限于美国等有很多失败由于火灾/世界各地的崩溃。火灾在2000年在540米(1772英尺)的奥斯坦金诺电视塔在莫斯科,俄罗斯开始在440米(1443英尺),烧毁了100米(328英尺),倾斜的尖顶2米(6.5英尺),并持续了24小时。2004年,一座12层建筑火灾坍塌Nasr,埃及只有三个小时后,在2005年,温莎建筑在马德里,西班牙烧了18个小时,遭受了一次非常重要的部分崩溃,后来拆除。< o > < / o > 关于防火,是传统上通过保护板或者外套钢spray-applied耐火材料的两种主要类型:基于石膏和水泥基。在美国,石膏已经盛行,而在英国水泥标准。都是同样的耐火但水泥基保护明显更大的耐久性。石膏基保护是比较软,可以不小心损坏,即使是一个小踢。NIST的研究结果在世贸中心塔楼属性的崩溃的原因之一崩溃的变位隔热层的飞机的影响。< o > < / o > 这些损失,他们的不同燃烧时间和结构破坏的程度,反映了我们当前的设计是否能承受的不确定性总倦怠的威胁。NIST的世贸中心双子塔报告提出建议以提高结构完整性,增强结构的耐火极限,基于性能的设计,提高主动防火,改善建筑疏散和应急响应,维护、教育和培训。< o > < / o > 新世贸中心,417米高的塔有124米高的塔尖,接近完成,许多新的安全特性都包含在建筑的设计中,为了更好地为重大事故或恐怖袭击做准备。这些特性包括3英尺厚钢筋混凝土墙楼梯,电梯井,和自动喷水灭火系统;超宽, 加压 楼梯间;一套专用的楼梯间专门为消防人员的使用;在其通风系统和生物和化学过滤器。窗户旁边的建筑面临着西街配有专门钢化防弹塑料。周围的结构设计是一个强大的、多余的钢框架梁、柱组成的时刻通过焊接和螺栓连接。搭配了一个混凝土空心剪力墙,借大量的刚性和冗余帧的整体建筑结构,同时提供无列内部跨度最大的灵活性。< o > < / o > 的一些激烈的改进结构设计和设计规范关于由于这些特别的失败。举几个例子,22层住宅楼的pack-of-card进步失败��罗南,承载大型预制混凝土板,1968年在英国由于瓦斯爆炸,114米高崩溃Ferrybridge双曲冷却塔在英国由于塔近间距导致输送效果,增加风塔压力,失败著名的塔科马港市桥由于气动不稳定。< o > < / o > 我们当然应该继续对高层建筑主体钢提供足够的保护和安全措施意外火灾,基于目前可用的设计和施工方法。< o > < / o > < o > < / o > 最好的祝愿,< o > < / o > < o > < / o > n .角色< o > < / o > 注册结构工程师< o > < / o > Vasai (E) < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > < o > < / o > |
|
回到顶部 |
|
 |
baldevprajapati 半岛软件下载SEFI成员

加入:2012年8月27日 职位:13
|
日发布:我2012年12月03,6:05文章主题: |
 |
|
Ambalal先生
我的论文话题 与风效应HRB。我创建一个模型的etabs 30钢建筑的故事。在软件如何骄傲节板。 也给我你的邮件id可以给我文件。理解我的问题 谢谢你先生 |
|
回到顶部 |
|
 |
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|