发布:太阳2012年11月25日,26文章主题:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司 |
 |
|
碾压混凝土剪力墙可以认为类似于支撑塔在钢结构工业建筑。那些熟悉的工业建筑设计钢能记住假设的惯例做好塔抵抗整个由于风能和起重机sugre水平推力。然而在工业建筑中我们提供风力大梁强化复合支柱受到横向风。 � 我觉得在剪切模型中,如果我们考虑剪力墙的刚度随着列发生在各自的地板,刚度中心可能是一个从质心偏心引起更多扭转在地板上但将现实的分析不够。假设剪力墙不带垂直载荷是不正确的,因为它与实践不兼容。剪力墙是活跃的水平和垂直方向的力量,而是因为高刚度比列随之发生吸收更多的水平推力比列。剪力墙是一个非常广泛的列。
在星期四,2012年11月22日下午常有,SANGEETA维琪< forum@www.buonovino.com (半岛软件下载forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
亲爱的阿尔芭 几周前我曾提出查询要求如下: �是否有一个规则什么%的塔列必须去地下室筏水平(假设,建筑师希望所有塔列只在支持转移大梁,让�年代典型的20 G +和三塔地下室充满阴谋的大小)。整个塔如何稳定受到影响在这种情况下,特别是在zone-IV情商? �的指导方针是什么地震分离/伸缩缝等大型地下室(说这�年代一个100英亩的绘图区,带有20分散塔)。我们还是不给关节non-tower地下室结构?如果是的,那么在间距多少?(有可能,每个部分地下室可能携带不止一个塔,是一个非常复杂的建模的挑战) �风洞试验什么时候成为强制性的,之间的两个相邻高层块吗?
问候 Sangeeta维琪
来自:shekhar shekharpana……[mailto: forum半岛软件下载@www.buonovino.comforum@半岛软件下载www.buonovino.com)] 发送:2012年11月21日北京时间 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com(econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com) 主题:[E-CONF] Re:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司
让走....
三个基本框架系统抵抗侧向加载在高层建筑有:(1)框架,(2)剪力墙耦合或单独行动,(3)框架与剪力墙进行交互。 建筑剪力墙结构作为一种经济形式将平板系统几乎是理想的。平板系统是非常有效的抵抗重力荷载而剪力墙提供了抵抗横向负载。
——Shekhar他
请回复我们新的id: shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com))(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)(shekhar@shekharpanandiker.com (shekhar@shekharpanandiker.com)))或 info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com))(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)(info@shekharpanandiker.com (info@shekharpanandiker.com)))
SHEKHAR他& ASSOCIATES 咨询结构工程师和建筑师, 翼,二楼,Hiraniketan Margao -果阿403601
电话:+ 91-832-2738399、2705947 传真:+ 91-832-2705947
访问我们的:www.shekharpanandiker.com ——自动删除
下载附件: ~ WRD395.jpg
|
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
rejizac 半岛软件下载SEFI成员

加入:2011年5月20日 职位:4
|
发布:太阳2012年11月25日,一下午文章主题:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司 |
 |
|
SirThe结构体系应该能够承受的力。随着高度上升的力量成员也应该增加。如果这个系统适用于15 m,它可以工作了50或500。因此我们不需要限制使用的平板和核心到任何高度或任何区域。可能会有更好的模型,但如果有人希望这个系统的优势让他们拥有它。Reji撒迦利亚——从沃达丰 来自:“prof.arc”< forum@半岛软件下载www.buonovino.com > 日期:星期四,2012年11月22日12:32:17 + 0530 :< econf34289半岛软件下载@www.buonovino.com > ReplyTo:econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF] Re:指出讨论高层建筑——使用平板的有限公司
我见过一些MS-Buildings仅在平坦的石板,显然没有核心剪力墙除了电梯井道我不能得到一个答案关于造型这种系统只是一个模糊的声明,使用商业软件我不知道造型列作为三维梁元素和平板作为某种形式的有限元元素甚至等效梁是合适的,我希望这个论坛的一些工程师可能会模仿这样的平板系统-没有梁会期待分享他们的想法在11/20/12弧,Econf_Moderator写道:——自动删除
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
swamikrishnan E-Conference主持人

加入:2011年7月28日 职位:18
|
发布:2012年11月27日星期二1:32文章主题:Re:指出讨论高层建筑——平板的使用 |
 |
|
我想跟进。Sangeeta的两个问题 Er。Ranjith应对她的第二个问题。事实上我不确定 这个话题属于该线程(两个音符所有参与者: (我)请开始一个新的线程,如果你的文章的内容没有 在现有线程属于话题讨论;(2)同样的, 在开始一个新的线程之前,请确保没有线程 已经存在在你们打算发布的主题,然而, 我要继续讨论以维护 连续性。
(a)。Sangeeta的问题可以列的百分比 不转下转移到和它的基础 在地震事件对稳定性的影响:
我不相信有一个黄金法则。一般来说,越多 列的数量转移,健壮的结构的 抵抗地面运动的能力。可以设计一个转移 梁下保持弹性设计水平地震地面运动。 然而,当如果超过地动(这设计 经常会发生比人们想象),有大的风险 gravity-driven进步塔崩溃;特别是因为 你指的转移发生在最底部,与 列着重力加载几十的故事。我将 说,如果你将比任何替代塔 列,你确实是一个大胆的工程师 当然,这取决于 其他一些因素,如塔列的间距 负载着,是否列被转移 是横向的一部分阻力系统或重力吗 列,有剪力墙核心正在进行 基础,等。一个清晰的、连续的,和“自然”负载 路径(重力和侧向力)是至关重要的 之间的区别因素好,抗震性能较差。它 重要的是工作在一开始就与架构师(在吗 方案设计阶段)建立重力/横向荷载路径, 即。,column/wall locations, etc. over the height of the tower and 进入地下室,为了实现审美/功能 架构和强大的工程和谐。这是特别 真正的高层建筑,结构是这么大的 架构的一部分。
(b)。Sangeeta提供地震关节的问题 大型地下室带几个塔在他们的足迹和 towers-basement系统与建模相关的并发症 如果不提供关节:我将地址。Sangeeta的问题, Er。Ranjith单独的回应,因为我不确定 他指的是同样的问题。
应对Er。Sangeeta:我会尽可能多的结构的接触 可能我能得到它,无论何时何地。,没有地震 关节,让整个地下室(长挡土墙), 提供一个坚固的隔膜板与收集器(元素 需要)。您需要指定每个塔周围倒带 允许塔短期变位下重力。你应该 也计算长期/墙缩短由于蠕变和塔列 设计的板差引发的时刻 结算和塔之间的地下室。建模 担心,你不会的,如果你有分开 固定塔基础模型,和一个地下室模型相结合 设计隔膜、收藏家和挡土墙(横向 加载)。
Er。Ranjith关于塔楼与裙房的回应:我有一个备用 视图。如我之前所提到的,我想要尽可能多的接触 结构(计划)尽可能减少自由的高度 塔(和更低的细长,从风和地震 加载角度)。我一般不会提供地震 塔之间的联合和讲台;而不是使用 架构师提供备抵附加侧阻力 元素在讲台外塔的足迹;和使用 倒带降到最低允许的沉降差 免费的短期解决重力荷载作用下塔; 长期的影响仍将不得不设计轴向 缩短由于蠕变的列。
Swaminathan克里希南 加州理工学院的 http://krishnan.caltech.edu
[" = " Ranjith。Chandunni "]亲爱的S半岛软件下载EFIans,
回答查询Sangeeta提出的关于运动的关节,我想添加以下:
理想情况下它�s最佳实践分离塔的结构从讲台上运动关节简化两个结构之间的相互作用的复杂性,简化不均匀沉降问题。不过说这很容易在现实实践中由于有稳定平台系统和不足必须处理太多的关节通常成为一个昂贵的事情。一个实际的选择是两个塔之间至少有一个运动同样在讲台,讲台上的一部分,每一个塔。多大的讲台上应该留给工程师的判断给讲台上部分的大小,适当考虑计划几何、层数和温度的影响。
持续的关节通过所需的基础不是显而易见的原因,几乎没有任何相对水平运动基础水平但是由于保健应收缩和温度效应通过设计和精心规划混凝土浇筑顺序。还必须考虑筏塔楼和裙楼之间的不均匀沉降问题。
是否开始运动联合起初地下室水平或以上的地面是一个需要仔细考虑的问题。从实用的角度来看其良好的关节没有地下室,甚至地面板可以设计在很大程度上通过提供发布倒带。然而,其他一个塔之间的相互作用在动态横向负载下什么�年代的影响连续地下室地板/讲台上如果没有关节存在?分析一个复杂的问题,试图用有限元模型这个效果可以非常具有挑战性。�年代重要的理解真正的两塔之间的交互效果,影响的程度和性质,这�年代很可能真实本性的影响可能会迷失在一个复杂的造型。
一个简化的方法是采用粘模型技术适当代表质量和刚度塔和讲台在粘模型的属性。为了理解地震载荷作用下的行为,同时需要进行历史分析。理解行为在风荷载下,信息在风能和风能动态组件的风载是必需的,只能从风洞研究获得。这些动态效应作用的相结构。这些数据在第一时间吗?
一个必须决定在多大程度上愿意去分析这些影响,以减少或消除关节的运动。这种方法是必要的。真�t惊奇地发现一些高飞机部队正在开发地板如果塔连接在地下室或讲台的水平。行为可以得到复杂如果开口是常见的由于坡道、楼梯、中庭等。
除了筏,能消除运动关节在地下室墙收缩和温度效应是照顾除了塔/平台结构的交互作用。交互效应显著最少在地下室的墙上,即使运动关节出现在地面如果地下室墙壁不是很接近塔的主要核心。
问候,
Ranjith Chandunni 布罗Happold
来自:SANGEETA维琪(mailto: forum@se半岛软件下载findia.org) 发送:2012年11月22日13:07 :econf34289@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[E-CONF] Re:指出讨论高层建筑——使用平板的有限公司
亲爱的阿尔芭 几周前我曾提出查询要求如下: �是否有规则什么%的塔列必须去地下室筏水平(假设,建筑师希望所有塔列只在支持转移大梁,让�年代典型的20 G +和三塔地下室充满阴谋的大小)。bijay sarkar …

加入了:2009年12月14日 帖子:314
|
发布:2012年11月27日星期二5:16文章主题: |
 |
|
亲爱的先生,
你生动的回答了许多怀疑“讲台与塔板”。
请进一步讨论扭转效应由于多塔在领奖台上板与下面的结构。
与问候,
bijay sarkar |
|
回到顶部 |
|
 |
dipakdgaikwad …


加入:2008年4月1日 帖子:77 地点:孟买
|
发布:下午3:20 11月28日,2012年结婚文章主题:Re:指出讨论高层建筑——平板的使用 |
 |
|
亲爱的先生,< xml > < o > < / o > 在你回答你说,< o > < / o > Er。Ranjith关于塔楼与裙房的回应:我有一个备用
视图。如我之前所提到的,我想要尽可能多的接触 结构(计划)尽可能减少自由的高度 塔(和更低的细长,从风和地震 加载角度)。我一般不会提供地震 塔之间的联合和讲台;而不是使用 架构师提供备抵附加侧阻力 元素在讲台外塔的足迹;和使用 倒带降到最低允许的沉降差 免费的短期解决重力荷载作用下塔; 长期的影响仍将不得不设计轴向 缩短由于蠕变的列。 < o > < / o > < o > < / o > �但是如果我们不提供地震之间的分离接合讲台(额外的侧阻力元素)和塔,不同组合结构的刚度(塔+平台)和塔上面的平台高度将会非常高。突然变化的刚度会使塔故事讲台上方一个软的故事。 < o > < / o > < o > < / o > 纠正我如果我错了! < o > < / o > < o > < / o > 感谢和问候< o > < / o > 迪帕克D Gaikwad < o > < / o >
[" = " swamikrishnan "]我想跟进。Chandunni写道: |
亲爱的SE半岛软件下载FIans,
发布:11月28日,2012年结婚34点文章主题:Re:指出讨论高层建筑——平板的使用 |
 |
|
亲爱的Er。迪帕克,
软的故事被定义为“一个横向刚度小于70%的故事中高于或低于80%的平均刚度上面的三个故事”。裁判:哥伦比亚大学。已经定义的这种方式,因为有这样一个柔软的故事将倾向于本地化的变形需求在这个故事中,导致沉重的局部破坏在这个故事。你想将损失(如果有的话)在尽可能多的故事,不定位在一个单一的故事,为了最小化的风险gravity-driven (pδ)崩溃。
下面的故事可以更硬,讲台下面硬得多不是问题。
Swaminathan克里希南 加州理工学院的
[" = " dipakdgaikwad "]亲爱的先生,< xml > < o > < / o > 在你回答你说,< o > < / o > Er。 < o > < / o > < o > < / o > 纠正我如果我错了! < o > < / o > < o > < / o > 感谢和问候< o > < / o > 迪帕克D Gaikwad < o > < / o > |
|
回到顶部 |
|
 |
kapildingare …

加入:2009年5月15日 帖子:104
|
发布:2012年11月29日,星期四上午八16文章主题: |
 |
|
Resp Swaminathanji,
很多感谢,解释关于联合讲台板和塔之间的帧和专门为软层(上图)
Kapil Dingare |
|
回到顶部 |
|
 |
pradeep joshiaaa 半岛软件下载SEFI成员

加入:2010年7月13日 职位:16
|
发布:12月04星期二,2012年38文章主题:指出讨论高层建筑——使用平板有限公司 |
 |
|
我的建议在使用平板/平板与下降主要荷载抵抗垂直成员高地震带(区4/5)是脆弱的,直到我们的知识动态行为的预期
结构非常由于土壤方面也不是放大的程度没有损伤。
行为模式的轮廓需要理解和融入设计完美的工作韧性的平板/平板。
1。冲压比率
2。R / F METHODOLGY
3所示。使用完整的R / F详细实践
4所示。漂移控制
5。平板/板和剪力墙/列结相互作用。
6。结构分析方法采用预测准确的行为平板/板与其他结构。
7所示。偏转(长期/短期)和裂纹模式。
8。使用螺栓R / F
9。内部/外部连接
10。土壤结构与剪力墙/列和交互影响平板/板设计。
11。延性和能量ABORPTION
12。旋转行为在平板/板连接
(一)Acc ACI -土木水利委员会352推荐- 2型板柱连接必须拥有持续的力量下温和的变形在弹性范围,受到包括连接
加载逆转。所有2型连接没有剪切钢筋的最大剪切应力引起的Vu作用于连接与非弹性力矩转移不应超过成办
0.4。Vn的价值= Vc = 0.33√fc。为了达到足够的延性和横向漂移的能力。
(B)结构性力量抵制元素应该结合平面板/板,以限制非弹性层漂移率为1.5%,因此要求将板柱连接
承受至少1.5%的国际米兰没有冲剪破坏层漂移率。
(C)建模方法——:开发平板模型,包括成员的扭转剪切传递不平衡力矩与拟议中的有效板宽度模型
占弯曲转让、冲剪破坏的可能性可以从失衡satisfactorially预测时刻的输出从一个非弹性静态推覆分析。
过去、现在和未来。
我们有很多失败的建筑从过去的记录说明特定系统(特别是平板/板是迄今为止所知最大的罪魁祸首)动态负载是脆弱的,但我assement在这种情况下
是不做评论一个特定的框架系统的失败,直到你把它顺利运转所需的所有细节,细节,缺乏结构的理解行为平板/板吗
地震带和最后不是重要的执行(我觉得一个好的设计是弱直到它正确地执行与完美,如果你看到所有过去的纪念碑在新德里/ NCR地区他们应该下降
到现在因为他们缺乏pδ概念,吸引很多扭转但他们承受世纪只是因为他们执行满意度为100%)。甚至许多建筑与平板/板
再次与剪力墙失败为什么loaction剪力墙的ampilfying扭转平板无法消化。
目前许多高层塔式住宅以及商业高站在美国,日本,中国,
未来期望更好的性能结构系统由结构工程师。
方面的
PRADEEP JOSHI
pradeepjoshiaaa@gmail.com (pradeepjoshiaaa@gmail.com)
PH - 09968369045。