查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Vishal所在 …
加入:06年8月2008年 帖子:124
|
发布:3月27日,2013年结婚九22点文章主题:裂纹梁的中段 |
|
|
你好,
请参见附件。附件显示了裂纹(头发线)开发的中期部分梁——形式工作刚刚从光束经过12天。 裂缝的原因可能是什么?
我认为这不是一个弯曲裂缝就像弯曲中性轴不会产生/扩展。
它可以被忽略吗?可能是什么原因?
Vishal所在
描述: |
|
文件大小: |
44.29 KB |
查看: |
668年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
具体发布:2013年3月28日,星期四文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Vishal所在,
梁是11米长。裂纹似乎是由于初始热收缩的混凝土一些名义提供加固梁的侧脸来控制这个裂缝。可能没有任何此类加固梁的侧脸。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E) |
|
回到顶部 |
|
|
Manoharbs_eq 一般的赞助商
加入:2012年7月17日 帖子:423
|
发布:2013年3月28日星期四前五文章主题: |
|
|
亲爱的经营范围,
混凝土结构裂缝是常见现象,但裂缝,造成结构破坏应正确评估,但是提供的数据过少的判断。 1)混凝土过早评估裂纹结构,自28天强度是必需的 2)我们需要信息像裂缝的宽度和广度。 3)加载或结构是支撑不足而凝固,这样有很多要求了。
祝好 马诺 |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:3月28日,星期四2013年42文章主题: |
|
|
梁的结合是否停止在中间的梁,是否有圈提供了加固梁的中间底部的脸。 |
|
回到顶部 |
|
|
kajal.chopra …
加入:2003年1月26日 帖子:102
|
发布:2013年3月28日星期四1:08点文章主题: |
|
|
感谢所有。
可能的行动如果没有侧面钢筋?
Vishal所在 |
|
回到顶部 |
|
|
B.V.Harsoda 一般的赞助商
加入:2009年1月19日 帖子:2329 地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
|
发布:2013年3月28日星期四下午16点文章主题: |
|
|
改造
kajal.choprawrote: |
感谢所有。
可能的行动如果没有侧面钢筋?
Vishal所在 |
|
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:2013年3月28日星期四5:04点文章主题: |
|
|
侧面钢筋按代码不是必需的。但即便如此,梁开裂。裂缝涨到板坯在中性轴的底部。裂纹的性质似乎没有结构性的。 |
|
回到顶部 |
|
|
|