亲爱的Se半岛软件下载fians,
1。有一个有趣的和激烈的讨论/辩论 持续4周层飘,关节和分离 的一些条款的解释是- 1893 (2002)。有些人尝试 解释/证明的解释是- 1893,而其他人 指出提高等问题是“藐视逻辑形成的 准备- 1893”。我因为一些原因不能做出贡献 但是觉得时间,早些时候我在一些球场。
2。在继续限值之前我想回答这个问题 莎莉尼·辛格女士提出的14日may06竖直分量 地面运动的影响尤其是悬臂梁结构。的 地面运动的垂直分量被许多人忽视了 进行地震分析;但是在结构在大跨度 (这意味着大型屋面板)或悬臂结构 这部分有时可以成为一个关键因素。这是这些 部分结构可能达到非常高的加速度值 在地震事件可以是有害的,甚至导致 结构崩溃,以防关节让路。最后的邮件 我已经提供了一些特定的模式形状图形的链接 结构和模式的垂直分量的形状可以很容易地 在更高的模式。
3所示。回到- 1893我想提出一些有关 成员,当一个问题的条款/逻辑/理由 什么是记录在建筑规范,目的是改善吗 纠正错误,如果任何,而不是质疑的权威 的人写的。但是如果有些人误解 - 1893是福音真理,这里有一些点思考:
(一)的全部术语- 1893(第1部分):2002——“印度标准 结构的抗震设计标准”。我的问题是 躺着的人,“抗震”的定义是什么?什么 这意味着什么?我们谈什么呢?3和4节是- 1893 包含了许多定义,甚至一些非常基本的中心, 基地,质量中心,关节,剪力墙,层等等……然而, 失败来定义“抗震”。它看起来是一个 不显眼的遗漏但后来有何影响。今天 结构工程师免费解释它也是同样的状况 建筑师,建造者,开发人员,而不是结束 用户。没有这个定义是今天玩地狱,每一天 许多数以百计的购房者,一些投入超过他们的生活 收益被建筑商和开发商骗了 解读“抗震”这个词。我想在这里 引用J Lakhlani 25 may06先生的邮件,他说“虽然 采用的设计方法应确保结构 承受大地震没有全面崩溃”。这就是 大多数我们结构工程师相信我们已经取得 设计根据- 1893后,不过是- 1893不这么说,请参考 第二页,最后一段“一直致力于确保尽可能 结构能够回应,没有结构性损坏 中等强度的冲击和不全面崩溃的冲击 沉重的强度”,有一个巨大的区别,左思右想 积极实现和实现。让我更进一步,当 你说中度或重度强度地震的时间 你指的事件。所以明天装进箱罢工和地震 许多结构崩溃(上帝保佑)你可以随时说它 是一个不正常的事件,地震持续了40秒,我们迎合 只有30秒时间地震,因此建筑倒塌, 装进箱地震持续30秒然后说我们设计 地震持续20秒。今天世界是进步 对基于性能的设计,不过是- 1893并没有提到 包含基本的规定和人群 欲望可以追求更高的结构性规定即安全水平 大于生命安全。
(b)现在让我把我的鞋子建设者。我想建造 35层楼在地震带——V区域(最高的风险 区域)。我决定在特殊时刻抵制与延性框架结构 剪力墙。让我们看看设计水平地震系数 是:
建筑的基本时间是大约3.5秒 (35层楼),因此按图中包含的Sa / g - 1893将是0.3吗
从表= 5 R
从表= 0.36 Z
多国评价(最大考虑地震),设计水平地震 系数是0.02克
设计基础和普及(地震),设计水平地震 系数是0.01克
如果我们使用甚至躺芒知识,“信封” 计算证明,我们远未接近 正确的价值观。事实上“危险的低侧”的值,但是 作为一个建筑师,我可以证明我是- 1893。我将 想提醒大家,在这里我们Zone-V,上面 值会更低的一侧区III和IV暗示 建筑就更不安全。
它并不难猜出安全或不安全的高层建筑 出现在我国设计成每是- 1893。
(c)我可以对更多的条款和副条款,但其评论 晚了,我仍然没有解决的问题层飘, 所以以后将挂件我的评论。
4所示。层漂移动态条件是一个高度复杂的问题,如果 有人误解,他/她可以获得层飘/ 变位后一些经验方程然后就足够了 说,结果将是不正确的。为了我的利益 上传一些文件在我的网站,下面的链接提供了,我呢 建议使用宽带连接来下载的文件吗 尺寸会大特别是最后包含图形 情节的对比分析(4 MB +)。第一个20个链接 显示模式7层结构的形状。最后一个链接给 各种阴谋后获得的对比分析。输入 地震可以看到从第一块三(XX, YY和ZZ 组件)。响应谱和层间的地板上 位移中可以看到另一个情节。阅读了 每层6的位置。
http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape1.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape2.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape3.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape4.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape5.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape6.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape7.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape8.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape9.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape10.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape11.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape12.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape13.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape14.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape15.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape16.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape17.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape18.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape19.avi http://www.taylordevicesindia.com/Draft/ModeShape20.avi
http://www.taylordevicesindia.com/Draft/NoDampersGraphs.zip
5。回来如果你有什么疑问。问候和快乐阅读。
推荐- - - - - - Sandeep唐纳德·沙阿 泰勒设备(印度)
C4C O73, Carlton-IV DLF Phase-V, DLF的城市, 古尔加翁,哈里亚纳邦 销- 122002
电话:0124 - 4377411 手机:09810257911
http://www.taylordevicesindia.com < http://www.taylordevicesindia.com/ > 电子邮件:信息[在]茶……
推荐- - - - - -
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|