查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
syedmuzaffer 一般的赞助商
加入:07年10月2009年 职位:50
|
发布:2013年5月08年,结婚17文章主题:卧式压力邻居挡土墙的基础 |
|
|
亲爱的朋友们
我们正在计划一个建筑的地下室。邻居有一个现有的建筑。
我怎么计算的水平压力会由于这些邻居在我提出了挡土墙基础?
如果我考虑马嘶声。基金会作为附加费::-
额外的负载将ka X Qs
我没有列加载的马嘶声。的基础。 但是我知道南方浸信会是150 kN / M2 我应该考虑这个附加费负荷? 如果卡是0.3 挡土墙上的UDL将0.3 x150 = 45 kn / M ? ? 我正确吗? ?
请帮助……
描述: |
|
文件大小: |
110.91 KB |
查看: |
1384年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
感恩的人 |
1用户(s)是感谢这篇文章。P.K.Mallick(22-05 2:34分),syedmuzaffer感谢他/她的职位
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:376
|
2013年5月19日发布:太阳42点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Syed Muzaffer
水平土压力由于邻居的立足点在挡土墙不得计算使用斯潘格勒的方程。为此,立足点的位置和加载立足点应该是知道的。
然而,开挖前进行挡土墙构造。,挖掘邻居的基础水平以下涉及到的风险。
问候 S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
syedmuzaffer 一般的赞助商
加入:07年10月2009年 职位:50
|
发布:2013年5月20日星期一38文章主题: |
|
|
亲爱的先生,
我试着寻找方程的但不能找到。你能告诉我去阅读材料? ?
spsvasan写道: |
亲爱的Er。2013年5月20日发布:我的帕克文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Syed Muzaffer
斯潘格勒的方程给出了古老的IRC: 6
方程是:
h = X (P2Z) / (X0.25R5)
在那里,
h =水平压在墙上在任何时候在公斤/平方米 P =负载公斤的土壤 X =距离负载在米墙的背面,至少0.15米 Z =垂直距离之间的负载和墙上的考虑点 R =距离负载和墙上的考虑点(根号(X2+ Y2+ Z2))
问候 S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
syedmuzaffer 一般的赞助商
加入:07年10月2009年 职位:50
|
发布:2013年5月20日,星期一下午比赛文章主题: |
|
|
谢谢
P.K.Mallick 一般的赞助商
加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:2013年5月21日星期二2:26文章主题: |
|
|
Srinivasan先生
Y是什么?请把扫描的副本页面从旧IRC: 6 ?
温暖的问候。
问候 S.P.Srinivasan [/ quote] [/ quote] _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
|
马纳尔 一般的赞助商
加入了:2008年12月29日 帖子:218
|
发布:2013年5月21日星期二或无文章主题: |
|
|
亲爱的Mallik先生, 请查收附件。在第29页的IRC 6 - 1966
感谢和问候 Venkateshwar饶
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
irc earth.doc |
文件大小: |
147.5 KB |
下载: |
910年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
亲属 半岛软件下载SEFI常客
加入:2010年7月31日 职位:20
|
发布:2013年5月23日星期四早上7点36分文章主题: |
|
|
亲爱的Srinivasan先生,
正确地指出尽管我们cna cacualte附加费表示方法和设计retainiing墙,总是会有挖掘的风险在现有基础的距离有许多许多情况下,现有的基础就这样失败的由于开挖。 在这种情况下我认为建造防渗墙或板桩不会是一个可行的决定。? ? ?
问候, Kinjal戴夫 |
|
回到顶部 |
|
|
spsvasan …
加入了:2008年12月18日 帖子:376
|
发布:2013年5月24日,星期五36分文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Kinjal戴夫
我也认为提供板桩/ sec成堆或类似的系统将更加安全。
问候 S.P.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
P.K.Mallick 一般的赞助商
加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:2013年5月24日,星期五21文章主题: |
|
|
我听说地铁建设铁路在各个地区的国家,他们使用一些廉价但创新技术而进行开挖工程非常接近现有的建筑。如果有人知道细节,他/她在这里可以分享他人的好处。
温暖的问候。 _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|
回到顶部 |
|
|
|