帖子发布:2013年5月23日星期四下午2:15文章主题:手动计算隆起与侯的地脚螺栓 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fians,

我设计一个ESP电厂结构的一部分。我需要设计ESP的基础螺栓。

在staad模型我使用以下荷载组合

西南(20%)+ DL(20%) +西城(75%)
西南(20%)+ DL - wl (20%) (75%)
西南(20%)+ DL(20%) +检波器(75%)
西南(20%)+ DL(20%)地震仪(75%)

创建安装阶段的ESP产生隆起。附上这邮件我我做的手工计算螺栓的设计基础。

请通过计算&指引我是否概念是正确的。

感谢和问候,
Thanan Jayan年代



警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。
隆起& Moment.pdf地脚螺栓的设计
描述:

下载
文件名: 隆起& Moment.pdf地脚螺栓的设计
文件大小: 54.65 KB
下载: 864年时间(年代)

回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:376

帖子发布:2013年5月26日,太阳3:58文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Thanan Jayan

可能会检查以下参照你的计算螺栓:

[1]的时刻通常会伴随着水平力。螺栓的剪切找到螺栓dia时也应考虑。

[2]在拉应力下,根区在线程(不是柄区)必须被考虑。

[3]的最小边距计算的基础上螺栓孔dia,而不是螺栓dia。

问候
S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
murali_sl
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年12月03
职位:27

帖子发布:太阳2013年5月26日10:58文章主题: 回复报价

亲爱的Er。TJ

进一步的项目表示。SPS

1)需要检查螺栓张力和剪切应力相结合。因此,地脚螺栓的净容许拉应力将降低价值,一旦受到剪切应力。

2)亲爱的Er。SPS,我们还可以提供基于螺栓直径还边距。螺栓dia,将约1毫米或2毫米超过螺栓的直径。因此,螺栓直径的1.5倍将足够的边缘的距离。请纠正我,如果我遗漏了什么东西在这方面,按照codal规定。

3)结束时计算表,它显示21毫米dia,然而,螺栓dia的设计后,使用螺栓直径是25毫米。



问候

Murali
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
乐乐和同事

…


加入:2010年4月17日
帖子:119

帖子发布:2013年5月26日,太阳46点文章主题:地脚螺栓设计 回复报价

亲爱的Er。Thanan Jayan

我们可以问你一个基本的问题吗
为什么是西南,DL,西城和地震载荷分解吗?
谢谢你!
乐乐和同事
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:376

帖子发布:2013年5月27日,星期一19文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Murali

按条款10.2.4.2是800 - 2007,最低结束/边缘距离是1.5倍的螺栓孔dia /滚策划如螺栓孔和1.7倍dia的剪切/ handflame切边。

螺栓dia和螺栓孔dia的区别很小,如前所述。

问候
S.P.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thananjayan
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2012年10月13日
职位:14

帖子发布:2013年5月27日,星期一1:18点文章主题: 回复报价

首先,我感谢大家花费你宝贵的时间在审查我的计算。

亲爱的Er.SP。Srinivasan先生& Er。Murali先生,

1)我提供剪切键剪切力的照顾。因此有必要考虑螺栓的剪切力设计。

2)建议我将考虑根区拉应力的线程。在是1367 -(6)名义应力区域作为= 3.14 / 4 (d2 + d3/2) ^ 2我可以用这个。

3)洞dia建议被认为是计算边缘的距离。

4)我的错误指示螺栓dia的21毫米。

亲爱的乐乐& associates,

我按照33%(1/3)盲目容许应力增加。你的问题让我做一些研究。

1/3的增长反映了低概率最大活载+风荷载发生simultaniously。因此,当检查恒载+风荷载(1/3)增加是不允许的(来源:互联网)。

出版社在风荷载使用0.75倍+活载组合& 0.75因素给出的理由评论条款C2.4.1即“0.75因素基本上是相同的概念,增加1/3 &,主要是为了解决同时出现”(所以我用风荷载组合的因素是没有必要的)

我用系数(0.2)+西南DL为了重现安装情况的初始阶段的结构更容易受到风载荷产生隆起和其最坏的情况下。ESP是非常大的薄壳组成的墙面板(6毫米),首先是建立,只有内部后,顶梁和其他所有沉重的成员了。直到ESP达到最后阶段的安装套管板更容易受到风载荷覆盖大面积的ESP.Once ESP comissined SW + DL +灰负载本身使ESP地面没有隆起。

所以我的组合会是这样。

西南(0.2)+ DL(0.2) +西城(+ x dir)
西南(0.2)+ DL(0.2) +西城(- x dir)
西南(0.2)+ DL(0.2) +西城(+ z dir)
西南(0.2)+ DL(0.2) +西城(- z dir)

请原谅我提供这样一个错误的荷载组合的问题。我仍然在学习如果我错了,请纠正我。

我再次感谢大家对你的时间和建议。

感谢和问候。
Thanan Jayan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
murali_sl
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年12月03
职位:27

帖子发布:2013年5月27日,星期一下午4时32分文章主题: 回复报价

亲爱的Er。SPS

谢谢你提供的信息对螺栓边距。

亲爱的Er。TJ

1)即使你提供抗剪键,第一次剪将基板的顶部。因此,螺栓受剪。因此,我们需要检查螺栓的拉力和剪切相结合。

2)一旦螺栓被发现是安全的,然后剪切被转移到基板。剪力键,将生效并提供抗剪键将力量转移到具体的通过轴承。

问候

PS:你已经做得很好,在回顾codal问题(是和出版社)。太棒了。