|
www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:我2013年6月17日36文章主题:Re:梁的挠度 |
|
|
gautam将写道: |
我准备了算法计算简支梁和连续梁的挠度使用有限差分法。这种方法,虽然近似自数值结果相当准确。该方法被用于测试甲板的桥梁在我的监督下。
在太阳,2013年6月16日,早上7点48分,thirumalaichettiar < forum@sefindia.半岛软件下载org (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用: |
亲爱的Er.Mofizahmed,
thumbrule当你是按代码456只是一个初级检查初步尺寸。由于光束B32是连续梁从二级2集中加载梁B27连同UDL自重和希望的壁板的负载和负载。因为它是一个真正的结构有很多条件最好ie,计算使用软件喜欢STAADPRO ETABS,安全,SPA2000或原子力安全保安院公民而不是这个经验法则。
因为它是大跨度的梁与固定结束列和集中和udl负载需要更严格的方法访问偏转。
我将把我的书和发送你更多。 建议发布的。Arunkumaris a good alternate.
T.RangaRajan [/ color: 248 fbb73c6]。
|
通过电子邮件发布 |
亲爱的先生, 如果你的算法计算简支梁和连续梁的挠度使用有限差分方法是有用的,而不是一个私人我可以请求你请在论坛,很多工程师可以受益。 如果你把论坛中请添加使用相同的方法。
T.RangaRajan |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:我2013年6月17日40分文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Mofizahmed, 请浏览下面的链接下专家论坛,我给各种国家代码的跨度/深度比,以及电子商务。
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=12310
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:我2013年6月17日3:36文章主题: |
|
|
贾古玛亲爱的
抱歉这个错误现在你找到附件这也是使用完整的板
谢谢 N.Srinivasan
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
梁跨度深度Ratio.xls |
文件大小: |
24 KB |
下载: |
1383年时间(年代) |
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
梁跨度深度Ratio.xls |
文件大小: |
24 KB |
下载: |
965年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
knsheth123 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:123
|
发布:我2013年6月17日跑文章主题:梁的挠度 |
|
|
亲爱的Er。Mofizahmed
span > 10 m是首选的计算分析计算按附录的偏转是456。
梁比B32 B25似乎更重要。
如果您提供与纵梁截面剪力图和弯矩图显示Reinf。,
我可以协助你的理论计算挠度(麦考利/共轭梁法)使用了部分短期和长期变形量。
k . n . Sheth。
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:我2013年6月17日一28点文章主题: |
|
|
亲爱的Srinivasan,
类似的excel表检查板/悬臂梁挠度可用吗?
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
ibarua 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:1039
|
发布:星期二2013年6月18日上午10点文章主题:梁的挠度 |
|
|
2013年6月18日
对于大跨度梁与不寻常的或集中载荷,这将是谨慎的做出详细检查偏转,短期以及时间或长期(收缩+蠕变)的影响。
Indrajit Barua。
来自:sakumar79 < forum@se半岛软件下载findia.org > 发送:太阳,2013年6月16日15:53:43 :general@半岛软件下载www.buonovino.com 主题:[SEFI] 半岛软件下载Re:梁的挠度 亲爱的Er。Mofiz Ahmed, 偏转检查你26日进行因素连续梁(连同修改因素的压力,长度超过10米,等等)是一个初步检查IS456说,如果这张支票是满意,挠度可能会得到控制。这意味着以下:
1。即使这种情况感到满意,你可能需要做详细的偏转检查按附件C在重负荷点等特殊情况,等等。
2。即使不满足此条件,梁仍能满足挠度检查。然而,你需要做详细的检查按附件C来验证它是否安全……
因此,在你的情况中,第二点是适用的。你需要做详细的挠度计算使用附件C来确定是否偏转范围内…
在这种特殊情况下,考虑到梁是在网格模式中,您可能需要检查偏转在另一个平行的长跨度梁(B25)也同样的15.5米,但却只有一个。
希望有所帮助, Arunkumar
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
mofizahmed …
2009年加入:05年8月 帖子:121
|
发布:星期二2013年6月18日下午4:49文章主题: |
|
|
由于T。RangaRajan周二,sknsrinivasan knsheth和每一个回复。
我肯定会去的严格检查。
由于建筑已经构造(由著名工程师和批准)我不认为会有任何问题与安全(至少理论)然而如此大跨度的碾压混凝土梁让我想检查。
再次感谢大家的回复。 |
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:星期二2013年6月18日,5:59点文章主题: |
|
|
Er.Mofizahmed, 希望你会发出一个明确素描与维度,以便它可以作为一个模型尝试与原子力安全保安院和Etabs软件。但是你只发送感谢发帖。
我想发送邮件给你但是我错过了邮件ID但是请发送邮件到我的邮件IDthirumalaichettiar@yahoo.com
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
mofizahmed …
2009年加入:05年8月 帖子:121
|
|
回到顶部 |
|
|
thirumalaichettiar 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:结婚2013年6月26日下午4点25分文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Mofiz Ahmed, 感谢附加一个明确的计划。下载查看。需要知道:
1。地板上使用的目的。 2。可能是我。 3所示。壁厚和梁?墙砖、空心块等。 4,梁你找到偏转的工作感兴趣吗?
我发送邮件关于板软件,但没有得到任何答复。你能pl.检查邮件吗?
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|