亲爱的se半岛软件下载fians

我已经列关系安排现在我改变了列大小300 x600如果我检查两个方向的剪切所需的抗剪钢筋2腿T8@200MMc / c但是我在150毫米c / c提供了T8跨距中点列我设计了列按最新的草案IS13920,我也检查了强列星期梁,接头剪切强度、弯曲强度比等confinment带我在100毫米c / c提供了T10但我要详细关系按13920因为这里提到你们提供详细的每456和Sp34你所有的声明。如果我按你们的声明提供我们可以避免柱纵向钢筋的膨胀吗?为什么是13920最新草案还提到相同的旧,只有旧图7 c改变他们已经删除了重叠关系,提供单一关系交叉关系给出参考图9 c在新一,也IITK bmtc地球地震tips-19 nentioned我已经附加请解释

谢谢
N.srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
n博士萨勃拉曼尼亚
一般的赞助商
一般的赞助商


加入了:2008年2月21日
帖子:5538
地点:马里兰州,美国

帖子发布:2013年7月2日星期二下午2:36文章主题: 回复报价

亲爱的Er Srinivasan,

我认为现在安排和详细说明。在情商区是13920只控制,除非它指的是456。横向关系近的间隔将避免屈曲压缩的酒吧。(注意,即使压缩钢铁横梁需要这样横向钢避免屈曲)。必须指出的是,封闭钢的要求是13920需要修改基于最新research-see我的论文在法院,2011年8月的问题。

Er Arunkumar提到“
根据IS13920 7.3.1条款,两端由135度好固定钩延长10 d为核心。
但很难提供135度的钩子的单横层。因此是可以接受的一端与90度与135度的钩子和另一端钩,但连续关系参与相同的纵向竖条应该90度钩子两边的列,即应交替关系。这在ACI 318已被接受。另一件事是,75年10 d或扩展mm.美国研究发现,6 d或65毫米是充分的。此外10 d或75毫米可能使混凝土的困难,尤其是在小尺寸列。

重叠的篮球是好的,如图7所示。但在这个图两个循环会议在同一纵向杆,可能的原因在草案已被删除的代码。13920年草案还提到的篮球是重叠的,但他们忘了包括图(图9 c) !

最好的祝愿,
NS

sknsrinivasan写道:
sahilmujawar

…


加入:2012年3月17日
帖子:118

帖子发布:2013年7月2日星期二下午4:19文章主题:怀疑关于列宽 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fians,

我们镇上RCC设计师设计层列G + 3及以上建筑(一楼开放停车)宽度300毫米(12)和连续层的地面层230毫米(9)thk保持列相同的深度。它是好吗?我的城市在区域4。

问候,
Sahil聊Mujawar
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子公布:7月3日结婚,2013年13文章主题:Re:列关系安排 回复报价

sknsrinivasan写道:
亲爱的先生

我想知道如何安排列关系韧性详细列大小是200 x900分辨率下玩4号20毫米和5号16毫米酒吧Confinment关系10 mm@75mmc / c请提供草图,这个我有附一个pdf因此请Refeer

感谢和问候
N.Srinivasan


亲爱的Er.N.S,
尽管这discusssion花了很长一和敲定300 x600上校大小我不能发表任何因为我有一些问题与我的电脑现在Er.Sanjeev固定。多亏了他。
你所提到的原始大小是200 x900分辨率下玩这意味着这是一堵墙按代码定义和建模为墙,可以设计,但是不要模型作为列在软件自列靠墙模式会有不同的结果。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发表:2013年7月3日结婚,常有点文章主题: 回复报价

延续我之前的帖子我国家,我反对使用135 deg.一端和另一边90 deg.hooks对情商,因为它将在所有方向一样自然,而不是在分析这意味着成员将受到扭转。ACI规范甚至说它并不重要因为代码只guidenance和工程师经验和知识讲更多的价值。我找不到任何hinderence凝固。为什么使用单一领带,它可以被认为rec.领带connectin超过两个酒吧和避免单栏。
在困难的情况下掺合料的混凝土自压实混凝土或使用heelp容易凝固。
T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dssisodiya
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2010年6月19日
职位:13

帖子发布:7月04星期四,2013年6:39文章主题:列关系安排 回复报价

r设计为每帧分析碾压混凝土结构。
列的大小取决于负载和跨越��和没有决定通过拇指规则/经验。
根据IS13920 5米或更大的跨列的最小大小
应该是300毫米,在所有层。
D.S.Sisodiya
sujeet kumar



在星期二,7月2日,2013年在利比亚点,sahilmujawar < forum@sefindia.o半岛软件下载rg (forum@半岛软件下载www.buonovino.com)>写道:
引用:
加入:10 2011年1月
职位:3
地点:布巴内斯瓦尔

帖子发布:2013年7月04星期四上午8:30文章主题:列关系安排 回复报价

亲爱的Sahil聊,

什么是维度�列列。


问候


Dipti

感谢和问候

Dipti Ranjan Biswal




加入了:2012年12月12日
职位:6
地点:浦那

帖子发布:2013年7月5日星期五早晨文章主题:列关系安排 回复报价

列的最小尺寸是由成员7.1.2是13920:1993的条款。如果你的框架符合要求它的好。
然而宽度也支配着特殊的强化。
所以pl经历是13920:1993 7.3.1条款







Yogesh.Pisal
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年5月18日
帖子:406

帖子发布:2013年7月5日星期五41点文章主题: 回复报价

亲爱的Sahil聊,

从IS13920参考以下条款

“7.1.2
最小尺寸的成员不得少于200毫米。然而,在帧与中心距梁跨度超过5 m或列的自由长度超过4 m,最短的尺寸列不得少于300毫米”


不幸的是有很多其他条款IS13920也忽略了大多数小城市的结构工程师(如我们来自同一个城市)。 人们使用将受益于更高价值的R / IS13920详细没有以下所有条款。


问候,

优Pisal
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
rahul.leslie
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2008年4月1日
帖子:499
地点:特里凡得琅

帖子发布:2013年7月5日星期五28文章主题: 回复报价

希望这有助于(Pg.90 SP-34)。SP-34手册的支持是:456。所以,在对阵的是:13920在这种情况下,后者的规则。

拉胡尔莱斯利



SP34_pg90.GIF
描述:
文件大小: 21.1 KB
查看: 1278年时间(年代)

SP34_pg90.GIF


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页以前的1,2,3下一个
页面23



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map