发布:7月17日,2013年结婚5:59点文章主题:碾压混凝土基础过程在战壕中有多余的水 |
|
|
我们正面临着一个问题而碾压混凝土基础在一个小平房项目1500平方。英国《金融时报》的情节。有非常高的水流在挖战壕。6英尺沟都是到4英尺的高度。我们试图填补每天两个碾压混凝土的基础。第一个(12“* 8”与6号12毫米酒吧基地5 ' 6 " * 4的10毫米的7号和10号12毫米酒吧)我们将整个水然后持续泵开始对PCC灌浇混凝土。然而由于大量流入水在海沟排开非常少的水和水泥泥浆泵泵。我们一直泵运行,然后12“混凝土的酒吧和列对齐,然后后再具体12”。泥浆泵出。我们不确定如果PCC流离失所。我们没有应用任何振动器的压实。 这是一个正确的方式做一个碾压混凝土基础。后来我们意识到,由于水的沟承包商由于困扰硬地层。然而我们表示承包商挖到一个老碾压混凝土基础单楼房也遵循同样的情节。
最好的方法是什么进行基础在这样的场景。有很大的地面满是雨水,也没有边界完全被水存在对角的路边。还是好主意等到水位下降。这可以2 - 3个月后停止的雨季吗?
找到附加文件的一个壕沟挖掘。
描述: |
|
文件大小: |
316.75 KB |
查看: |
1705年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
abhy_vivek 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:688
|
发布:2013年坐7月20日下午前者文章主题:Re:碾压混凝土基础过程当tren有多余的水 |
|
|
亲爱的Ankur,
什么容量的泵是用在这个网站。也许你可以考虑下列解决方案之一:
1)等到雨季的完成 2)确定遇到的深度渗透,尝试使用聚乙烯床单或灌浆/插头如果可能的话 3)如果工作“迫在眉睫”,那么也可以降低地下水位(如地下隧道工程等。)但是猜猜bunglow不会承担这个项目
但从未允许混凝土(PCC / RCC)与玷污了地下水混合
。所以最好是等待
ankurshrimali写道: |
ankurshrimali 半岛软件下载SEFI成员
加入:2013年7月17日 职位:4
|
发布:2013年7月25日,星期四下午5:35文章主题: |
|
|
谢谢你的回应。
等待完成的雨季可能非常已经30 + 25英寸的降雨,直到7月和8月绝对会下雨。承包商也推动工作的开始。
1)。我们可以把一个7 * 7的塑料槽尺寸5 * 5的,然后从外面继续抽水,然后倒PCC所以没有泥浆泵。然后一些设定的时间后,继续铁条jali然后列定心和完整的基础。 |
|
回到顶部 |
|
|
ankurshrimali 半岛软件下载SEFI成员
加入:2013年7月17日 职位:4
|
|
回到顶部 |
|
|
sahilmujawar …
加入:2012年3月17日 帖子:118
|
发布:2013年太阳8月11日4点文章主题: |
|
|
亲爱的se半岛软件下载fians,
我也有类似的问题,但条件是不同的。基金会战壕沿着良好,连续流入的水在这些战壕。它是G + 1居住建筑。我应该做什么?
一个补救方法是:
干硬性混凝土混合(干燥混凝土)和没有脱水直接投在战壕里。它是好吗?
好,水总是试图渗透在基础,尤其在雨季时将完整。将上面的补救工作。我们可以避免隆起公关吗?
我从网站上得到一个答案:我认为塑料薄膜与下列程序中提供的链接工作。
http://www.concretenetwork.com/concrete/footing_fundamentals/water_in_the_excavation.htm
问候, Sahil聊Mujawar |
|
回到顶部 |
|
|
manoj_123 一般的赞助商
加入:2009年8月31日 职位:22
|
发布:太阳2013年8月11日,3:39点文章主题: |
|
|
干燥的混凝土PCC都会好的,除非它不提供足够的承载力低于基础的创建问题。如果碾压混凝土受流水,不当混合的水会使蜂窝混凝土由于水泥砂浆的损失。你可以选择合适的脱水方法。你可以安排一个底壳在角落的开挖深度超过基础底部标高和脱水油底壳因此将会有更少的干扰混凝土浇筑。
问候,
Manoj |
|