www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
Amitvijaywargiya 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:07年2月 职位:12
|
发布:07年2月,星期五2014年49文章主题:液体保留结构3370:AnnexA第2部分 |
|
|
按照第2部分的代码是3370附录Smax裂缝宽度的间距是由 Smax = Fct / Fb * dia / 2 / Pt 工党是钢比基于混凝土截面总值。我觉得这应该是百分比,而不是简单的比例或其他Smax的价值是非常大的(1000米)。请建议它是紧急的。 |
|
回到顶部 |
|
|
umeshrao …
加入:2010年8月23日 帖子:573 地点:印度班加罗尔
|
发布:07年2月,星期五2014年25文章主题:Re:液体保留结构3370:AnnexA第2部分 |
|
|
Amitvijaywargiya写道: |
按照第2部分的代码是3370附录Smax裂缝宽度的间距是由 Smax = Fct / Fb * dia / 2 / Pt 工党是钢比基于混凝土截面总值。我觉得这应该是百分比,而不是简单的比例或其他Smax的价值是非常大的(1000米)。请建议它是紧急的。 |
亲爱的Amitvijay先生, pt比例的钢筋,我同意你的观点。 语言已经被不同的人以不同的方式理解。你会发现这个问题即使在是456,是800,1905,13920,相当多的人。 我仍然觉得所有代码都需要吸收大量的草图/图纸中明确陈述代码和读者不必等待说明手册。 问候 Umesh饶 |
|
回到顶部 |
|
|
Amitvijaywargiya 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:07年2月 职位:12
|
发布:2014年07年2月,星期五上午文章主题: |
|
|
后来我发现在净一个例子/ BS 8007(相同的配方是3370),它是使用pt按总面积属性,而不是百分比。这意味着我们所有的液体保持结构的设计是由附件比例使加固板和墙在该地区1%以上。 |
|
回到顶部 |
|
|
umeshrao …
加入:2010年8月23日 帖子:573 地点:印度班加罗尔
|
发布:2014年坐2月08年,12:02点文章主题: |
|
|
Amitvijaywargiya写道: |
后来我发现在净一个例子/ BS 8007(相同的配方是3370),它是使用pt按总面积属性,而不是百分比。这意味着我们所有的液体保持结构的设计是由附件比例使加固板和墙在该地区1%以上。 |
亲爱的Amitvijay先生, 在这段代码中使用的术语是“ρ”和非p因此比率只有而不是%。因此价值也将p的1/100t。 问候 Umesh饶 |
|
回到顶部 |
|
|
Amitvijaywargiya 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:07年2月 职位:12
|
发布:太阳09年2月,2014下午3:37 p.m文章主题: |
|
|
先生谢谢你的洞察力。你是对的这是ρ。唯一的问题是这原因最后百分比筏和墙的钢的1.5%左右的订单,这就变成了主要criterea。 |
|
回到顶部 |
|
|
Jayant Lakhlani 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:192
|
发布:2014年太阳09年2月,18点文章主题: |
|
|
亲爱的Amitvijay先生
我们在附录简化过程解释裂缝宽度控制由于温度和水分,下面给出。
Smax = (2 * Wmax) /(α* (T1 + T2))
通常,Wmax =最大允许裂缝宽度(0.2毫米)
从上面,%的钢铁Pt要求限制裂缝Wmax,
Pt = (Dia酒吧* 100)/ (3 * Smax)
按照上面的公式,酒吧的直径小,小钢比例。
这顺利的小直径酒吧近间距有助于控制开裂的。
如果我们考虑一个例子,
Wmax = 0.2毫米 α= 9.5 * 10 ^ - 6为玄武岩骨料 T1 = 30度 T2 = 25度
对于不同直径的酒吧,所需的钢材比例,
# 8 - 0.348% # 10 - 0.435% # 12 - 0.523% # 16 - 0.697% # 20 - 0.871% # 25 - 1.089% # 28 - 1.219% # 32 - 1.393%
我无法理解你为什么越来越钢比例高达1.5%。
请通知如果有任何已经错过了。
的问候。
Jayant Lakhlani 为 Lakhlani同事 www.lakhlani.com |
|
回到顶部 |
|
|
Amitvijaywargiya 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:07年2月 职位:12
|
发布:2014年2月10日,星期一4:09文章主题: |
|
|
由于我用BS 8007也考虑收缩变形。另一个anamoly(ρ暴击)货代/财政年度在附录A提供一些作者说最好是用1.5 *货代/财政年度。你的评论这将是非常有用的。 |
|
回到顶部 |
|
|
Jayant Lakhlani 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:192
|
发布:2014年2月10日,星期一21文章主题: |
|
|
亲爱的Amitvijay先生
(ρ暴击)给你最小配筋率应使用如果计算配筋率,根据我之前的邮件,工作不到(ρ暴击)。
你已经提到了一些作者建议1.5 *(ρ暴击)。与建议,他们解释技术的理由是一样的吗?
控制热裂缝,在我看来,你应该提供最大配筋率的三个下面。
1)比率计算按照我之前的邮件。 2)按比例(ρ暴击) 3)根据Cl最低强化。8.1的代码。
的问候。
Jayant Lakhlani 为 Lakhlani同事 www.lakhlani.com |
|
回到顶部 |
|
|
Amitvijaywargiya 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:07年2月 职位:12
|
发布:2014年2月11日,星期二6:09文章主题: |
|
|
是的请检查这本书梅农和皮拉伊。它说这是最终的,我们应该安全系数1.5 |
|
回到顶部 |
|
|
Jayant Lakhlani 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:192
|
发布:2014年我的2月17日早上7:30文章主题: |
|
|
亲爱的Amitvijay先生
如果你引用cl。4.4.1.2和4.4.1.3是3370(第2部分)- 2009,很明显提到,裂缝宽度检测的极限状态下可服务性和极限状态,局部安全系数,根据是456,1.0
因此,应用局部安全系数1.5,检查裂缝宽度将是错误的。
的问候。
Jayant Lakhlani 为 Lakhlani同事 www.lakhlani.com |
|