www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
阿施施Satasiya 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年9月25日 职位:5
|
发布:2014年07年2月,星期五下午3:30文章主题:在钢桁架膨胀接头 |
|
|
尊重所有人,
我们正在设计一个35钢桁架跨度为210米长的结构,并将提供伸缩接头。所以我们必须提供单独的桁架在膨胀接头或我们可以提供单独的列中,许多人只提供单独的列中,并且不断的屋顶没有单独的桁架在膨胀接头,这是正确的做法吗?谁能建议吗? |
|
回到顶部 |
|
|
umeshrao …
加入:2010年8月23日 帖子:573 地点:印度班加罗尔
|
发布:太阳09年2月,2014年一49点文章主题:Re:伸缩缝在钢桁架 |
|
|
阿施施Satasiya写道: |
尊重所有人, 我们正在设计一个35钢桁架跨度为210米长的结构,并将提供伸缩接头。所以我们必须提供单独的桁架在膨胀接头或我们可以提供单独的列中,许多人只提供单独的列中,并且不断的屋顶没有单独的桁架在膨胀接头,这是正确的做法吗?谁能建议吗? |
亲爱的阿施施先生, 在我看来,如果你有提供撑在垂直平面上至少在三个地方,伸缩接头是不必要的。 然而他决定提供伸缩接头,需要提供两个列和两个桁架在关节的位置,形成两个独立的构建系统。这两列可能放置在同一基座。 甚至屋顶表需要分离和顶部覆盖帽,水密性。 问候 Umesh饶 |
|
回到顶部 |
|
|
阿施施Satasiya 半岛软件下载SEFI成员
加入:2009年9月25日 职位:5
|
发布:太阳09年2月,2014年36点文章主题:在钢桁架膨胀接头 |
|
|
非常感谢先生 |
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|