帖子发布:2006年12月11日,星期一下午4:49文章主题:问题将列&基础 回复报价

你好,
我设计一个G + 3层建筑。我面临的一个问题将列&基础。沃特的位置是固定的,它是1英尺3英寸的距离分布列的脸。
现在建筑师要求的基础,它涵盖了来自各方的沃特。没有机会的基础偏心。
建筑师的观点是,一旦基础投没有切除套管的机会,这并不影响的位置。

你能表明这是可能的。

找出印度谈论——雅虎印度的答案
向你的朋友发送免费短信的移动从雅虎信使Version 8。现在得到它

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
dnnagaraj
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:16
地点:Borivli孟买(W) - 400092

帖子日发布:我2006年12月11日,7:02点文章主题:问题将列&基础 回复报价

亲爱的kasturi1976@yahoo.co.in,
请填满沃特压实砂和继续进行正常的程序。架构师以及结构方面,都是满意的。
问候,


kasturi1976[在]是的…写道:
你好,
每个人都是疯狂的全新的Yahoo !邮件测试。

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
skatheassociates
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:7

帖子发布:2006年12月14日,星期四远点文章主题:问题将列&基础 回复报价

你好,
您可以将科勒姆/离borewell.i基础1.2米或1.5米。e科勒姆的脸和沃特之间的距离等于(1.2 m + 1“3”)。(如果特定列外的建筑)悬臂支架设计,科勒姆阻碍沃特。
感谢和问候
桑托什先生Kathe

帖子具体发布:2006年12月15日,星期五文章主题:问题将列&基础 回复报价

这将是非常危险的托架是片面的
的基础,它将创建基准压力非常高
由于偏心,应该避免。

最好将洞填满沙子和顶部
1.5到2.0 m 1:5:10或精简和混合
继续同心的基础。

并致以良好的祝福

vikramjeet

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
kasturi1976
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入:2003年1月26日
职位:6

帖子发布:2006年12月18日,星期一下午3:07文章主题:问题将列&基础 回复报价

你好,

我们能这样的基础是同心像往常一样,它涵盖了沃特面积只有6“直径套管包围和基础强化只是削减6“dia地区。任何有多列1英尺3英寸远离井眼。

1)这个差距1英尺3英寸的钻孔和列中心线是好吗?
2)后期如果电机插入这个创建任何振动基础工作条件和影响建筑结构?

要求calrify。


skatheassociates[在]是的…写道:
你好,
免费发送手机短信给你的朋友从你的雅虎信使。现在下载!http://messenger.yahoo.com/download.php

通过电子邮件发布
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
这个论坛是锁定:你不能发布,回复,或编辑主题。这个话题被锁定:你不能编辑帖子或者回复。 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >过去讨论2006年 所有的时间
页面11



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
可以附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map