查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
ksajeeb 一般的赞助商
加入:2010年7月11日 职位:9
|
发布:2014年2月27日,星期四上午8:20文章主题:如何减少板振动? |
|
|
嗨,所有
请帮我减少板的振动已经建成。代码是沉默的振动。板有以下的细节:振动是高当我们施加一个小的冲击力。
时间跨度:8米 短跨度:4.5米 板厚度:12厘米 屋面板 一短一长边靠在墙上 两个支持另一方倒230 x400束大小 中间支持8米长倒梁。(所以梁跨度4 m因此2号) 和一个隐蔽的光束平行于短边更长时间跨度的中期。 钢筋按是456,通过考虑在结束和简支板的一种方式
*。这振动影响的持续时间板吗? *。尽管它的屋顶板可能损害假天花板。
它将是有帮助的,即使你指出一些引用来解决这个问题。
谢谢提前 |
|
回到顶部 |
|
|
B.V.Harsoda 一般的赞助商
加入:2009年1月19日 帖子:2329 地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦
|
发布:2014年2月27日,星期四上午9:43文章主题: |
|
|
有用的代码:- 是800 附录D设计对地板振动 (5.2.2.2 b节)
是14884:2000 ISO 4866:1990 印度标准 机械振动和冲击� 建筑物的振动�指导方针 测量的振动 和评价的影响 在建筑
也请参考下面链接:-
http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=9094 http://www.半岛软件下载www.buonovino.com/forum/viewtopic.php?t=11555
|
|
回到顶部 |
|
|
ksajeeb 一般的赞助商
加入:2010年7月11日 职位:9
|
发布:2014年2月27日,星期四41点文章主题: |
|
|
谢谢你先生 |
|
回到顶部 |
|
|
Jayant Lakhlani 一般的赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:192
|
发布:2014年坐3月1日7:04文章主题: |
|
|
亲爱的先生KSajeeb
4.5米跨板,12厘米的厚度似乎是不够的。你检查了偏转吗?通常当偏转检查满意,常规住宅地板,振动很少是一个问题。
的问候。
Jayant Lakhlani 为 Lakhlani同事 www.lakhlani.com |
|
回到顶部 |
|
|
akjhacpwd 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:147
|
发布:2014年坐3月1日23点文章主题:Re:如何减少板振动? |
|
|
板实际上是一种简单的支持。深度应该是180毫米左右。我建议re-propping又铸造(增加深度)后拆除现有的一个。其他方法是减少引入梁跨度短跨度更长时间跨度(并行)。
一个K JHA |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2014年太阳3月2日17点文章主题: |
|
|
梁与公司所显示先生Jha支持可以沿着短跨度中间。以防偏转更重要的是,它将会很好如果你能提高中心一点一点使用杰克和修复梁,这样一些偏转将减少和荷载传递可以发生梁。小心,这是通过仅几毫米,这样曲率的偏转板仍然低迷,所以,没有负(占用)BM发展!
贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
|