sathyace …
2011年加入:04年6月 帖子:78
|
发布:2014年2月25日星期二下午各自文章主题:9“厚壁板 |
|
|
亲爱的所有,
我们可以构建一个9”厚壁板通过提供额外的钢筋
(如consealed梁)双方从墙上的中心。
例如考虑2》6 x6“consealed梁板,提供额外的大小
reiforcement特定部分。
2“6”墙的宽度也同样划分从中心(双方1“3”)和6“
板的厚度。
问候, Sathya。 |
|
回到顶部 |
|
|
vegad …
加入了:2013年12月25日 帖子:138
|
发布:2014年2月27日,星期四一24文章主题:为什么不 |
|
|
亲爱的。,
你可以设计一个板线负载。如果元素加载后的行为的限制,请诚实地re-iterate你的设计控制的所有限制。开发多个选项。
但请记住,如果你以不寻常的方式加载它,你不应感到惊讶不寻常的解决方案。这些解决方案应当接受客户。
愿一切都好! |
|
回到顶部 |
|
|
murali_sl 一般的赞助商
加入了:2008年12月03 职位:27
|
发布:2014年2月27日,星期四下午上升文章主题: |
|
|
你好
你可以分发负载板板的宽度和设计。
请参阅条款24.3.2.1 is456 - 2000 p40。
问候 |
|
回到顶部 |
|
|
akjhacpwd 银赞助商
加入:2003年1月26日 帖子:147
|
发布:2014年太阳3月2日11点文章主题:线负载板 |
|
|
亲爱的朋友
有两种方法来设计。线路负荷可能转化为UDL总负载除以总面积面板,然后用浓度乘以系数发现时刻。中跨线负载,2.1浓度多项式系数是4.4阳性的时刻和消极的时刻。 一个更好的方法是使用带方法设计和提供联合加固。条可以决定取决于墙的位置。
如果在中跨墙,计算挠度保持在一定范围内或跨/ D应该在30连续双向板。
一个K JHA |
|
回到顶部 |
|
|
P.K.Mallick 一般的赞助商
加入了:2008年12月14日 帖子:1099
|
发布:2014年太阳3月2日下午4时32分文章主题:Re:线负载板 |
|
|
akjhacpwd写道: |
亲爱的朋友
有两种方法来设计。线路负荷可能转化为UDL总负载除以总面积面板,然后用浓度乘以系数发现时刻。中跨线负载,2.1浓度多项式系数是4.4阳性的时刻和消极的时刻。 一个更好的方法是使用带方法设计和提供联合加固。条可以决定取决于墙的位置。
如果在中跨墙,计算挠度保持在一定范围内或跨/ D应该在30连续双向板。
一个K JHA |
参考浓度系数吗?它是适用于双向板或单向的板或两者? _________________ P.K.Mallick p.k.mallick1962@gmail.com
|
|