www.半岛软件下载www.buonovino.com

半岛网页版登陆印度(SEFI)结构工程论坛半岛软件下载

论坛订阅订阅消化消化的偏好常见问题解答常见问题解答搜索搜索MemberlistMemberlist用户组用户组注册注册常见问题解答安全提示常见问题解答捐赠
配置文件配置文件登录来检查你的私人信息登录来检查你的私人信息登录到网站登录到网站登录到网站登录论坛
警告: 确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。
使用在线扫描仪
在这里 在这里 上传下载附件检查安全。

建筑负荷
转到页1,2,3,4,5下一个
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论
查看之前的话题::查看下一个话题
作者 消息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2014年10月04日坐17点文章主题:建筑负荷 回复报价

亲爱的Se半岛软件下载fians,

我需要一些一开始发帖的重要性建筑负荷。我注意到任何工程师在设计忽略这种类型的装载不知道或不考虑的重要性。例如如果演员和FF板下二楼加工建筑材料的许多活动,比如存储,定心材料等将演员FF板上需要照顾它。也同时凝固科幻形式工作负载,具体的负载(在浇注和铸件),工人的运动、黑人等将导致额外的FF板上的负载。几乎需要解决这个问题,因为在这种情况下,在桥梁建筑许多失败发生由于没有会计这方面。

希望一些老年人可以把更多的图片在这方面与引用和codeal和其他规定。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
syed_A

…


加入:2011年10月22日
帖子:387

帖子发布:2014年10月04日坐16点文章主题: 回复报价

你好先生
很好的观察,除了上述所有我觉得养护由于浸砖还增加了额外的工作负载
再见
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2014年10月04日坐6:11点文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Syed,

是的!负载板由于存储水鼓,铆合的材料像沙子,砖、聚合等建筑在上面的地板上,地板会大量的负载需要设计工程师的关注。有41页的书从ASCE-37施工荷载。工程师专门设计工程师需要知道这个方面。

让我们知道我们的许多Sefians将如何应对这个话题。半岛软件下载

Thnaks为您回复。

与问候,
T.RangaRajan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
那加人

…


加入:2011年9月15日
职位:52

帖子发布:2014年10月06日星期一34点文章主题:建筑负荷 回复报价

亲爱的朋友们,

我同意你的意见。最近我们注意到一些用坚实的水泥建筑构造块。每个水泥块大小是400 x200x200,重近40公斤。网站工程师袜3到4装载在板上。Site-in-charge不为此烦恼。所以设计师要考虑这也。
问候
malleswara饶
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2014年10月06日星期一47点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Malleswara饶,

谢谢你提出这样一个巨大的负载把板。设计工程师必须考虑标准施工加载过程中分析和设计。什么是标准的最小值,代码引用和其他人可能在这个论坛了。你的情况可能是一个建筑负荷。希望设计工程师应该在他的画请注意堆积的材料和其局限性,维护他。

上面是一些点,应该保存在结构工程师的想法。

甚至希望的250观众只有2回答。

希望能想出更多好技术注释。

T.RangaRajan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
sknsrinivasan

…


加入:2013年4月15日
帖子:293

帖子发布:2014年10月07日星期二54所以文章主题: 回复报价

亲爱的RangaRajan周二爵士

我接受你的观点。除了结构设计工程师如何建模在软件我不知道。是否关闭计划或中心的成员一样。我认为大多数设计工程师所做的模型作为中心行方法。他们不使用成员抵消如果工程师使用成员抵消模型将模板图。你比较在这两种情况下的那一刻,我想知道哪个是最好的方法请解释


谢谢
N.Srinivasan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2014年10月07日星期二还有点文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Srinivasan,

我同意你的观点在建模。大多数工程师甚至教学机构教只使用中心线只有。你知道它背后的技术原因吗?我们大多数人使用它没有背景。你说它是好的,正确的模型按建筑drawing.i光束偏移量。电子束冲洗内部/外部的列。T
这是一个讨论论坛之前很久。很明显说明了使用这在SAP 20000与视频剪辑。通常,如果大尺寸的列,那么需要注意的影响。

希望我们现在认为的建筑负荷按我的帖子。

T.RangaRajan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
pvsrao
一般的赞助商
一般的赞助商


2011年7月加入:01
职位:53

帖子发布:2014年10月08年结婚,44点文章主题:建筑负荷 回复报价

亲爱的SE半岛软件下载FIANS
至于建筑负荷,我绝对可以说它应当考虑。无论我提出我的观点如下。
1。的类型和大小短期静态死负载由于matetials &工具,应当估计和施工活荷载。
2。板必须已经被设计为一个特定的载荷包括unknowm部分墙壁。但的总负荷,静载ofslab和部分只活载施工期间采取行动。建筑职业后剩余负载只代理。因此我们是否保存加载constructoion期间,同样可能会扣除grom总建筑负荷。
3所示。在小住宅建筑。可能存在一种平衡和作为
这种addl。建筑负荷可能不是。
4所示。商业综合体和大型建筑物,建筑负荷的准确估计占。
Pvsrao
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3554

帖子发布:2014年10月08年结婚,1:01点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。pv饶,

我不同意你的观点没有考虑到建筑负荷在住宅将平衡没有分区也会。你认为不会有额外的会和建筑负荷?

请参阅的ASCE-37-02好好看看你的思考。例如在平板结构形式作为一个临时的支持将保持至少2层。在这种情况下,你的意思是忽视呢?

高校和机构只教设计的理论方面和他们不考虑现场条件和特别的考试。的观点。例如详细说明并不是所有教但至少一侧。

请检查你的评论。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
pvsrao
一般的赞助商
一般的赞助商


2011年7月加入:01
职位:53

帖子4:发布于2014年10月09日星期四28文章主题:建筑负荷 回复报价

Er。Rangarajan周二爵士
早上好
谢谢你的回复我的意见const。加载在小住宅建筑。
我将审查案例研究的一个小建筑业及再回来。
的问候。
Pvsrao
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2,3,4,5下一个
页面15



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map