ARUP_MUNSI 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年9月21日 职位:14
|
发布:2014年10月08年结婚,5分文章主题:在STAAD地震分析的问题 |
|
|
亲爱的所有人 而进行地震分析的等效静态方法计算的力量手动在每层水平和应用在每一个梁柱连接水平节点力在两个方向的要求。之后,我们进行分析并获得结果。
为了避免这种手工计算STAADPRO推出了一个参考质量负载,可以作为主要的负荷情况和软件计算群众在每层水平。相应的基底剪力也按等效静态方法和计算节点力生成的每个成员节点无论loaction无论是梁柱连接或二次梁的末端。我已经检查了质量考虑等效静态方法相同病例和地震基底剪力系数也是相同的。
我查询是否第二方法是一个正确的方法吗?我觉得如果一个质量是出席一个节点无论它的立场,地震力应生成的质量会由于地面运动加速度。让我们考虑本支持的情况下通过支架四光束在中期点。在这种情况下,整个负载transferd通过中期结构的支撑梁和内弯它列时梁的反应。绝对光束将受到horrizontal部队由于地震冲击。 请求专家评论来自社区的 问候 奥雅纳Munsi |
|
回到顶部 |
|
|
RAHULGEHLOT2009 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月19日 职位:28
|
发布:2014年10月31日,星期五32文章主题:STAAD pro V8i的新特性 |
|
|
亲爱的ARUP_MUNSI, STAAD已经改变了很多。我用参考负载方法随着层隔膜。 我发现手动和STAAD几乎相同的结果。几点你必须记住: 1。Sa / g将计算STAAD啊所以你必须提供因素值Z / 2 * (I / R)只会计算Sa / g和最终将由STAAD啊。 2。层隔膜将由用户定义,将由STAAD相应的集总质量。 如果你有最新版本的STAAD箴V8i,我可以发送你输入文件的引用。 问候,
拉胡尔Gehlot
|
|
回到顶部 |
|
|
ARUP_MUNSI 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年9月21日 职位:14
|
2014年发布:我11月3日4点58准时醒来文章主题:在STAAD地震分析的问题 |
|
|
亲爱的拉胡尔 谢谢你的回复。我们已经做了广泛的研究,发现同样的事情。事实上逻辑是哪里有大量会导致地震加载换句话说的质量受到加速度会依次产生加载。我问这个问题在论坛里其他人的意见。我也检查了与全球顾问和他们也确认是一样的。 问候 奥雅纳Munsi 副总工程师 Saipem印度项目 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:11月04星期二,2014年20文章主题:在STAAD Re:地震分析的问题 |
|
|
ARUP_MUNSI写道: |
亲爱的所有人 而进行地震分析了等效静态方法我们手工计算的力量在每层水平和应用在每一个梁柱连接水平节点力的方向要求d。先生, 有没有上面bold-underlined过程循序渐进的过程,与你?否则,有没有准备STAAD自动计算相同吗? 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
ARUP_MUNSI 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年9月21日 职位:14
|
发布:11月04星期二,2014年52文章主题:在STAAD地震分析的问题 |
|
|
贾古玛亲爱的 你必须定义参考负载加载STAAD的定义。之后添加所有的加载项simillar方法负荷情况,一旦这样做是可以使用相同的任何负载生成地震或负载。这是一个例子
典型的
Staad
输入负载供参考
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
YRANGE 7 7一个5 XRANGE 0 25 ZRANGE 0 24 GY
YRANGE 14 14 5 XRANGE 0 25 ZRANGE 0 24 GY
3 5 7 9 11到16岁之间的19 28 52 61 85 94 118 127 135 137 139 141 143 5 - 148单GY
29日至33 62 - 66 95 - 99 128 - 132 -2.5 GY监狱
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
YRANGE 7 7一个-2.5 XRANGE 0 25 ZRANGE 0 24 GY
YRANGE 14 14一-2.5 XRANGE 0 25 ZRANGE 0 24 GY
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
区0.075射频1我1党卫军1 ST 1 DM 0.05
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
希望这个有帮助。一个问题是,你不能使用这两个类型的负载代地震荷载。就像我们使用两个不同的地震荷载条件代1。操作条件2。空的条件。在这些情况下你只能定义一个条件的地震荷载。甚至STAADPRO技术团队也举手,告知他们将开发在nextrelease这个选项。
问候 奥雅纳Munsi 副总工程师 Saipem印度项目
|
|
回到顶部 |
|
|
RAHULGEHLOT2009 半岛软件下载SEFI常客
加入:2008年9月19日 职位:28
|
发布:2014年11月20日星期四9小时23分文章主题: |
|
|
亲爱的ARUP_MUNSI, 按手动这些新特性,添加到staad可以以不同的方式使用。 他们不同的方法定义参考负载,我们可以定义为重力负载(如有解释)
或者我们可以将它定义为质量(我喜欢)如下解释
参考负载在这里定义为质量,在每一个方向,活载贡献按表8的是:1893.2002质量也增加了。定义层隔膜
负载R1 LOADTYPE质量标题REF负荷情况1
* * * * * * * * * * * * * * * * * *在X方向上* * * * * * * * * * * * * * * * SELFWEIGHT X 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * *静负荷* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 楼面荷载 GX YRANGE 72.65 - 72.65 FLOAD 4.5 GX YRANGE 76.25 - 76.25 FLOAD 4.5 成员负载 522 523 540 541 585 680 681 698 699 743 833 843 848 861 866871 874 877 878 880 887 890 891 899 904 911 915 917 920 922 923 9251131 1133 1149 1150 1153 1156 1157 1159 1162单GX 12 * * * * * * * * * * * * * * *活载(每1893人0.5倍)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 楼面荷载 GX YRANGE 72.65 - 72.65 FLOAD 2.5 GX YRANGE 76.25 - 76.25 FLOAD 2.5 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *在Y方向上* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SELFWEIGHT Y 1 楼面荷载 72.65 - 72.65 YRANGE FLOAD 4.5 GY 76.25 - 76.25 YRANGE FLOAD 4.5 GY 成员负载 522 523 540 541 585 680 681 698 699 743 833 843 848 861 866871 874 877 878 880 887 890 891 899 904 911 915 917 920 922 923 9251131 1133 1149 1150 1153 1156 1157 1159 1162单GY 12 * * * * * * * * * * * * * * *活载(每1893人0.5倍)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 楼面荷载 72.65 - 72.65 YRANGE FLOAD 2.5 GY 76.25 - 76.25 YRANGE FLOAD 2.5 GY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *在Z方向* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * SELFWEIGHT Z 1 楼面荷载 YRANGE 72.65 - 72.65 FLOAD 4.5广州 YRANGE 76.25 - 76.25 FLOAD 4.5广州 成员负载 522 523 540 541 585 680 681 698 699 743 833 843 848 861 866871 874 877 878 880 887 890 891 899 904 911 915 917 920 922 923 9251131 1133 1149 1150 1153 1156 1157 1159 1162大学广州12 * * * * * * * * * * * * * * *活载(每1893人0.5倍)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 楼面荷载 YRANGE 72.65 - 72.65 FLOAD 2.5广州 YRANGE 76.25 - 76.25 FLOAD 2.5广州 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 结束定义参考负载 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
层隔膜 DIA 1型钻机黑83.45 DIA 2型钻机黑87.05 DIA 3型钻机黑90.65 DIA 4型钻机黑94.25 DIA 5型钻机黑97.85
切断模式形状25
定义1893负载 区0.36射频5我1党卫军2圣1 DM DT2.5 0.27816 0.3527 0.05 PX PZ
负载1 LOADTYPE地震标题EQX负载情况 1893负载X 1 *执行分析 *改变
负载2 LOADTYPE地震标题EQZ负载情况 1893负载Z 1 *执行分析 *改变 *检查软层 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
负载3标题LOADTYPE地震负荷情况1 d 光谱CQC 1893 X 0.036 ACC规模1.9791潮湿0.05 MIS 0 土壤类型2 负载4 LOADTYPE负荷情况2 d地震标题 光谱CQC 1893 Z 0.036 ACC规模2.0243潮湿0.05 MIS 0 土壤类型2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
从输出我们可以每层负载分布的程序为:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
地板膜片单元——KN边界 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
不。FL型FL。水平。WT质量中心联合没有主人。 X Z
1严格83.450 13209.32 14.057 19.325 521 2严格87.050 12155.73 14.889 19.518 522 3严格90.650 11838.03 14.947 19.524 523 4严格94.250 8547.50 15.498 19.208 524 5刚性97.850 1129.41 22.721 18.404 525
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
也输出文件的其他参数如峰值故事手动剪切可以比较。
问候,
拉胡尔Gehlot |
|
回到顶部 |
|
|
|
|