B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2014年10月05日太阳四11点文章主题:需要详细的安全意识结构 回复报价

亲爱的所有,
我想提出这个话题“安全结构需要详细的意识”我觉得,这是非常重要的。计算机软件通常用于提供设计信息,但没有适当的详细介绍和网站认识关于详细,设计力量不能实现。

下面给出案例我读过的书:-


在混凝土结构的失败
通过
罗宾·惠特尔

的双向板的失败由于缺乏意识的网站工程师详细说明:-
“双向跨板是按照设计规则设计的。一方明显比另一个长,这意味着钢筋提供短远远大于大跨度。图纸到现场时,现场工程师认为这幅图包含一个错误,在大跨度钢筋应越大。他指示要交换的钢筋布置,建立了板。后,满载时,楼板倒塌。”



我们设计的立足点,但多少有深入观察钢筋放置在网站的问题吗?

请参考下面两个数据&说钢筋布置的方法哪一种是正确的,为什么?


温暖的问候,
b . v . Harsoda



Footing.jpg
描述:
基础尺寸2.75 m X 2.1 m
文件大小: 120.64 KB
查看: 3688年时间(年代)

Footing.jpg




最后编辑帐面价值Harsoda于2016年7月14日,星期四下午3点;编辑的8倍
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
感恩的人
6用户(s)是感谢这篇文章。
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3552

帖子发布:2014年10月05日太阳4:33点文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Harsoda,

有一个PPT演示我详细的论坛。也有许多草图和图纸和小HB等在专家论坛。
如果它再次启动让管理员把它作为一个粘稠的标题,这样发布包含所有信息将在一个地方。否则帖子将分散,许多可能在不同的标题/发布的地方。这是STAADPRO即使有发生黏糊糊的话题很多人发布不同的标题下,所有的信息是分散的。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2014年太阳10月5日下午5点文章主题: 回复报价

亲爱的先生,

你是对的,你已经得到良好的细节,但我的欲望是更详细的讨论“地震设计”的话题。你的建议对这个话题“粘性”还好&可能是有用的。我希望更多的响应与配合管理。和所有专家这个论坛的成员。


感谢和问候,
b . v . Harsoda
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2014年10月05日太阳5:55到达文章主题: 回复报价

亲爱的Er。t . RangaRajan周二先生,

附图是来自你的PPT。我的问题是不同的,它不是在你的图。这是为您的信息和进一步的专家意见请。

温暖的问候,
b . v . Harsoda



PPT Footing.jpg
描述:
从PPT Fig. Er。t . Rangarajan周二
文件大小: 68.53 KB
查看: 3247年时间(年代)

PPT Footing.jpg


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2014年10月06日星期一下午3点文章主题: 回复报价

亲爱的Er。t . RangaRajan周二先生,
关于加强钢筋细节你的PPTC成员和PPT亚特兰大房地产有限公司,房子——34岁路- 46,Gulshan-2,
达卡,孟加拉国,两者都是相同的号的幻灯片也即相同。47号,只有作者的名字在前面滑是不同的。屏幕截图都是给你的信息。



温暖的问候,
Er。b . v . Harsoda



Detailing.jpg
描述:
r . c . c .成员的细节
文件大小: 162.93 KB
查看: 3375年时间(年代)

Detailing.jpg



2.详细jpg
描述:
文件大小: 80.56 KB
查看: 3232年时间(年代)

2.详细jpg


回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
thirumalaichettiar
银赞助商
银赞助商


加入:2003年1月26日
帖子:3552

帖子发布:2014年10月06日星期一4:51点文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Harsoda,

是的!

我知道有人从Bangaladesh偷了这个PPT和删除我的名字。我发送一个邮件,但是没有得到回答。你能找到这个PPT和桩帽等其他文件,建议等在我的名字,填充网站5月通过删除我的名字。

让一些身体使用和受益。

T.RangaRajan。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
B.V.Harsoda
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年1月19日
帖子:2329
地点:RAJKOT,印度古吉拉特邦

帖子发布:2014年坐10月11日11:29点文章主题: 回复报价

548人看过,但没有反应,除了Er。下t RangaRajan周二先生。我不能忍受它的理由。
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
spsvasan

…


加入了:2008年12月18日
帖子:375

帖子发布:2014年太阳10月12日,第2章36节文章主题:Re:需要详细的安全意识结构 回复报价

亲爱的Er.Harsoda

图1是正确的因为时间越长方向的弯矩是越来越长酒吧要保持较低的层。在我早期,一次或两次,我指出错误在图2在我的网站。从那时起我已经添加了一个“言论”列在我的基础上安排说“长酒吧在较低的层”或“NS酒吧是在较低的层”等。

一旦我遇到大量梁画详细的类似于地板梁跨中底部钢筋和支持——钢筋在上面。执行前的图纸修改。

在我的早期,有一个相对较大的遮阳篷的几个实例失败。调查显示,每个酒吧遮阳篷的底部。每个网站的监督由技术合格的工程师。但是酒吧弯管机相对缺乏经验的网站工程师相信酒吧应该在底部,"持有"具体到位。从那时起我显示炸毁部分遮阳篷的酒吧清楚地显示在顶部。我也显示粗体字母”酒吧在顶部提供“无论必要的。

在一个案例中,一个长遮阳伞倒塌。建筑的承重砌体和遮阳伞de-shuttered没有以上的砖墙的建设。

在早期,我曾经设计了一个1.5米的遮阳伞在所有四个边的庭院。开发的遮阳伞斜裂缝底部的四个角落。在角落,遮阳伞板之间跨越邻墙。没有底钢筋和板破裂。幸运的是自平衡条件被满足,遮阳伞没有崩溃。我创建了一个联合的四角和遮阳篷的行为。几年后我遇到德国RCC代码,这段代码专门处理这种情况下,表明在这种情况下计算钢筋底部。

我希望,其他SEFIans将与他们半岛软件下载的经验和观察出来,让这个话题有用。

问候
S.P.Srinivasan





B.V.Harsodawrote:
亲爱的所有人,

我想提出这个话题“安全结构需要详细的意识”我觉得,这是非常重要的。计算机软件通常用于提供设计信息,但没有适当的详细介绍和网站认识关于详细,设计力量不能实现。

下面给出案例我读过的书:-


在混凝土结构的失败
通过
罗宾·惠特尔

失败的情况下的双向板由于湖意识的网站工程师向详细介绍:-
帖子于2014年10月12日发布:太阳46文章主题: 回复报价

亲爱的Er.Harsoda,

这是发生在这个论坛。因为许多工程师不详细等多注意这些方面。同样的情况是建筑负荷的主题。如果你有理由不担心和停止。大多数人想要免费下载,解决方案的咨询公司等可以看帖子。

对于悬臂问题站点,最好提供2层保持更大的大小在顶层在许多folds.i.e这将帮助。它有利于横向荷载(地震)条件,保持一定程度的偏差。提供最低0.12%,分布酒吧按底层代码。这种方式避免了遮阳篷的失败。我这样做我的项目。

的帖子。SPS很明显,设计者应该提供一个清晰,简明的图纸与现场指出,应遵循。这样不会有任何歧义和安全警卫设计师。

希望你会得到更多回应。

与温暖rehards,
T.RangaRajan
回到顶部
查看用户的配置文件发送私人信息
Sudhakaran
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2013年7月16日
帖子:240
地点:Kannur

帖子于2014年10月12日发布:太阳3:06点文章主题:Re:需要详细的安全意识结构 回复报价

先生,
类似案件通常发生在网站。

如果我们提供详细的图纸按照设计悬臂板他们会做图但是一些时间他们会提供悬臂梁在边缘支持板作为他们的决定,而要求他们告诉,这是加强板. .这是给好或坏的结果吗?

Sudhakaran。

spsvasan写道:
查看用户的配置文件发送私人信息海报网站访问
显示文章从之前的:
发布新话题回复主题感谢文章 www.半岛软件下载www.buonovino.com论坛指数- >半岛软件下载SEFI一般讨论 所有的时间
转到页1,2,330.,31日,32下一个
页面132



跳转到:
不能发布新主题在这个论坛
不能回复主题在这个论坛
不能在这个论坛编辑你的文章
不能删除你的帖子在这个论坛
不能在这个论坛参与投票
不能附加文件在这个论坛
可以在这个论坛下载文件


2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册
发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
Baidu
map