亲爱的Er.PVSRAO,
谢谢。请办理第3期= 37-02和第八章由Dr.S.Ghosh在混凝土施工工程乙肝由爱德华海军的一些参考资料的编辑除了你的学习将会清楚你的疑问。我也可以引用其他引用。
我的以前的响应是回复你,不伤害你的感情,如果是pl.neglect。
此致敬礼, T.RangaRajan, |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2014年太阳10月12日上午8:55文章主题: |
 |
|
835观众读过这个话题但没有人除了Er。PVSRAO & ER.N。SRINIVASAN回应。这意味着2的835..0.2395%。很明显,工程师不支付更多的关注这一重要方面。嗯,期待更多的观众可能回应?
T.RangaRajan |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
发布:2014年太阳10月12日上午9点文章主题: |
 |
|
亲爱的观众的注意力,
下面是一些关于设计加载线的提取由于脚手架用于建设。
设计载荷
根据OSHA和ANSI标准和多年的经验与这些系统, 设计荷载等级为脚手架平台如下:
轻型加载。25磅/ ft2最大工作负载的支持和工具的人 (任何设备或材料存储平台上)。
中型加载。50磅/ ft2最大工作载荷和材料的人 描述为申请砖瓦匠�,贴膏药�工作。
c .重型载荷。75磅/ ft2最大工作负载为人们和存储材料 通常被称为申请砌石工作。
T.RangaRajan
|
|
回到顶部 |
|
 |
spsvasan …

加入了:2008年12月18日 帖子:376
|
于2014年10月12日发布:太阳一17点文章主题: |
 |
|
亲爱的Er.Rangarajan
负载评级脚手架上的信息是非常有用的。
根据我的观察,材料的叠加结果在较大的负载。我已经观察到近1米高度的存储材料板。每当我看到这样的一堆材料我检查板和梁的底。我也坚持认为应该减少堆。幸运的是到目前为止我还没有观察到任何痛苦由于这样的重载。
在浇注混凝土过程中,出现了更严重的问题的大跨度梁。通常的道具梁的梁低地板上休息。浇混凝土时,新浇混凝土的整个重量,以及其他施工加载低梁的抵制。较低的光束偏转和新鲜的混凝土还假设相同的挠曲形状。后来,有额外的挠度由于SDL和IL。
如今,我也提供道具下横梁(两个或两个三层)分发负载3或4低梁模板,我也提供了额外的翘起。
针对这个问题,还有其他一些简单的解决方案?
问候 S.P.Srinivasan
thirumalaichettiar写道: |
亲爱的观众的注意力,
发布:2014年太阳10月12日下午分零一秒文章主题: |
 |
|
亲爱的Er.SPS,
针对这个问题,还有其他一些简单的解决方案?
查询本身就是答案的话题应该解决在设计板和梁采取额外的临时负载。希望你能穿过陈纯37-02手册设计加载施工。第四章完全处理它。
在下面给出的定义有一个实际的解决方案查询这是强调。
在将来我会发布更多的引用。
建筑负荷:那些负载对部分完成或临时结构在施工过程的结果。建筑负荷包括,但不限于,材料,人员,设备对临时或永久结构在施工过程中。
应仔细考虑的位置储存材料早期concrardner 1986;山本Sbarounis 1984; 1982)。建议材料储存在列,避免放置在中间的长跨度。这种做法可以减少钢筋混凝土梁长期变形量和阻止不受支持的钢梁的侧向屈曲。
上面的定义是有用的对我们的想法。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
spsvasan …

加入了:2008年12月18日 帖子:376
|
发布:2014年10月13日,星期一44文章主题: |
 |
|
亲爱的Er.Rangarajan
我查询下级梁的挠度时顶梁的钢筋混凝土的弯曲形状的模板和新梁底部。
发布:2014年10月13日,星期一凌晨1:50文章主题: |
 |
|
亲爱的Er.SPS,
澄清你的网站问题我的意见是:
1。发行前结构图特别大跨度结构你可以特别注意,附近不得堆放材料列支持和指定施工加载(所以任何公斤/平方米)考虑而设计的成员。
你说的问题是类似于平板必须支持至少两层。e支持的地板已经和支持的地板会。你可以客户端发出指令要求他们提供支持已经把和你期望更多的施工荷载。或者是我在设计阶段添加额外的建筑负荷将在安全的一边。
希望这将是足够好的。
T.RangaRajan。 |
|
回到顶部 |
|
 |
syed_A …


加入:2011年10月22日 帖子:387
|
具体发布:2014年10月13日,星期一文章主题: |
 |
|
亲爱的先生 通常我们不建设低水平梁上的砖砌的,当我们要把上层梁,因此没有砌砖的载荷和梁通常设计考虑到brickwall上面,所以这堵墙的暂时支持上层梁直到关闭,这将........照顾上的负载Rangarajan周二爵士请发表评论 再见 |
|
回到顶部 |
|
 |
ishacon 银赞助商

加入:2008年4月1日 帖子:148
|
日发布:我2014年10月13日7点48分文章主题:建筑负荷 |
 |
|
亲爱的所有,
我衷心同意施工脚手架设计中必须考虑负载 同时检查适当的结构。 在美国,OSHA非常强大,很大程度上归结违规者。 经常在印度承包商偷工减料,这导致死亡。 当然,正如他们所说,生活在印度便宜! ! !
问候, V P阿加瓦尔 顾问, ISHA顾问(P)有限公司 74年新德里11日00 PH值:011 - 2630 1158;080 100 717 49 PH值:011 - 2630 1158;080 100 717 49
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
 |
thirumalaichettiar 银赞助商


加入:2003年1月26日 帖子:3554
|
日发布:我2014年10月13日9:59文章主题: |
 |
|
亲爱的Er.Syed,
哪里的做法不是建筑砌砖地板板和列在哪里投?尽快删除一楼定心,二楼是进步在承包商匆忙开始构建砖墙和节省时间完成它。可能是二楼开始前你的假设可能是正确的,但为什么设计工程师需要这种风险知道将会有一个额外的负载由于某种原因。所以考虑至少最低施工加载和添加一个不随画。
希望你理解的重要性是一样的。
亲爱的Er.Agarwall,
谢谢你同意我的帖子。现在1195 se半岛软件下载fians读这个帖子但我只有少数。e可数工程师反应。从这我可以判断,或者他们不想知道它表明他们不操心这方面。在设计重要的是评估正确的lat至少工程知识的最佳负荷作用于结构,以避免失败。
希望工程师能想出一些张贴在这方面。
T.RangaRajan |
|