查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
amit_sharma 进步的成员
加入:2010年11月25日 职位:47
|
发布:2011年四月26日2:57文章主题:软层 |
|
|
软层是什么? ? |
|
回到顶部 |
|
|
|
sauvirsingh 半岛软件下载SEFI成员
加入:2010年9月18日 文章:1
|
发布:2011年5月5日星期四下午2点文章主题: |
|
|
软的故事:一个没有填充墙、柱梁(框架)结构的许多建筑倒塌GUJRAT地震由于软的故事。 |
|
回到顶部 |
|
|
rajancivildesign@gmail.co …
加入:2011年1月26日 帖子:563
|
发布:2011年5月5日星期四下午两点文章主题:软层建筑 |
|
|
软层用于停车场的列必须为2.5倍设计实际列设计按第1部分是1893 - 2002。假设如果墙的建筑是由三方,一方开放,它是强制列时刻乘以2.5倍。专家请评论这一按codal条款。
V.M.RAJAN。 |
|
回到顶部 |
|
|
rahul.leslie 一般的赞助商
加入:2008年4月1日 帖子:497 地点:特里凡得琅
|
发布:2011年5月5日星期四下午4:09文章主题: |
|
|
是:1893年,Cl.4.20:——“软层:它是一个横向刚度小于70%的层高于或低于80%的平均横向刚度的三层以上。”
这就是定义。希望很明显
拉胡尔莱斯利 |
|
回到顶部 |
|
|
马丹Lal Bairwa 半岛软件下载SEFI成员
加入:2011年5月13日 职位:11 地点:斋浦尔
|
发布:2011年5月14日,坐44文章主题:软的故事 |
|
|
亲爱的先生我想cunfirm在staad把下面的警告 如果任何建筑显示预警分析软层比2.5 v可以接受通过设计列的因素……或者我们必须非软故事通过增加结构刚度 |
|
回到顶部 |
|
|
Naziya Ghanchi 半岛软件下载SEFI成员
加入:2014年9月21日 职位:9
|
发布:2014年10月27日,星期一晚上22点文章主题: |
|
|
谢谢各位的定义软层。 任何人都知道穿层吗? |
|
回到顶部 |
|
|
Naziya Ghanchi 半岛软件下载SEFI成员
加入:2014年9月21日 职位:9
|
发布:2014年10月27日,星期一4:33点文章主题: |
|
|
*弱层 弱和软层都是相同或不同? |
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:2014年10月31日,星期五上午9点15分文章主题: |
|
|
软层和弱层可以参考IS1893 2002第一部分条款4.20和4.25的定义 再见 |
|
回到顶部 |
|
|
nikhilagrawal 半岛软件下载SEFI成员
加入:10 2013年4月 职位:6
|
发布:星期一2014年11月03,39文章主题: |
|
|
是:1893年,Cl.4.20:——“软层:它是一个横向刚度小于70%的层高于或低于80%的平均横向刚度的三层以上。 但在实践中这是不可能管子因区域而异。genarally在地震中 第三区reinfocement在相同软层通过upaward列。 |
|
回到顶部 |
|
|
ychodneker 一般的赞助商
2010年1月11日加入: 职位:21
|
发布:我2015年8月3日43文章主题:Re:软层 |
|
|
图4 - 4 e 21和22是1893页(第1部分):2002年非常详细地提到它。 |
|
回到顶部 |
|
|
|