亲爱的Se半岛软件下载fians,
这个拟议的结构是一个G + 4在科钦住宅公寓。我们已经考虑地震载荷及风载。列的宽度增加到300毫米当我们考虑这些方面。我们试图提供电梯周围的列的宽度为200毫米,但变得非常困难。
深桩基础考虑这个结构不同桩直径600毫米和900毫米到30米的深度。
以下是我们项目的查询。
假设如果我考虑风载荷和地震载荷是否可以减少列的宽度尺寸200毫米或230毫米的G + 4的结构。
如果我们打算提供剪力墙在电梯,是否有可能忽略了所有的四列在电梯区域。
如何从剪力墙转移到负载桩?
当我们考虑了剪力墙在staad模型中,它显示了一些错误为垂直强化��没有钢筋可用。
我请请求sefians给你宝贵的建议。半岛软件下载 |
|
回到顶部 |
|
|
mehtavin 半岛软件下载SEFI常客
2009年5月加入:07年 职位:28
|
发布:2015年1月18日,太阳27文章主题:Re:剪力墙设计 |
|
|
亲爱的Er。基于,
1。列的大小应保持最低300 mm x 300 mm的地震载荷。IMHO这绝不应该减少甚至低矮结构。
2。四列在电梯上的负荷来决定你是否可以用四个剪力墙。如果主要是剪力墙的平面,你可能无法取代的列。
3所示。桩的荷载传递的剪力墙应取决于桩剪力墙下面的安排。使自由体图理解负载流量和你应当能够设计相应的群桩。
问候,
Vinay梅塔