groun-water表应尽可能低,地下水的水平 更深层次的,至少四分之一的宽基础的基础 飞机。这限制了振动传播,地下水作为一个好 导线的振动波。 机基础应该分开相邻建筑物组件 伸缩缝的手段。 任何蒸汽或热空气管道、嵌入式的基础上必须正确 孤立。 基金会必须防止机油通过耐酸 涂层或合适的化学处理。 机械基础应采取水平低于水平 相邻建筑物的基础。
问候 virend高尔
邮件已经被MACFEE扫描
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
客人 客人
|
发布:4月28日,星期一2008年马拉松比赛文章主题:没有标题 |
|
|
你可以模型+分析....做设计手动....
设计……用户定义的形状/ T / L或任何形状 与机会去Prokon一般列设计 模块……它将做设计....
问候, C Shekar
通用部分 - - - Dipak.Gaikwad[在]瑞来斯……写道:
行李吗?全球定位系统(GPS) ?漫画书吗? 看看合适的礼物送给毕业生在雅虎搜索 http://search.yahoo.com/search?fr=oni_on_mail&p=graduation + gifts&cs =
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
客人 客人
|
发布:2008年4月28日,星期一3:37 p.m文章主题:没有标题 |
|
|
列横向钢筋的主要功能之一是抑制屈曲的可能性的竖线时受到高压缩应力由于轴向载荷和时刻。在大多数墙设计情况下,压力的数量级低得多,使得竖线屈曲远程的可能性。尽管如此,ACI 318画了一个非常明确的对这种可能性14.3.6节行:
14.3.6�纵向钢筋不需要封闭的横向关系如果垂直钢筋面积不大于总混凝土面积的0.01倍,或垂直压缩强化强化不是必需的。
本节状态墙和柱之间的区别。墙配筋率大于1%,或者压缩产生的纵向钢筋的可能性,必须在一列有关系。
经验设计方法的代码允许使用(14.5节)墙承受小时刻的水平轴平行于墙的长度(平面外的影响)。代码还包括细长的墙壁的另一个设计方法(14节。这是用于预制墙面板(摇上)。
方程(10 - 7)结果10.12.2节给出了一个限制忽略了细长的效果。并�t意味着你不能用更大的设计和建造一个受压构件长细比如果你遵循适当的代码的需求。100节10.11.5设置一个细长的极限时刻放大镜的使用方法,但如果10.10.1的设计符合要求,使用大长细比是可行的,尽管可能不明智的。
通过限制thickness-to-height比例,部分14.5.3.1基本上给出了轴承的最大长度直径比墙设计的经验方法。如前所述,然而,经验设计方法的目的是只对平面外�小时刻不介绍紧张压力墙部分的任何地方。如果你回溯一个部分在14.4节的代码,你会发现,它指的是需求一样的列。因此,在现实中,墙和柱的长细比限制在ACI 318 - 02年是一样的。
感谢路易斯·e·加西亚,合作伙伴/总统,四面八方y Disenos Ltda。协助这个问题的答案。
Dr.N.Subramanian博士F。陈纯M。ACI,呸,体育(印度) 首席执行官电脑设计顾问, 美国马里兰 看到我的书:http://www.multi-science.co.uk/subramanian-book.htm http://www.oup.co.in/search_series.php?id=81519
通过电子邮件发布 |
|
回到顶部 |
|
|
客人 客人
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你可以附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|