www.半岛软件下载www.buonovino.com
|
查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
PSRaju …
加入:02 2008年6月 帖子:92
|
发布:星期二2015年6月09年7:07文章主题:Re:设计一个大型建筑没有膨胀接头 |
|
|
亲爱的Umesh饶先生,
我不明白8400平方。毫米钢需要4600 kn紧张。
所需的钢筋截面面积为8400平方。是8400平方毫米和底部。毫米(总16800 sq.mm)或4200平方。是4200平方毫米和底部。8400毫米(总sq.mm)。
如果8400平方。毫米/米宽度是那么%的强化提供板是非常高的。Pl澄清
我理解从上面的是如下详细
长度=αX临时长度的增加
应变=增加长度/长度
α= X临时长度/长度
=αX临时
压力= Ec X应变
α= Ec X X temp
上面的方程是独立的长度。我可以假定混凝土的拉应力发达是相同长度10米和140米的建筑。
我请求阐述和解释提供额外的加固板的温度。
感谢和问候 拉
umeshrao写道: |
亲爱的Somesh先生, 继续和设计。最长的建筑设计的我们没有膨胀接头是190 X 90米。问题不是工程等建筑。你可以考虑温度荷载等于2/3冬天和夏天的温差。我住在班加罗尔,马克斯avg夏天温度是360和最小平均温度在冬季大约是120。我需要临时负载24的2/30。然而在德里约450和30因此2/3的420将280。 混凝土的热膨胀系数是1 X 105增加建筑的长度等于1 X ! 05X140000 X 42 = 58.8毫米。因为我们知道混凝土的弹性模量= 5700 X平方。Rt 40 = 36050 N / Sqmm。因此混凝土的压力是EcX应变。因此在混凝土拉应力是15.33 N / Sqmm。每米宽度的板。如果你乘板厚说300毫米板将总张力张力是4600 kN。因为这个应用负载的中心板你可以提供平等的钢筋在顶部和底部。即8400 Sqmm。这将是在平台水平和减少按比例分配板水平较低。 当我和马克Fintel先生花了一些时间在1983 - 84左右。他提到,他不是一个信徒的膨胀接头。混凝土是最长那天演员和后收缩。他的建筑没有伸缩缝甚至高达150到200米。 如果你注意到,由于临时应变大于收缩变形,考虑0.0003按代码。不少代码提到更高的系数比。 因此你可能不提供伸缩缝。这适用于结构,我相信建筑师/客户将面临问题正面以及地板和天花板中提供的服务,如果没有提供伸缩接头。 最好是提供在甲板绝缘在阳台上用挤塑聚苯乙烯板或者土壤之上的露台和种草,以避免热量进入阳台板。 因为临时负载没有扩张是不存在的,所以没有膨胀接头。 问候Umesh饶 |
|
|
回到顶部 |
|
|
|
|
你不能发布新主题在这个论坛 你不能回复主题在这个论坛 你不能在这个论坛编辑你的文章 你不能删除你的帖子在这个论坛 你不能在这个论坛参与投票 你不能附加文件在这个论坛 你可以在这个论坛下载文件
|
2008 SEFINDIA半岛软件下载©2003,印度的域名注册 发布或接受广告既不保证,也不支持广告的产品或服务。广告策略
|
|