查看上一个主题::查看下一个主题 |
作者 |
消息 |
nabeel_musthafa 一般的赞助商
加入日期:2015年6月13日 职位:3
|
发布:2015年6月13日星期六下午6:45帖子主题:浮动柱 |
|
|
尊敬的教授和结构工程师,
我对浮动柱的行为有相当多的怀疑。 我也在写同样的硕士论文。
我在ETABS中模拟了一个5层的常规建筑,以了解浮动柱是如何工作的。我在一楼引入了一个浮动的柱子,即从5楼开始的柱子停在1楼。
令我惊讶的是,当我检查从浮动柱传递到传递梁的轴力时,它几乎可以忽略不计。
柱的轴向力从未传递到一楼的传递梁上。
实际上,当我在一层引入一个浮动柱时,应该不会对上层的梁产生任何影响。
但ETABs的分析表明,浮柱以上的所有梁都受到影响,并且承受巨大的剪力和弯矩,而浮柱考虑到它必须将以上楼层的所有力传递给该梁,因此它没有将其轴力传递给转换梁。
为了更好的理解,我附上了模型。请务必核对模型中的轴力和剪力。我觉得ETABs做的分析是错误的。
请说明一下这个话题。谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
|
R_Shenoy 半岛软件下载SEFI成员
加入日期:2012年3月20日 职位:10
|
发布:2015年6月14日星期日上午5:06帖子主题:Re:浮动栏 |
|
|
nabeel_musthafa写道: |
amol_acharya 一般的赞助商
加入日期:2013年8月13日 职位:39
|
发布:周一6月15日,2015上午7:44文章主题: |
|
|
你好, 很高兴看到像你这样的年轻工程师没有完全依赖软件输出。为了使浮动系统工作,您需要了解-传递系统的可行性,传递梁/支撑柱的刚度和释放的使用,以获得正确的负载路径(如果需要)。
可能只有你知道角格D-4的柱子应该承受传递梁的所有力传递梁应该像悬臂传递梁一样。然而,任何建模系统的响应(不涉及太多细节)都是基于最短路径、约束/释放和分配给建模元素的刚度来承载一定百分比的载荷到基础。
查看模型中的元素大小和跨度,在我看来,您所建模的系统不是浮动柱系统。实际上,每层楼的横梁都支撑着楼板和角落的柱子(D-4)。既然你在做论文,我建议你稍微摆弄一下这个模型,以了解模型是如何对刚度和释放的变化做出反应的。为转换梁和柱使用适当的刚度(我建议您首先使用手工计算/荷载取下设计转换梁,并在模型中指定所需的梁/柱尺寸),使用适当的梁释放来查看系统如何响应。我相信您很快就会发现该结构的预期行为。
问候, 阿莫勒Acharya |
|
回到顶部 |
|
|
|