亲爱的Se半岛软件下载fians,
我想设计这个墙钢筋部分聚氨酯= 2500主轴时刻是380年和小轴8单元kN.m。墙尺寸是100 * 3650毫米。 请指导。我们可以考虑这个100厚墙刚度考虑为我们mivan系统 隔断墙是100 thk,外墙主要有160厚。
描述: |
|
文件大小: |
40.04 KB |
查看: |
447年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
santoshab …
加入了:2008年12月07 帖子:97 地点:班加罗尔
|
发布:7月29日,2015年结婚44文章主题: |
|
|
亲爱的所有, 正如我所说的拟建建筑物有100厚壁和160厚墙。我早些时候曾考虑100厚墙承重墙忽略其刚度设计。现在根据456条款32.1 61页的最小厚度钢筋混凝土墙应100厚。所以通过这一条款我可以考虑墙的刚度平面图吗?利用这个我可以减少板厚度可以从附加部分的计划。100年thk墙壁被忽略和板设计为平板厚度为190毫米。我的目的是减少板坯厚度和加固。 与平板的建议是190毫米厚度和顶部和底部网格。
请分享你的看法。
描述: |
|
文件大小: |
61.22 KB |
查看: |
462年时间(年代) |
|
描述: |
|
文件大小: |
92.81 KB |
查看: |
462年时间(年代) |
|
|
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:7月29日,2015年结婚12文章主题: |
|
|
亲爱的Deshpande
如表16 2每456小时防火等级最小壁厚160毫米。你必须提供160毫米厚的墙壁
如果你想给100厚壁应该砌块墙或砖墙。你必须提供在屋顶水平梁100我openion thk砌块墙需要这个
问候 N.Srinivasan |
|
回到顶部 |
|
|
santoshab …
加入了:2008年12月07 帖子:97 地点:班加罗尔
|
发布:2015年7月结婚29日11:07文章主题: |
|
|
这些天建筑商想避免工艺所以大多数建筑甚至G + 16与mivan系统提出了。关于防火等级甚至160毫米厚壁不会服从2小时防火等级是1个半小时,在这种情况下。但在这种情况下我们不得不提出100厚墙建筑原因也建造者不希望任何石匠。现在对我来说,我应该去考虑100厚墙的刚度和提供必需的钢的要求吗?说,在地面上它是2.7%。 |
|
回到顶部 |
|
|
Abhishek_Singh 青铜赞助商
加入:2010年11月18日 帖子:613
|
发布:我2015年8月17日,里弗斯点文章主题: |
|
|
我认为墙的最小厚度,允许在13920年是150毫米 |
|