亲爱的先生/女士,

在解释15 456-2000(第3页)图4中的修正因子值时很酷的对于不同的Pt值,曲线之外的假设值应该是什么。

例如:

当fs = 120 N/mm2时,Pt = 0.2或0.4的修正因子是什么?



当fs= 120n /mm2时,所有Pt小于0.7的值都是2吗?

期待您的回复。

致以最亲切的问候
R.Udayakumar。
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
n .角色
一般的赞助商
一般的赞助商


加入:2009年4月25日
帖子:474

帖子发布:2015年11月12日星期四下午1:03文章主题: 回复报价

亲爱的Er。Udayakumar,

IS 456: 2000的图4给出的抗拉钢筋修正系数是基于A.W. Beeby博士推导的经验公式(参考文献:C&CA出版物42-456,1971年4月,伦敦),该公式在SP:24-1983(55页)中给出,这是之前的规范IS 456: 1978的解释手册。图4在两个版本的代码中保持相同。

在抗拉补强率较低、值较低的情况下,改性系数可大于2.0f年代如图4所示。

致以最良好的祝愿:

n .角色
特许结构工程师
瓦萨伊(E), Pin 401 208
回到顶部
查看用户配置文件发送私信
udayakumar
半岛软件下载SEFI成员
半岛软件下载SEFI成员


加入日期:2015年1月22日
职位:19

帖子发布:2015年11月19日星期四上午8:37帖子主题:修改因子 回复报价

谢谢Prabhakar先生的回复。我会仔细阅读引用的参考资料,然后回复你。