视图前题居中市视图下一题 |
写者 |
消息传递 |
amandepverma 通用赞助
加入时间:2015年10月14日 柱子:41
|
邮报:WedDec09,20155:25文章题目: 关于 stad.pro列有效长度 |
|
|
半岛软件下载亲爱的塞菲安斯
是否需要输入列ELX、ELY、ELZ等有效长度因子每一次为每一列Staad.Pro默认计算这些值
谢谢 |
|
回顶 |
|
|
sakumar79 .
加入日期:2008年4月18日 邮局711
|
文章发布时间:Thu Dec1020154:38文章题目 : |
|
|
dear Er Amandeep 输入每个成员列有效长度因子以获取正确设计ETABS使用算法判定成员是否双向约束自动判定因子,STAAD则不同,STAAD不做任何假设
正常楼类中,如果列模拟楼到楼,每列双向射线,有效长度因子默认值为1是正常的,因为它比较稳妥。单向大切取列支持双存储高度) Capliever列(有效长度为2倍非支持长度)等时,STAAD结果不提供有效长度因子将完全错误
友爱 阿龙库马尔 |
|
回顶 |
|
|
N.普拉巴卡尔 通用赞助
加入日期:2009年4月25日 员额数:474
|
文章发布时间:Thu Dec10,20153:19文章题目 : |
|
|
亲爱的Er阿龙库马尔
句子中写道 正常楼体 柱面模拟楼面 柱面双向显示 预设值一对有效长度因子算法稳妥 因为它比较稳妥
本语句不完全正确,因为你没有考虑该楼是IS456:2000附件E定义的Sway或非way类型。IS456:2000年第27栏有效长度必须按代码附件E双向确定,并随后用于列设计
向建筑框架提供强剪墙或平面垂直拉链系统以抵挡侧侧负载时,可视楼为非路型框架,而这种类型建筑有效长度因子可视之为列设计1.0
很遗憾,在一些已知软件中,有效列长度不由软件计算,而作为列设计输入,否则软件视有效长度因子默认为1.0
供你参考,我在此附上pdf文件副本,用于计算Sway类型框中典型列有效长度,显示有效长度系数大于1.0pdf文件由Excel电子表格组成 由我开发
怀着最良好的祝愿
N.普拉巴卡尔 特许结构工程师 瓦赛
警告 :
确保在打开前用更新反病毒工具扫描下载附件可能含有病毒 在线扫描仪使用
来
并
来
上传下载附件检查安全性
|
描述 : |
|
下载 |
文件名 : |
ColEffLength.pdf |
文件分量 : |
93.3KB |
下载数 : |
2533时间 |
|
|
回顶 |
|
|
amandepverma 通用赞助
加入时间:2015年10月14日 柱子:41
|
文章发布时间:12月12日20157:35文章题目: 关于 stad.pro列有效长度 |
|
|
感恩节saumar79先生回答 |
|
回顶 |
|
|
amandepverma 通用赞助
加入时间:2015年10月14日 柱子:41
|
文章发布时间:12月12日20157:44文章题目: 关于 stad.pro列有效长度 |
|
|
非常感谢N.普拉巴卡尔先生
由你发送文件非常便于理解但根据E2条款,我们必须检查大楼是摇摆或非摇摆 麻烦你告诉我该参数Q计算法
|
|
回顶 |
|
|
yed_A .
加入日期:2011年10月22日 员额数:387
|
文章发布时间:12月12日,20159:25文章题目 : |
|
|
计算稳定指数Q时,您可参考RC结构设计 |
|
回顶 |
|
|
sakumar79 .
加入日期:2008年4月18日 邮局711
|
邮报:12月12日,2015年12:01文章题目 : |
|
|
亲爱的Er Prabhakar 我接受你的校正
友爱 阿龙库马尔 |
|
回顶 |
|
|
suresh_sharma .
加入日期:2011年3月23日 员额数:783
|
站台12月29日 20152:48文章题目 : |
|
|
斯里普拉巴卡尔
IS456附件E定义和IS456第39.7.1项第3条非损耗列有分歧etureE要求为单列设计有效长度并相应分配到列前设计,但上列条款要求存储器中所有列的平均值应分配到存储器中所有列,而不论单个有效长度因子开灯吧,你已经为这个题目做了很多工作 |
|
回顶 |
|
|
N.普拉巴卡尔 通用赞助
加入日期:2009年4月25日 员额数:474
|
公元20155:53文章题目 : |
|
|
亲爱的ErSuresh Sharma
引用条款使用词ssurity平面楼内列大小不变a)内部列b)外围外部列c)角列c)适用性
怀着最良好的祝愿
N.普拉巴卡尔 特许结构工程师 瓦赛 |
|
回顶 |
|
|
|