查看之前的话题::查看下一个话题 |
作者 |
消息 |
krajacivil 半岛软件下载SEFI成员
加入:2013年9月17日 职位:6
|
发布:2015年11月13日,星期五52文章主题:8.0卢比公升高架水箱的设计 |
|
|
先生/女士,
任何一个能帮助或指导设计的水箱容量8.0卢比公升分段高度25.0米。
建议参考,引导线和rft详细
谢谢/问候,
A.R.Krishnaraja |
|
回到顶部 |
|
|
马纳尔 一般的赞助商
加入了:2008年12月29日 帖子:218
|
发布:星期一2015年11月16日19点文章主题: |
|
|
亲爱的克利须那神, 参考RCC Gambhir, Krishnamraju和Dayaratnam高位槽的设计。
问候 Venkateshwar饶 |
|
回到顶部 |
|
|
阿洛克武断的话 一般的赞助商
2014年加入:09年8月 职位:23
|
发布:2015年11月17日,星期二截止文章主题: |
|
|
亲爱的Krishnaraja先生, 你可以把从碾压混凝土在书中给出的示例引用B。C Punmia & n Krishnaraju开销坦克的设计。 设计坦克碾压混凝土开销分析两个阶段完成: 1。膜的分析:在膜分析槽结构的组件是假定行为独立于其他组件,因此分析了组件仅供成员强调没有任何弯矩。 2。连续性分析在连续性分析连续性的影响:关节& secondry强调,弯矩的边缘由于关节进行了分析。
在设计的开销坦克以下代码将被称为: 1。是11089 - 1984:代码的练习设计的戒指基金会 2。是11682 - 1985:标准设计的碾压混凝土分段开销水箱吗 3所示。-2009年是3370(第2部分):混凝土结构的存储液体- RCC结构 4所示。是1893(第2部分):STRUCUTRES抗震设计标准:第2部分液体保持坦克吗 5。是456 - 2000:平原和钢筋混凝土-守则吗 6。是13920 - 1993:韧性详细的钢筋 混凝土结构受地震力�代码的练习
感谢和问候 阿洛克武断的话 |
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:11月18日,2015年结婚35分文章主题: |
|
|
亲爱的Er。A.R.Krishnaraja, 你可以采用一个Intze罐为您的需求。 你可以参考这本书由H.J.“钢筋混凝土Vol-II”沙阿(Charotar出版商)的指导,也有类似的问题了。
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:2015年12月29日星期二9:04文章主题:UG底壳系数 |
|
|
亲爱的所有人
我在计算你有怀疑。G底壳有限公司高效的从3370部件和雷诺的书我的坦克大小x33x2.6 55米,1.9米水深的坦克450 x450 36号列我有附一个pdf文件请参考
我怀疑是按照3370年第4部分中给出的公司有效的价值代码3但在这种情况下B / A大于3我认为公司将如何高效?雷诺兹书lx / lz和ly / lz 4只
谢谢提前
问候 N.Srinivasan
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
水TANK_26.12.pdf |
文件大小: |
25.06 KB |
下载: |
771年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
verma amandeep 一般的赞助商
加入:2015年10月14日 职位:41
|
发布:2015年12月29日星期二下午09分文章主题:Re: UG底壳系数 |
|
|
sknsrinivasan写道: |
亲爱的所有人
我在计算你有怀疑。G底壳有限公司高效的从3370部件和雷诺的书我的坦克大小x33x2.6 55米,1.9米水深的坦克450 x450 36号列我有附一个pdf文件请参考
我怀疑是按照3370年第4部分中给出的公司有效的价值代码3但在这种情况下B / A大于3我认为公司将如何高效?雷诺兹书lx / lz和ly / lz 4只
谢谢提前
问候 N.Srinivasan |
|
|
回到顶部 |
|
|
es_jayakumar 一般的赞助商
加入:2011年11月24日 帖子:1408 地点:科钦
|
发布:2015年12月29日星期二11点文章主题: |
|
|
亲爱的Er.Srinivasan, 在你的情况下,墙的长度比它的高度是非常大的。在这种情况下,我希望,这是适当的假设简单的悬臂墙在垂直方向,行动。因此,你可能设计墙垂直方向的悬臂或支撑悬臂,根据其支持条件。在水平方向,最低强化可能就足够了。
问候, 贾古玛E年代 |
|
回到顶部 |
|
|
verma amandeep 一般的赞助商
加入:2015年10月14日 职位:41
|
发布:2015年12月29日星期二13点文章主题:Re: UG底壳系数 |
|
|
你可以设计墙1米的悬臂板进行水压试验条件和罐空条件。因为水箱的尺寸太大不能使用图表。 ug中的列坦克只是支持板负载从上。 |
|
回到顶部 |
|
|
sknsrinivasan …
加入:2013年4月15日 帖子:293
|
发布:12月30日,2015年结婚分零一秒文章主题: |
|
|
贾古玛亲爱的
按你们的声明没有水平和紧张在墙上。不是吗?你能解释一下为什么?。请告诉垂直钢筋还要求最低如果设计支撑悬臂我可以提供0.24墙长度15米在我的例子中墙的长度超过15米的最低比例是什么?
问候 N.Srinivasan
es_jayakumar写道: |
加入:2012年11月04 帖子:111
|
发布:12月30日,2015年结婚32文章主题:8.0升升水箱的设计 |
|
|
亲爱的先生
将水平时刻墙交界处。也会有一些紧张交界处。 一些假设必须在墙的长度将贡献水平的时刻和紧张 钢筋必须提供相同的
问候 k B |
|
回到顶部 |
|
|
|