亲爱的Se半岛软件下载fians,
有什么需要输入有效长度的因素列ELX,伊利,ELZ,等每一次每一列吗?不能Staad。箴计算这些值默认?
谢谢你! |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:2015年12月10日星期四38文章主题: |
|
|
亲爱的Er Amandeep, 是的,它是必不可少的输入列的有效长度因素每一成员为了得到正确的设计。与其他软件ETABS使用算法来确定成员限制在两个方向自动确定因素,STAAD不做任何假设。
在普通建筑的情况下,如果列是模仿地板地板和梁在两个方向上,每一列的默认值1的有效长度系数是好的,因为它是保守的。然而,在夹层的情况下(可能会有大的图样导致两层高列支持在一个方向上),悬臂列(有效的跨距长度是2倍),等等,结果从STAAD将完全错误如果有效长度因素不。
你的真诚 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:2015年12月10日星期四3:19点文章主题: |
|
|
亲爱的Er。Arunkumar,
你声明”在普通建筑的情况下,如果列是模仿地板地板和梁在两个方向上,每一列的默认值1的有效长度系数是好的,因为它是保守的”
这句话并不完全正确,你没有考虑建筑是否“摇摆”或“Non-sway”类型的定义在附录E是456:2000。在摇摆式框架,有效长度系数可以超过1.0(图27的是456:2000)。有效长度的列必须确定在两个方向上按附件E的代码,后来用于柱设计。
建立框架提供了强大的剪力墙或平面垂直支撑系统抵抗侧向加载,可以将建筑视为“Non-sway”帧类型,这种类型的建筑的有效长度系数可以被视为1.0列设计。在缺乏这样的结构系统,考虑有效长度系数为1.0将导致在设计的列用更少的强化和不安全的结构。
不幸的是,在一些知名的软件,计算的有效长度的列不是软件和要给作为输入列设计,否则软件默认认为有效长度系数仅为1.0。我想知道有多少设计工程师计算有效长度因素按照代码手动和给他们的电脑输入。这种做法是普遍的列设计了许多,这是一个应该认真看着,年轻和高级设计工程师。
为你的信息,我将在这里一份pdf文件的有效长度的计算典型列在“摇摆”类型框架在哪里看到有效长度系数超过1.0。这个pdf文件是RCDesign的Excel电子表格软件(定价)由我。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E)
警告:
确保你扫描下载附件更新杀毒工具之前打开它们。它们可能包含病毒。 使用在线扫描仪
在这里
和
在这里
上传下载附件检查安全。
|
描述: |
|
下载 |
文件名: |
ColEffLength.pdf |
文件大小: |
93.3 KB |
下载: |
2460年时间(年代) |
|
|
回到顶部 |
|
|
verma amandeep 一般的赞助商
加入:2015年10月14日 职位:41
|
发布:2015年坐12月12日,35文章主题:关于staad.pro柱的有效长度 |
|
|
谢谢sakumar79先生为你的回复 |
|
回到顶部 |
|
|
verma amandeep 一般的赞助商
加入:2015年10月14日 职位:41
|
发布:2015年坐12月12日7点文章主题:关于staad.pro柱的有效长度 |
|
|
非常感谢n .角色先生,
你发送的文件很好理解。但根据条款E2我们必须检查建筑是否影响或非摇摆。 你能请告诉我如何计算参数“问”。
|
|
回到顶部 |
|
|
syed_A …
加入:2011年10月22日 帖子:387
|
发布:日坐2015年12月12日25点文章主题: |
|
|
计算稳定指数Q,你可以参考设计钢筋混凝土结构的N萨勃拉曼尼亚,例13.2。 |
|
回到顶部 |
|
|
sakumar79 …
加入:2008年4月18日 帖子:708
|
发布:坐12月12日,2015年。中午的12点文章主题: |
|
|
亲爱的Er角色, 我接受你的修正。
你的真诚 Arunkumar |
|
回到顶部 |
|
|
suresh_sharma …
加入:2011年3月23日 帖子:783
|
发布:2015年12月29日星期二2:48文章主题: |
|
|
斯里兰卡角色,
之间存在分歧的影响列在附录E中定义的是456年和放松(摇摆)定义39.7.1条款3的是456年放松列的问题。附录E需要有效长度为每个列和分配相应的列设计但上述条款要求所有列的平均层应该分配给所有的列层无论个人有效长度系数。请说明您已经做了很多工作在这个话题。 |
|
回到顶部 |
|
|
n .角色 一般的赞助商
加入:2009年4月25日 帖子:474
|
发布:12月30日,2015年结婚53秒文章主题: |
|
|
亲爱的Er Suresh沙玛
你提到提到条款使用单词“通常”和“在这种情况下”。通常情况下,建筑中的列的大小在地板水平保持相同的)内部列,b)周边外部列和列c)角落。因此,这些转移同样类型的列。这种情况下,39.7.1 codal条款。c)是适用的。
最好的祝愿,
n .角色 注册结构工程师 Vasai (E) |
|