发布:结婚2016年1月6日12点文章主题:深度考虑梁的侧面强化 |
|
|
根据梁的web代码如果深度超过750毫米比侧面钢筋需要提供。我的问题是这个深度是否应该包括板深度或不含板的深度。我们正在设计矩形梁没有利用T梁的行动。 |
|
回到顶部 |
|
|
balki16 …
加入:2012年11月04 帖子:111
|
发布:星期四,2016年1月07 12:01文章主题:深度考虑梁的侧面强化 |
|
|
板的深度应该清楚。侧面钢提供照顾时,可能发生侧向屈曲梁的深度。板是否被认为是在梁的设计没有任何影响的量子侧面钢
问候 k B。 |
|
回到顶部 |
|
|
n博士萨勃拉曼尼亚 一般的赞助商
加入了:2008年2月21日 帖子:5538 地点:马里兰州,美国
|
发布:星期四,2016年1月07 4:13文章主题:Re:深度考虑梁的侧面reinforceme |
|
|
亲爱的Er阿米特,
侧面钢筋仅供裂缝控制。你可以排除板的深度。
英国的代码BS 8110还指出,应提供次级强化梁远远地超过750毫米深测量2/3深度从紧张的脸。
可能感兴趣的注意,按ACI时,您只需要提供侧面加固梁的深度大于915毫米我们需要提供这个强化一半的距离最近的深梁的弯曲受拉钢筋和间距应小于d / 6, 300毫米,1000 Ab / Ab (d - 750)的面积是个别酒吧。
有兴趣的读者可以参考Adebar Leeuwen(1999),比较各种北美需求。
虽然皮肤强化的主要功能是控制裂缝宽度,也可以考虑提供截面的抗弯强度。
参考: Adebar, P。和Leeuwen J.V.,侧面钢筋弯曲和在大混凝土梁斜裂缝,ACI Structiral日报,96 v, 5号,Sept.-Oct。1999年,与展望- 705
最好的祝愿 NS
Amitvijaywargiya写道: |
根据梁的web代码如果深度超过750毫米比侧面钢筋需要提供。我的问题是这个深度是否应该包括板深度或不含板的深度。我们正在设计矩形梁没有利用T梁的行动。 |
|
|
回到顶部 |
|
|
Amitvijaywargiya 半岛软件下载SEFI成员
2014年加入:07年2月 职位:12
|
发布:2016年2月26日,星期五5:02文章主题: |
|
|
感谢先生澄清关于侧面钢筋的怀疑。 |
|
回到顶部 |
|
|
vaisakh.vasudevan 半岛软件下载SEFI成员
加入了:2015年12月06 职位:3
|
发布:2016年2月26日,星期五下午1:12文章主题: |
|
|
假设梁部分是正直的。如。300毫米板以上和600毫米以下板. .然后有必要提供侧面reinfmnt ? ? |
|